老问题了!谁给俺一份ibm的机房要求!谢谢啦!

论坛徽章:
11
金牛座
日期:2015-03-19 16:56:22数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-08-02 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-04-24 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-04-13 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-13 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-02-03 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-08-06 06:20:00季节之章:春
日期:2015-03-27 15:54:57羊年新春福章
日期:2015-03-27 15:54:37戌狗
日期:2015-03-19 16:56:41数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-08-18 06:20:00
2 [报告]
发表于 2005-10-28 13:11 |只看该作者

老问题了!谁给俺一份ibm的机房要求!谢谢啦!

机房环境总体要求\r\n(1)         机房应避免下列因素:\r\n        电磁场\r\n        磁场\r\n        腐蚀性气体\r\n        易燃物或易燃性气体\r\n        爆炸物品\r\n        湿气\r\n        灰尘\r\n(2)         小型机设备的前后左右应有足够的散热空间。\r\n(3)         门、窗密封,机房场地保持清洁。\r\n(4)         机房避免阳光直射。\r\n(5)         机房内不可铺设地毯,以防静电。\r\n(6)         任何无线电杂波干扰应低于0.5V/米。\r\n机房内环境\r\n(1)         温度\r\n        长期工作条件:15 ℃-30℃。\r\n        短期工作条件: 0℃-45℃。\r\n(2)         湿度\r\n        长期工作条件: 40%-65%。\r\n        短期工作条件: 20%-90%。\r\n(3)         防尘要求\r\n        直径大于5 m的灰尘浓度≤3×104/m3。\r\n(4)         地板\r\n        要求地板使用防静电活动地板,地板必须接地。\r\n(5)         地面负荷\r\n        每平方米不小于450kg。\r\n(6)         走线槽\r\n        机房装修时应考虑地线、电源线、中继线的走线槽。\r\n(7)         空间\r\n        机房应有足够的空间,保证良好的通风环境和维护操作空间。\r\n(         外部供电系统\r\n        需要五路分离的外部供电系统,两台主机各一路,共享磁盘阵列一路,主用HUB一路,备用HUB一路。\r\n        电压波动范围:220V +5%\r\n        三相电序要求正确。\r\n        零地电压要求小于1V。\r\n        零线地线连接要正确。\r\n        各电源柜、电源线要用标签正确标明。\r\n(9)         电源插座:\r\n要求符合中国国标\r\n        *G\r\n*N             *L\r\nL:火线                N:零线                G:地线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP