请问下,emc的cx300交流柜可以改成直流供电吗? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-06-10 13:38 |只看该作者 |倒序浏览
是不是只要换个直流电源就可以了?谢谢

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-06-10 15:27 |只看该作者
没人知道吗?网上关于emc的信息真的好少啊,找个电话都找不到

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-06-10 23:35 |只看该作者
EMC的不了解,IBM的直流型号是完全不一样的

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-06-11 11:19 |只看该作者
昨天也为这个问题讨论了很久,最终还是没有得到答案,有一个PN:118032358 forCX500 DPE DC\r\nPower\r\nCX300 DPE DC\r\nPower\r\n071-000-474 Not for CX300i or CX500i. Non-RoHS parts\r\ncannot replace RoHS parts in Europe.\r\nReplace RoHS parts like for like in Europe.\r\n你如果能找到这个PN的放到你机器上试一下,顺便把结果告诉大家一下。。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-06-11 16:37 |只看该作者
问一下:为什么要改成直流供电呢?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2008-06-12 18:45 |只看该作者
很简单,机房只提供直流电源。我也有遇到这个问题了,如下:\r\n交流电源PN是:118032322,背面写着:\r\nAC INPUT:100-240V 47-63HZ  5.5A(MAX)\r\nDC OUTPUT:+12.0V_1---14.0A\r\n                     +12.0V_2---14.0A\r\nB_PWR(9V-13.2V)---5.4A\r\n           +5V----0.5A \r\n\r\n直流电源PN是:071-000-474,背面写着:\r\nDC INPUT:-36 - -72V DC,20A(Max)\r\nDC OUTPUT:+12.0V_1 -- 21.0A\r\n                     +12.0V_2 -- 21.0A\r\nB_PWR(9V-13.2V) -- 5.4A\r\n                    +5.0V --1.5A\r\n\r\n\r\n不知道能不能互换使用。