免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 10964 | 回复: 9

Dell PowerEdge 2950换下坏的硬盘怎样rebuild [复制链接]

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-27 21:48 |显示全部楼层
公司有台Dell PowerEdge 2950有6个硬盘做的raid5,其中一块硬盘亮黄灯了换上新的硬盘后在控制卡配置里面能找到而且是ready状态,按f2不能将新硬盘设为online,也不能选择rebuild,请问这是怎么回事呢??望大家不吝赐教!!   阵列卡是perc5/i的

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-28 09:39 |显示全部楼层
硬盘不匹配或卡坏了
或者把盘重新插一下
前提是能正常进系统
1986841473扣扣

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-28 18:09 |显示全部楼层
阵列是6块146G硬盘做的,现在进系统什么的都很正常,系统里面硬盘容量也没错(146*5差不多730G跟之前一样),就是当时换硬盘后客户说是不是要做rebuild,我也只是懂点皮毛,然后就重启进阵列配置界面去看,发现新硬盘是ready状态按F2后发现online和rebuild都是灰色的不能选,操作了几次都不行就是不懂这是怎么回事,是哪里出了问题还是说本来就是这样的

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-28 18:13 |显示全部楼层
我当时把这个硬盘设置成全局热备盘了,请问这样会出问题吗

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-29 14:34 |显示全部楼层
插上硬盘,硬盘会自动恢复成热备盘

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-30 09:44 |显示全部楼层
不用重建就可以了,整那么麻烦做啥子哦

论坛徽章:
0
发表于 2012-08-31 10:09 |显示全部楼层
重装系统、重新raid虽然有点复杂,但是应该很有效

论坛徽章:
0
发表于 2012-09-05 09:52 |显示全部楼层
LZ可以把新换上的硬盘,按F2做个global hot spare让后状态就会变成rebuliding了。

论坛徽章:
3
2015年辞旧岁徽章
日期:2015-03-03 16:54:15操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-01-21 06:20:00操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-08-11 06:20:00
发表于 2012-10-11 15:57 |显示全部楼层
拔盘,插入,等待,看状态,
如果不能自动rebuliding,看硬盘的状态是否ONLINE
可以的话,设置为热备盘,就会自己修复的

论坛徽章:
1
IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-14 06:20:00
发表于 2012-10-13 17:35 |显示全部楼层
硬盘自动同步

插入新硬盘, 正常的话 新硬盘 绿灯闪烁, 不正常 新盘报错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP