免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
12下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 4901 | 回复: 10
打印 上一主题 下一主题

网络一通一断,寻求解释 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-09-21 17:33 |只看该作者 |倒序浏览
在布线时想通过一根网线解决办公桌移动的问题,因此,在一根网线上接了两个模块分别布放在一个房间的两侧墙上,两个模块都是按B类接法接的,用测线器测试8根线与交换机端连接正常,序列也都对,但接上电脑后刚发现,只有接在远端才会正常,换到中间的接口则会出现间隔为一秒左右的一通一断现象,有哪位大侠能告诉我这是什么原因吗

论坛徽章:
5
IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-06 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-10 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-23 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-11-12 06:20:00
2 [报告]
发表于 2007-09-21 18:04 |只看该作者
一根网线接2个口,本身就不是标准的做法。网络如何能够出来一个标准的结果。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-09-21 18:15 |只看该作者
我知道这种接法不是标准的接法,但我以为只接一台机会没问题,现在的情况是它出现的问题非常标准,离交换机近的那个接口都不能用,所以我才问

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-09-21 18:17 |只看该作者
我私下怀疑是串扰,但我对串扰不是很懂

论坛徽章:
5
发表于 2007-09-21 19:57 |只看该作者
应该不是。\r\n不过还是建议你再加一根。如果仅仅是为了办公室的移动,那么你可以把墙面插座到网卡的那段加长。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-09-25 00:49 |只看该作者
工程都已经交付使用了,加不了线了,已经按实际摆放把不要的线拆掉,只是想寻求理论上的解释,谢稿版主的热心解答。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-09-26 17:05 |只看该作者
电脑接近端时,远端要加一个信号终结器吧,否则信号会反射回来产生干扰的。

论坛徽章:
5
发表于 2007-09-26 18:28 |只看该作者
LS说的是粗缆和细缆,就是10BASE2 和10BASE5

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2007-09-27 01:05 |只看该作者
我的不是同轴电缆,是8芯的5类或超5类线,接RJ45头的,7楼的说的可能不是这个吧

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2007-09-27 01:11 |只看该作者
7楼的说法可能也对,同轴线不接端接器时也是开路的,那么5类线远端也有可能会出现反射的问题,不知道RJ45头的端接器要怎么做。