屏幕显示内容(也即crontab文件新增内容):\r\n0 00,12 * * * wall%rc.powerfail:1::WARNING!!!   The system is now operating with cooling problem. This message will be walled every 12 hours. Remove this crontab entry after the problem is resolved.\r\n\r\n\r\n# errpt -aj 071F4755 查看到的内容\r\n---------------------------------------------------------------------------\r\nLABEL:          EPOW_SUS_CHRP\r\nIDENTIFIER:     071F4755\r\n\r\nDate/Time:       Thu Sep 18 03:49:38 \r\nSequence Number: 147259\r\nMachine Id:      0007328F4C00\r\nNode Id:         erp\r\nClass:           H\r\nType:            PERM\r\nResource Name:   sysplanar0\r\nResource Class:  planar\r\nResource Type:   sysplanar_rspc\r\nLocation:        00-00\r\n\r\nDescription\r\nENVIRONMENTAL PROBLEM\r\n\r\nProbable Causes\r\nPOWER OR FAN COMPONENT\r\n\r\n        Recommended Actions\r\n        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.\r\n        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES\r\n\r\nDetail Data\r\nPOWER STATUS REGISTER\r\n0000 0001 \r\nPROBLEM DATA\r\n0344 0040 0000 0086 9600 8508 1949 2700 2003 0917 0000 0001 2000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5531 2E31 2D46 3200 0050 3032 \r\n1011 7720 04C0 005D 1011 0000 0000 0000 0000 0701 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0100 0000 0000 0000 3130 3131 3737 3230 2020 2020 2020 2020 5531 2E31 \r\n2D46 3220 2020 2020 2020 2020 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \r\n0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000\r\n\r\n\r\n运行diag后显示的一些东西:\r\nRef. Code :10117720\r\nFRU :04N3345  U1.1-F2\r\n修复后再次运行诊断程序,系统提示没有发现问题。\r\n\r\n我希望不是硬件真的出了问题,盼望哪位仁兄可以提供软件方面的解决方法。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2003-09-18 14:19 |只看该作者

Re

是电源冷却问题,检查风扇,用crontab -e可以清除这个报错。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2003-09-18 17:37 |只看该作者
可能是电源风扇问题或者是机器拆开过没有安装好,检查一下看有无问题并纠正,然后root用户登录用crontab -e清除报错内容:\r\n‘0 00,12 * * * wall%rc.powerfail:1::WARNING!!! The system is now operating with cooling problem. This message will be walled every 12 hours. Remove this crontab entry after the problem is resolved. ’。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2003-09-19 09:47 |只看该作者

那一行内容早清楚掉了

机器从来没有拆过,我把机柜前面的面板拆开,发现里面有两个灯,右面的那个狂闪————察看了另外一台机器,对应的灯正常,安静的呆在那里,因此初步断定为电源坏掉了,现在已经过了保险期,麻烦来了。\r\n       另外请求各位,你们的小型机日常怎样维护(硬件方面的)?你们自己日常也拆开机器进行维护吗?我可是从来没有拆开过机器————如果硬要说拆过机器,就是曾经安装过磁带机。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2003-09-19 23:23 |只看该作者

如果errclear 0 后,还是一直出现报错,那么可能是硬件有问题

但是,我上次在一个客户现场遇到的问题是,他们的空调有一阵坏了,所以会报同样的信息。一般diag出来没有问题的,应该不会有太大问题。日常维护应该让集成商或者服务商定期来寻检。如果没钱买服务,那就只能自己来搞,实际上也只能对系统进行定期的诊断,及早的发现问题就行了。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2003-09-20 17:34 |只看该作者

一切都是拉闸限电热的祸

谢谢cheston,诊断我到过一段时间做一次,机房的环境实在是太差了,也不知道怎么维护,只是偶尔出出机柜外面的灰尘。\r\n\r\n     \r\n你说的也正是我遇到的情况。夏天我们这里经常在没有通知得情况下拉闸限电————特别是晚上没有情况的下,刚开始UPS是好的,可以供应几个小时的电(空调没有接到UPS上),所以小型机没有断电,但是空调掉电,有时候全部掉电,可能硬件损坏。\r\n\r\n\r\n另外,我还想问一下(我已经使用ERRCLEAR 0清楚了日志,没有解决问题),如果是硬件损坏,是不是只能买新的,可不可以修复?因为我们没有买服务,换个硬件不知道要花多少钱?能不能给我提个意见。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2003-09-20 21:38 |只看该作者
机房条件很差的话,最好买维护,如果有兴趣可以咨询我们,wulh@swg.com.cn

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2003-09-21 10:13 |只看该作者

我想我目前的任务是先把这个问题解决了

我想我目前的任务是先把这个问题解决了,买服务应该是下一步得工作,谁也不会在这种情况下买服务。\r\n\r\n再求解决方案!!!!!!