SE3510双控,其中一个控制器亮黄灯,无法识别了。
在更换了故障控制器后,控制器指示灯为绿色,但通过SCCLI查看show fru状态显示仍为Failed,show redun 显示一直为scaaning状态。
将新换的控制器重新拔插,重启阵列,更换控制器位置,升级Frimware后,将新换控制器恢复出厂设置后仍然是一样的状态。
又拿一个控制器重新更换还是一样的。
通过串口连接到新换上的控制器可以正常操作控制器,通过SCCLI也可以也可以升级控制器Frimware,通过串口查看新换的控制器只把IP地址同步过去了,Frimware版本也跟原来的控制器一致。能识别到LUN,硬盘,但没有mapping信息。
单独使用新换的控制器启动阵列也不正常,Restore nvarm from disk时也报错,不能Restore。
不知道什么原因两个控制器之间不能正常同步了。请大家帮忙看看。
Sun StorEdge 3000 Family CLI
Copyright 2002-2007 Dot Hill Systems Corporation.
All rights reserved. Use is subject to license terms.
sccli version 2.4.0
built 2007.07.04.17.54
build 22 for solaris-sparc
* inquiry-data
Vendor: SUN
Product: StorEdge 3510
Revision: 423A
Peripheral Device Type: 0x0
NVRAM Defaults: 423A 3510 S491F
Bootrecord version: 1.31H
Serial Number: 085815
Page 80 Serial Number: 08581534E6996800
Page 83 Logical Unit Device ID: 600C0FF00000000008581534E6996800
Page 83 Target Device ID: 206000C0FF085815
IP Address: 192.168.106.10
Page D0 Fibre Channel Address: 9B (id 47)
Page D0 Node Name: 206000C0FF085815
Page D0 Port Name: 266000C0FFF85815
Ethernet Address: 00:C0:FF:08:58:15
Device Type: Primary
unique-identifier: 85815
controller-name: ""
* network-parameters
ip-address: 192.168.106.10
netmask: 255.255.255.0
gateway: 0.0.0.0
mode: static
* host-parameters
max-luns-per-id: 32
queue-depth: 1024
fibre-connection-mode: loop
inband-management: enabled
* drive-parameters
spin-up: disabled
disk-access-delay: 15s
scsi-io-timeout: 30s
queue-depth: 32
polling-interval: 30s
enclosure-polling-interval: 30s
auto-detect-swap-interval: disabled
smart: detect-only
auto-global-spare: disabled
* redundant-controller-configuration
Redundant Controller Configuration: primary
Cache Synchronization: enabled
Host Channel Failover Mode: shared
Local/Remote Redundant Mode: local
Write-Through Data Synchronization: enabled
Secondary RS-232 Port Status: disabled
Communication Channel Type: Fibre
* redundancy-mode
Primary controller serial number: 8059727
Primary controller location: Upper
Redundancy mode: Active-Active
Redundancy status: Scanning
Secondary controller serial number: 0
* cache-parameters
mode: write-back
optimization: sequential
sync-period: disabled
current-global-write-policy: write-through
* RS232-configuration
COM1 speed: 38400bps
* channels
Ch Type Media Speed Width PID / SID
--------------------------------------------
0 Host FC(L) 2G Serial 40 / N/A
1 Host FC(L) 2G Serial 43 / N/A
2 DRV+RCC FC(L) 2G Serial 14 / 15
3 DRV+RCC FC(L) 2G Serial 14 / 15
4 Host FC(L) 2G Serial 44 / N/A
5 Host FC(L) 2G Serial 47 / N/A
6 Host LAN N/A Serial N/A / N/A
* disks
Ch Id Size Speed LD Status IDs Rev
----------------------------------------------------------------------------
2 0 279.40GB 200MB ld0 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 0653L0S3
WWNN 20000024B61E9547
2 1 279.40GB 200MB ld0 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 2050J6EG
WWNN 20000024B61FFD3B
2 2 279.40GB 200MB GLOBAL STAND-BY SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 0253GNP9
WWNN 20000018627B59E4
2 3 279.40GB 200MB ld0 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 1051S8MR
WWNN 20000024B61F374D
2 4 279.40GB 200MB ld0 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 1651XXSW
WWNN 20000024B61F3CE1
2 5 279.40GB 200MB GLOBAL STAND-BY SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 30549EE7
WWNN 2000001862D4ECF5
2 6 279.40GB 200MB ld1 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 2150HPKE
WWNN 20000024B61FFD6E
2 7 279.40GB 200MB ld1 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 5151ADK7
WWNN 20000024B61F0413
2 8 279.40GB 200MB ld1 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 18540Y9F
WWNN 20000024B61F21BD
2 9 279.40GB 200MB ld1 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 26543680
WWNN 20000024B61F3D37
2 10 279.40GB 200MB ld1 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 2050JDT8
WWNN 20000024B61FFD58
2 11 279.40GB 200MB ld0 ONLINE SEAGATE ST330000FSUN300G 055A
S/N 0351GXS6
WWNN 20000024B61F057B
* logical-drives
LD LD-ID Size Assigned Type Disks Spare Failed Status
------------------------------------------------------------------------
ld0 34E69968 1.09TB Primary RAID5 5 2 0 Good
Write-Policy Default StripeSize 128KB
ld1 74401D24 1.09TB Primary RAID5 5 2 0 Good
Write-Policy Default StripeSize 128KB
* logical-volumes
* partitions
LD/LV ID-Partition Size
-------------------------------------
ld0-00 34E69968-00 1.00GB
ld0-01 34E69968-01 1.10GB
ld0-02 34E69968-02 488.28GB
ld0-03 34E69968-03 626.21GB
ld1-00 74401D24-00 1.00GB
ld1-01 74401D24-01 1.10GB
ld1-02 74401D24-02 488.28GB
ld1-03 74401D24-03 626.21GB
* lun-maps
Ch Tgt LUN ld/lv ID-Partition Assigned Filter Map
---------------------------------------------------------------------
0 40 0 ld0 34E69968-00 Primary
0 40 1 ld0 34E69968-01 Primary
0 40 2 ld0 34E69968-02 Primary
0 40 3 ld0 34E69968-03 Primary
0 40 4 ld1 74401D24-00 Primary
0 40 5 ld1 74401D24-01 Primary
0 40 6 ld1 74401D24-02 Primary
0 40 7 ld1 74401D24-03 Primary
1 43 0 ld0 34E69968-00 Primary
1 43 1 ld0 34E69968-01 Primary
1 43 2 ld0 34E69968-02 Primary
1 43 3 ld0 34E69968-03 Primary
1 43 4 ld1 74401D24-00 Primary
1 43 5 ld1 74401D24-01 Primary
1 43 6 ld1 74401D24-02 Primary
1 43 7 ld1 74401D24-03 Primary
4 44 0 ld0 34E69968-00 Primary
4 44 1 ld0 34E69968-01 Primary
4 44 2 ld0 34E69968-02 Primary
4 44 3 ld0 34E69968-03 Primary
4 44 4 ld1 74401D24-00 Primary
4 44 5 ld1 74401D24-01 Primary
4 44 6 ld1 74401D24-02 Primary
4 44 7 ld1 74401D24-03 Primary
5 47 0 ld0 34E69968-00 Primary
5 47 1 ld0 34E69968-01 Primary
5 47 2 ld0 34E69968-02 Primary
5 47 3 ld0 34E69968-03 Primary
5 47 4 ld1 74401D24-00 Primary
5 47 5 ld1 74401D24-01 Primary
5 47 6 ld1 74401D24-02 Primary
5 47 7 ld1 74401D24-03 Primary
* protocol
Identifier Status Port Parameters
--------------------------------------
telnet enabled 23 inactivity-timeout=disabled
http enabled 80 n/a
https disabled n/a n/a
ftp enabled 21 n/a
ssh disabled n/a n/a
priagent enabled 58632 n/a
snmp disabled n/a n/a
dhcp enabled 68 n/a
ping enabled n/a n/a
* auto-write-through-trigger
controller-failure: enabled
battery-backup-failure: enabled
ups-ac-power-loss: disabled
power-supply-failure: enabled
fan-failure: enabled
temperature-exceeded-delay: 30min
* peripheral-device-status
Item Value status
-------------------------------------------------------------
CPU Temp Sensor(primary) 44.50C within safety range
Board1 Temp Sensor(primary) 48.00C within safety range
Board2 Temp Sensor(primary) 54.00C within safety range
+3.3V Value(primary) 3.416V within safety range
+5V Value(primary) 5.126V within safety range
+12V Value(primary) 12.442V within safety range
Battery-Backup Battery(primary) 06 Hardware:Charging
CPU Temp Sensor(secondary) N/A N/A
Board1 Temp Sensor(secondary) N/A N/A
Board2 Temp Sensor(secondary) N/A N/A
+3.3V Value(secondary) N/A N/A
+5V Value(secondary) N/A N/A
+12V Value(secondary) N/A N/A
Battery-Backup Battery(secondary) -- Hardware:N/A
* enclosure-status
Ch Id Chassis Vendor/Product ID Rev PLD WWNN WWPN
-------------------------------------------------------------------------------
2 12 085815 SUN StorEdge 3510F A 1106 1000 204000C0FF085815 214000C0FF085815
Topology: loop(a) Status: OK
3 12 085815 SUN StorEdge 3510F A 1106 1000 204000C0FF085815 224000C0FF085815
Topology: loop(b) Status: OK
Enclosure Component Status:
Type Unit Status FRU P/N FRU S/N Add'l Data
------------------------------------------------------------------
Fan 0 OK 370-6776 GM1FXJ --
Fan 1 OK 370-6776 GM1FXJ --
Fan 2 OK 370-6776 GM0V89 --
Fan 3 OK 370-6776 GM0V89 --
PS 0 OK 370-6776 GM1FXJ --
PS 1 OK 370-6776 GM0V89 --
Temp 0 OK 370-5535 085815 temp=22
Temp 1 OK 370-5535 085815 temp=20
Temp 2 OK 370-5535 085815 temp=21
Temp 3 OK 370-5535 085815 temp=21
Temp 4 OK 370-5535 085815 temp=22
Temp 5 OK 370-5535 085815 temp=20
Temp 6 OK 370-5537 HH18DF temp=28
Temp 7 OK 370-5537 HH18DF temp=27
Temp 8 OK 371-0532 HL15RF temp=25
Temp 9 OK 371-0532 HL15RF temp=28
Temp 10 OK 370-6776 GM1FXJ temp=30
Temp 11 OK 370-6776 GM0V89 temp=26
Voltage 0 OK 370-6776 GM1FXJ voltage=5.280V
Voltage 1 OK 370-6776 GM1FXJ voltage=12.160V
Voltage 2 OK 370-6776 GM0V89 voltage=5.230V
Voltage 3 OK 370-6776 GM0V89 voltage=11.940V
Voltage 4 OK 370-5537 HH18DF voltage=2.510V
Voltage 5 OK 370-5537 HH18DF voltage=3.300V
Voltage 6 OK 370-5537 HH18DF voltage=5.050V
Voltage 7 OK 370-5537 HH18DF voltage=12.240V
Voltage 8 OK 371-0532 HL15RF voltage=2.500V
Voltage 9 OK 371-0532 HL15RF voltage=3.290V
Voltage 10 OK 371-0532 HL15RF voltage=5.050V
Voltage 11 OK 371-0532 HL15RF voltage=12.240V
DiskSlot 0 OK 370-5535 085815 addr=0,led=off
DiskSlot 1 OK 370-5535 085815 addr=1,led=off
DiskSlot 2 OK 370-5535 085815 addr=2,led=off
DiskSlot 3 OK 370-5535 085815 addr=3,led=off
DiskSlot 4 OK 370-5535 085815 addr=4,led=off
DiskSlot 5 OK 370-5535 085815 addr=5,led=off
DiskSlot 6 OK 370-5535 085815 addr=6,led=off
DiskSlot 7 OK 370-5535 085815 addr=7,led=off
DiskSlot 8 OK 370-5535 085815 addr=8,led=off
DiskSlot 9 OK 370-5535 085815 addr=9,led=off
DiskSlot 10 OK 370-5535 085815 addr=10,led=off
DiskSlot 11 OK 370-5535 085815 addr=11,led=off
* SES
Ch Id Chassis Vendor/Product ID Rev PLD WWNN WWPN
-------------------------------------------------------------------------------
2 12 085815 SUN StorEdge 3510F A 1106 1000 204000C0FF085815 214000C0FF085815
Topology: loop(a)
3 12 085815 SUN StorEdge 3510F A 1106 1000 204000C0FF085815 224000C0FF085815
Topology: loop(b)
* port-WWNs
Ch Id WWPN
-------------------------
0 40 216000C0FF885815
1 43 226000C0FFB85815
4 44 256000C0FFC85815
5 47 266000C0FFF85815
* inter-controller-link
inter-controller-link upper channel 0: connected
inter-controller-link lower channel 0: connected
inter-controller-link upper channel 1: connected
inter-controller-link lower channel 1: connected
inter-controller-link upper channel 4: connected
inter-controller-link lower channel 4: connected
inter-controller-link upper channel 5: connected
inter-controller-link lower channel 5: connected
* battery-status
Upper Battery Type: 1
Upper Battery Manufacturing Date: Tue Apr 6 00:00:00 2010
Upper Battery Placed In Service: Tue Jan 4 05:14:26 2011
Upper Battery Expiration Date: Thu Jan 3 17:14:26 2013
Upper Battery Expiration Status: OK
Lower Battery Type: 1
Lower Battery Manufacturing Date: Fri Aug 18 00:00:00 2006
Lower Battery Placed In Service: Tue Oct 24 12:23:41 2006
Lower Battery Expiration Date: Fri Oct 24 00:23:41 2008
Lower Battery Expiration Status: Expired
---------------------------------------------------------------
Upper Battery Hardware Status: Charging
Lower Battery Hardware Status: N/A
* sata-router
no sata routers found
* sata-mux
0 mux boards found
* host-wwn-names
* FRUs
7 FRUs found in chassis SN#085815 at ch 2 id 12
Name: FC_CHASSIS_BKPLN
Description: SE3510 FC Chassis/backplane
Part Number: 370-5535
Serial Number: 085815
Revision: 02
Initial Hardware Dash Level: 02
FRU Shortname: 370-5535-02
Manufacturing Date: Sun Jan 16 19:01:10 2005
Manufacturing Location: Penang,Malaysia
Manufacturer JEDEC ID: 0x0301
FRU Location: FC MIDPLANE SLOT
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: OK
Name: FC_RAID_IOM
Description: SE3510 I/O w/SES RAID FC 2U
Part Number: 370-5537
Serial Number: HH18DF
Revision: 08
Initial Hardware Dash Level: 08
FRU Shortname:
Manufacturing Date: Mon Apr 3 12:56:52 2006
Manufacturing Location: Suzhou,China
Manufacturer JEDEC ID: 0x0301
FRU Location: UPPER FC RAID IOM SLOT
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: OK
Name: BATTERY_BOARD
Description: SE351X Hot Swap Battery Module
Part Number: 371-0539
Serial Number: GP002M
Revision: 01
Initial Hardware Dash Level: 01
FRU Shortname:
Manufacturing Date: Tue Sep 1 01:17:31 2009
Manufacturing Location: Suzhou,China
Manufacturer JEDEC ID: 0x0301
FRU Location: UPPER BATTERY BOARD SLOT
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: OK
Name: AC_POWER_SUPPLY
Description: AC PWR SPLY FAN MOD 2U FC/SATA
Part Number: 370-6776
Serial Number: GM0V89
Revision: 01
Initial Hardware Dash Level: 01
FRU Shortname: FC/SATA AC PS
Manufacturing Date: Fri Oct 22 05:23:03 2004
Manufacturing Location: Irvine California, USA
Manufacturer JEDEC ID: 0x048F
FRU Location: RIGHT AC PSU SLOT #1 (RIGHT)
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: OK
Name: AC_POWER_SUPPLY
Description: AC PWR SPLY FAN MOD 2U FC/SATA
Part Number: 370-6776
Serial Number: GM1FXJ
Revision: 01
Initial Hardware Dash Level: 01
FRU Shortname: FC/SATA AC PS
Manufacturing Date: Wed Feb 9 12:21:30 2005
Manufacturing Location: Irvine California, USA
Manufacturer JEDEC ID: 0x048F
FRU Location: AC PSU SLOT #0 (LEFT)
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: OK
Name: FC_RAID_IOM
Description: SE3510 I/O w/SES RAID FC 2U
Part Number: 371-0532
Serial Number: HL15RF
Revision: 01
Initial Hardware Dash Level: 01
FRU Shortname:
Manufacturing Date: Tue Oct 31 23:10:50 2006
Manufacturing Location: Suzhou,China
Manufacturer JEDEC ID: 0x0301
FRU Location: LOWER FC RAID IOM SLOT
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: Fault
Name: BATTERY_BOARD
Description: SE351X Hot Swap Battery Module
Part Number: 371-0539
Serial Number: GP1860
Revision: 01
Initial Hardware Dash Level: 01
FRU Shortname:
Manufacturing Date: Wed Sep 13 03:04:54 2006
Manufacturing Location: Suzhou,China
Manufacturer JEDEC ID: 0x0301
FRU Location: LOWER BATTERY BOARD SLOT
Chassis Serial Number: 085815
FRU Status: Expired
* access-mode
access-mode: inband
* controller-date
Boot time : Mon Oct 5 16:51:48 2009
Current time : Mon Oct 5 17:31:42 2009
Time Zone : GMT -05:15
* disk-array
init-verify: disabled
rebuild-verify: disabled
normal-verify: disabled
rebuild-priority: low
|
|