<AIX>关于H80的一些问题 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2002-08-27 17:30 |只看该作者 |倒序浏览
   我们的H80报以下错误,哪位大虾能够解释一下是什么错误,并告知如何避免,先谢谢了\r\n  a problem was detected on Tue Aug 27,16:12:48  Taist  2002\r\nThe service request number(s)/probable Cause(s) ( causes are listed in descending order of probability);\r\n   651-812:system shutdown due to :\r\n1>loss of AC power. \r\n2>power button was pushed without proper system shutdown.\r\n3> power supply failure \r\nError log information:\r\n             sequence number :6201 \r\n但可以肯定故障期间机器没有掉电过,还有没有其它可能的原因?\r\n另外故障号6201是什么意思?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2002-09-01 14:18 |只看该作者

如果没有掉电,请检查。。。

1、errpt 中是否有关于POWER SUPPLY的报错。crontab -l查看有没有定时报电源错的信息,应该每小时报一次。\r\n2、是否你们的主机有冗余电源,如果没有,最好赶紧换掉V1-P1位置的主电源。\r\n3、如果有冗余电源,从外面观察是否有某一个电源的绿色指示灯已经灭了。这表示该power supply坏。\r\n总之,按当前的情况,应该是有power supply可能损坏。\r\n由于该错误应该是在MAIL中报的,如果没有电源损坏,则可能是由于电源进电不稳定造成的临时性错误。\r\n最好打800电话开个CALL吧。