一个同城容灾问题!!!!!!! [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-08-14 16:19 |只看该作者 |倒序浏览
有这样一个异地容灾场景, 是阵列级的数据复制,即 A B 2地各有一个阵列,A B 之间通过光纤连接。 现象如下。\r\nA地为数据中心,  AB 之间光纤先DOWN , 几分钟后 A地 主机DOWN 掉。  这样A地就有一部分数据没有同步到B地。\r\n\r\n10分钟后, B 地 接管应用(但此时b地的数据已经不是最新), 经过5个小时后,  A地 修复,   这时需要将A B 2地数库同步, 问题是 , \r\n怎么样同步才能使整个系统的数据没有丢失。  \r\n这样做行不行,  先从A地向B地同步,同步到  B 地 接管前的时刻,  然后再从B 地向 A 地同步 ,将B 地的新数据同步到A 地。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-08-14 16:40 |只看该作者
为什么10分钟B机才接管?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-08-14 16:46 |只看该作者
在数据量不大的情况下\r\n这些技术方面都不存在问题\r\n\r\n但是如果你数据量很大\r\n而且不巧你用的又是EMC的盘阵\r\n那么我可以很肯定的告诉你\r\n你绝对会非常的痛苦\r\n\r\n\r\n深圳华为就是典型的类似楼主的情况

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-08-14 19:16 |只看该作者

楼主的方法不行!而且后果很严重!

你从A同步B后,B上切换后的数据就没了,你在同步A后,两边数据都成切换前的了,你不更晕了?\r\n不怕麻烦,就把A里的数据导出来,找出那10分钟的,导到B里,再从B同步到A咯,不过说的容易做的难哦。。。\n\n[ 本帖最后由 acrux 于 2008-8-14 19:17 编辑 ]

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-08-15 22:19 |只看该作者
看來三樓的兄弟是來自NETAPP的啊,深圳的華為~~~有意思的一個東東

论坛徽章:
1
CU十二周年纪念徽章
日期:2013-10-24 15:41:34
6 [报告]
发表于 2008-08-16 15:46 |只看该作者
和用什么盘阵没关系吧?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2008-08-18 14:58 |只看该作者
唯一的办法是从A地的服务器中找出从光线down掉到主机down掉期间更新了那些数据,然后追捕到B地的服务器中,再从B地磁盘阵列相A地重新同步(是重同步,不是追捕更新的数据),这么做的确非常麻烦,而且有时候还做不到。\r\n所以在设计DR系统时,这部分数据通常是被丢弃的(RPO),要不就别切换,或者把AB间链路稳定性提更高。\r\n具体情况要评估5小时停机的损失和几分钟数据的损失哪个更大了。

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2008-08-19 08:48 |只看该作者
谢谢各位的解答, DR 的设计的问题,  应做到各个环节都有不同级别的保障, 比如光纤的保障要高于主机, 这样就不会出现这样的问题了  :)

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2008-08-19 09:07 |只看该作者
学习一下,我觉得在A的所有数据没有同步到B之前,后者说B的数据和A并不完全一致之前,应该不要启用B,否则,情况会十分麻烦,个人认为

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2008-08-20 15:00 |只看该作者
你重新同步以谁的为标准呢?A上面有没有同步的B的数据,B上面有A没有的数据。。。。。这种从技术上讨论很明显就数据丢失了嘛,我再奇怪了,如果你是异步的情况下,有数据丢失本来就是很正常,如果你是同步的情况下面,很明显在数据没有到B端,IO就不会往下处理,怎么去丢这十分钟的数据呢?