[集群与高可用] 求教,更换EMC CX3控制器失败,控制器无法启动 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2012-06-26 08:34 |只看该作者 |倒序浏览
有一台双控制器的EMC CX3,前几天SPA故障了,现象是系统日志里报告SPA出错,报警灯闪黄灯,从以太口无法ping通SPA
又订购了一个新的控制器,型号是完全一样的
在线更换,把新控制器插入SPA插槽,连接好线缆
可是新控制器的报警灯也在闪黄灯(频率时快时慢),从以太口依然无法ping通SPA

通过SPB连入系统,显示SPA是unmanage
系统日志里根本没有更新我插入了新控制器

请问这该如何进行呢?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2012-06-26 08:40 |只看该作者
本帖最后由 tomhasmail 于 2012-06-26 08:42 编辑

[@]hnlrg[/@]|
尝试一下@,非常盼望解决问题

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2012-07-24 12:07 |只看该作者
收一下spevent和spcllect日志,贴上来分析一下。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2012-07-24 12:40 |只看该作者
这个建议找原厂,自己做风险太大。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2012-07-24 15:01 |只看该作者
微码是否一致?安装的时候要讲究步骤的...

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2012-07-31 08:59 |只看该作者
这问题好解决

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2012-09-06 17:40 |只看该作者
这个问题咋解决的啊

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2012-09-17 15:41 |只看该作者
再拔插一下!有遇到过这个问题,如果不行,再找一块控制器试试,CX300 控制器FW自己会同步的!

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2012-09-23 21:38 |只看该作者
使用工具,依照流程来执行替换。。根据描述,应该是SPA没执行同步。。。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2012-09-25 13:55 |只看该作者
没用过EMC的,如果是IBM的话,当你把新的controller 换上去后,新controller的状态会和更换的那个controller状态一样。。that is,如果更换之前,坏的控制器是offline,那么换上新的controller后,新controller也是offline。除非你手动将controller设成online。。。