免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3544 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

急!!!submirror状态为last error [复制链接]

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2003-12-07 22:59 |只看该作者 |倒序浏览
请问mirror中一个状态是last err,一个是need maintenance,是不是两块盘都有问题呀?这时候怎么做metareplace?先做哪一个?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2003-12-08 09:14 |只看该作者

急!!!submirror状态为last error

maintenance: 单个磁盘有故障,需维护\r\nmaintenance/last erred: 有超过一个磁盘故障,需维护。但数据可能是假的

论坛徽章:
1
技术图书徽章
日期:2013-12-06 10:50:06
3 [报告]
发表于 2013-01-15 16:56 |只看该作者
Maintenance(维护)和 Last Erred(最近出错)状态
当 RAID-1 或 RAID-5 卷中的组件遇到错误时,Solaris Volume Manager 会使组件处于“Maintenance(维护)”状态。不会对处于“Maintenance(维护)”状态的组件进一步执行任何读取或写入操作。

有时,组件会进入“Last Erred(最近出错)”状态。对于 RAID-1 卷,通常单向镜像会出现这种情况。卷将遇到错误。但是,没有可供读取的冗余组件。对于 RAID-5 卷,某个组件进入“Maintenance(维护)”状态且另一个组件出现故障后,会出现这种情况。第二个出现故障的组件将进入“Last Erred(最近出错)”状态。

当 RAID-1 卷或 RAID-5 卷中的组件处于“Last Erred(最近出错)”状态时,仍然会尝试对标记为“Last Erred(最近出错)”的组件执行 I/O。由于对 Solaris Volume Manager 而言,“Last Erred(最近出错)”组件包含最后一个完好的数据副本,因此会发生此 I/O 尝试。当组件处于“Last Erred(最近出错)”状态时,卷的行为与标准设备(磁盘)相同,卷将向应用程序返回 I/O 错误。通常,此时会丢失某些数据。

根据卷的类型,处理同一个卷中其他组件上的后续错误的方式会有所不同。

RAID-1 卷
RAID-1 卷可以允许许多组件处于“Maintenance(维护)”状态,且仍然可以读取和写入。如果组件处于“Maintenance(维护)”状态,则不会丢失任何数据。可以按照任意顺序安全地替换或启用组件。如果组件处于“Last Erred(最近出错)”状态,必须先替换处于“Maintenance(维护)”状态的组件,然后才能替换该组件。替换或启用处于“Last Erred(最近出错)”状态的组件通常意味着某些数据已丢失。修复镜像上的数据后,请确保对其进行验证。

RAID-5 卷
RAID-5 卷可允许单个组件处于“Maintenance(维护)”状态。可以安全地替换处于“Maintenance(维护)”的单个组件,而不会丢失数据。如果其他组件上出现错误,则该组件将进入“Last Erred(最近出错)”状态。此时,RAID-5 卷是只读设备。您需要执行某种类型的错误恢复,以使 RAID-5 卷的状态稳定,并降低数据丢失的可能性。如果 RAID-5 卷达到“Last Erred(最近出错)”状态,则很有可能已丢失数据。修复 RAID-5 卷上的数据后,请确保对其进行验证。

请始终先替换处于“Maintenance(维护)”状态的组件,然后再替换处于“Last Erred(最近出错)”状态的组件。替换和重新同步组件后,请使用 metastat 命令来验证其状态。然后,验证数据。