Do not replace a PCM while the system is in the low-power mode. Remove\r\nand replace the PCM only in a running system. Replacing a PCM during low-power\r\nmode will cause the system to power up immediately and result in a severe overload\r\ncondition for that PCM (the other PCMs will remain in the low power-mode).\r\n\r\n这句话里,low-power mode是个啥状态阿?\r\nRemove and replace the PCM only in a running system.这句话是说在系统运行的时候更换PCM吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-03-26 15:32 |只看该作者
貌似是说不能在系统处于低功耗模式运行的时候进行更换..比如休眠?待机?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2010-03-26 22:05 |只看该作者
一般系统都是N+1冗余电源供电。\r\n\r\n假设你的主机有3个电源!那么至少需要2个电源才能让及其工作。此时:\r\n\r\n3个都正常工作就是running system,你可以随时在线更换其中一个电源;\r\n\r\n如果有一个坏了,剩下2个在工作,此时不能在线更换这2个中的任何一个,你必须停机更换电源,这种情况称作 low-power mode。 如果你一定想在线更换,那必须先把坏的那个替换掉,使机器处于running system状态,然后方可在线更换2个中的任何一个。