HP EVA600的SAN存储这种报错意味着什么? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2009-01-06 09:21 |只看该作者 |倒序浏览
主要有三种,我摘录下来如下:\r\n1、A Storage System Virtual Disk has changed controller mastership\r\n2、Indicated Virtual Disk has transitioned to ownership by the other HSV200 controller\r\n\r\n3、This HSV200 controller was requested to terminate operation and then restart

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2009-01-06 09:26 |只看该作者
was requested to terminate \r\n\r\n这个controller有故障了?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2009-01-15 09:54 |只看该作者
感觉你的VDISK I/O access 配置没有做好, 检查下你的cable连接, ZONE, 以及MPIO配置吧\r\n\r\n另外, 你是用的啥系统做管理控制台?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2009-01-15 13:03 |只看该作者
感觉是一个控制器有问题哦

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2009-01-15 17:22 |只看该作者
嗯, 有可能是控制器或者控制器系统issue, 刷微码??

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2009-01-15 23:59 |只看该作者
你host os是什么?\r\n看一下你的路径如何使用的

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2009-01-19 12:14 |只看该作者

回复 #1 wxz8 的帖子

看起来是LUN的路径切换了。原因可能是之前active的路径上有一个设备坏掉了,可能是HBA, FC cable, switch SFP,也可能是存储上的controller.去查查上述这些设备吧。