免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3269 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[请问]磁盘柜的硬盘rejected了怎么处理 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-04-27 15:22 |只看该作者 |倒序浏览
机器是h85,磁盘阵列7133-d40,aix4.3.3用ssarain -I -z -l ssa0发现\r\npdisk1          0040AA73643F00D rejected    n/a         36.4GB  Physical disk\r\npdisk2          0040AA73891100D member      n/a         36.4GB  Physical disk\r\n\r\n请问改如何处理

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-04-27 15:30 |只看该作者
你是做了什么操作啊。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-04-27 15:36 |只看该作者
一句话简单说就是:\r\n把PDISK1删掉,然后CFGMGR -V。再把PDISK1加进去。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-04-27 15:37 |只看该作者
用 swap ,,不过一般都是硬盘有问题了

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-04-27 15:49 |只看该作者
没做什么特别的操作\r\n顺便问一下,删除了pdisk数据会不会丢失

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-04-27 18:21 |只看该作者
在重新加入Raid10之前,最好对那块盘做进一步的检测!

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-04-27 21:55 |只看该作者

换盘吧,兄弟

一般被reject 出来的盘,加上去以后,过不了一天又会被reject 出来.

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-05-02 08:51 |只看该作者

请教各位前辈

4楼的处理步骤在有双机时,是否在主备机上都要做一遍?\r\n我只做了主机(更换了PDISK0),而备机没有做,有问题,每小时报LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING.\r\n主机在磁阵看到PDISK0状态为good ,PDISK1为power;备机上看的PDISK0为一串数字,提示信息是需要配置,请问该怎么办?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP