- 论坛徽章:
- 0
|
UPS功率以及电池容量的计算方法
1.机器负载功率\r\n 900W*60台=54kw\r\n\r\n2.UPS输出功率\r\n 一般的UPS都有个功率因子,即有用功率的比率.如我公司使用的仅有0.7,所以实际需要的主机功率应该是\r\n 54KW % 0.7=77KW. 功率因子,各UPS厂家不一样,以具体厂家的计算.\r\n \r\n依据计算出来的结果选择相应功率的UPS.当然,也不一定用很大的UPS,可以考虑2台功率较小的UPS.\r\n\r\n3.电池容量与放电时间的计算\r\n \r\n 假设使用100AH的电池,20只一组串联.电池放电电压为12V*20=240V.各厂家的串联的电池组数目不一样.\r\n 假设使用80KVA的UPS,要保证3各小时的供电.\r\n\r\n 电池供电是,77KW的功率, 电池放电电流为 77KW % 240v=321A.(非常大了,所以建议用小一些的UPS).\r\n 一组电池以321A的电流放电,可以支撑的时间为100AH % 321A=0.312H小时.\r\n 要支撑3H.需要3H % 0.312H=10组.\r\n\r\n 所以需要100AH的电池 20只/组*10组=200只电池. |
|