机房里要配ups有60台服务器差不多是90W左右要延时3个小时(不可在小了)需要多少KVA的UPS

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-07-18 12:36 |只看该作者

配置

900W换算成大约1.2kva的视在功率,用2K 的ups肯定够了。 不过60台服务器才900w功率吗?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-07-18 12:51 |只看该作者
是不是每台900瓦。。。不过好像也太多了。。。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-08-06 15:49 |只看该作者
依楼主的要求:\r\n900W*60台=54KW\r\n那么配UPS最好配70KW左右的,但没有70KVA的UPS,只有60或者80KVA两种规格,从实际出发,楼主如果预算多就上80KVA的长机,预算少就上60KVA的长机.\r\n若有问题,直接与我QQ联络:623073915,希望我的意见对你有帮助.

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-08-06 15:50 |只看该作者
具体要求及预算QQ里报给你

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-08-08 10:52 |只看该作者

UPS功率以及电池容量的计算方法

1.机器负载功率\r\n   900W*60台=54kw\r\n\r\n2.UPS输出功率\r\n  一般的UPS都有个功率因子,即有用功率的比率.如我公司使用的仅有0.7,所以实际需要的主机功率应该是\r\n   54KW % 0.7=77KW.  功率因子,各UPS厂家不一样,以具体厂家的计算.\r\n    \r\n依据计算出来的结果选择相应功率的UPS.当然,也不一定用很大的UPS,可以考虑2台功率较小的UPS.\r\n\r\n3.电池容量与放电时间的计算\r\n   \r\n   假设使用100AH的电池,20只一组串联.电池放电电压为12V*20=240V.各厂家的串联的电池组数目不一样.\r\n    假设使用80KVA的UPS,要保证3各小时的供电.\r\n\r\n   电池供电是,77KW的功率, 电池放电电流为 77KW % 240v=321A.(非常大了,所以建议用小一些的UPS).\r\n   一组电池以321A的电流放电,可以支撑的时间为100AH % 321A=0.312H小时.\r\n  要支撑3H.需要3H %  0.312H=10组.\r\n\r\n 所以需要100AH的电池  20只/组*10组=200只电池.

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2008-08-22 23:50 |只看该作者
个位大虾!\r\n小弟以前是菜鸟级的网络维护员\r\n最近刚接手一个项目\r\n关于公司ups升级的问题\r\n以前也只是见过ups的容貌\r\n并不懂其中的奥妙\r\n现在突然要接手去做这个东西\r\n什么都不懂\r\n但是又不得不懂这个东西\r\n感觉真的挺困难\r\n有哪位大虾能为小弟提供些资料\r\n或者方案、注意事项什么的??\r\n感激不尽哦!!!

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2008-08-23 00:25 |只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP