免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 13346 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

机房搬迁方案大共享 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-06-18 19:50 |只看该作者 |倒序浏览
为了避免吃牢饭,把敏感东西删了。千万不要人肉 个人共享 谢谢!\r\n\r\n\r\nXX人民政府机房搬迁技术服务方案\r\n\r\n一、机房搬迁工作内容\r\n1.        设备迁移前的准备工作(老机房)\r\n步骤        内容        时间安排\r\n原有网络设备拓扑结构确认(6月14日)        了解原来所有单位的网络拓扑结构,备份网络设备的IOS,保证搬迁后系统的正常工作,出具一份现有网络设备的设备列表和拓扑结构图        准备工作基本上在搬迁的前一天内完成\r\n原有存储设备、服务器确认(6月14日)        确定服务器的数量,服务器的型号,服务器的配置等,并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。同时对SAN网络涉及的阵列、交换机也做一个详细的记录。        \r\n系统备份(6月14日晚)        所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参数、操作系统等)的全备份。        \r\n检查设备的硬件系统(6月14日)        检查各个设备连线,信号灯,液晶显示屏等,查看是否有错误,如有需提早解决。        \r\n标记线缆和设备(6月14日)        在设备的显著位置标记编号,在线缆的两头标记所连接的设备编号,并在标记过程中对设备和线缆的位置有一个总体上的认识。        \r\n2.        设备迁移前的准备工作(新机房)(6月14日)\r\n新机房内的准备工作主要是对于机房环境的确认,包括:\r\n        室电系统环境确认,供电系统环境确认,供电系统线路情况确认,各种电压测量。\r\n        UPS供电系统,电池供电性能检测,UPS主机参数确认,UPS供电输出参数测量。\r\n整体搬迁工作需要在新机房已经装修完成,弱点和强电(UPS)施工完成后,才能进行搬迁。\r\n3.        机房搬迁步骤(至新机房)\r\n机房的整体搬迁从进场准备到搬迁、测试完毕大概需要三天时间,考虑到政务系统办公的需要,搬迁工作建议发布政务系统停机3天的通告。\r\n步骤        内容\r\nPC服务器停机和整理(6月14日晚)        PC服务器停机,切断电源,并整理线缆和外设。\r\n数据库服务器停机和拆离(6月14日晚)        一台IBM小型机停数据库,最后关闭系统,切断电源。最后将机器从机柜中拆离并整理线缆。\r\n备份系统停机和拆离(6月14日晚)        备份服务器和磁带库关闭系统,切断电源,并从机柜中拆离并整理线缆。\r\n存储系统停机和拆离(6月14日晚)        磁盘阵列关机,注意关机过程可能比较长,要等其风扇停止后再切断电源;SAN交换机关机,切断电源。将设备从机柜中拆离并整理光纤线。\r\n应用服务器停机和拆离(6月14日晚)        PC服务器停双机系统,停数据库,最后关闭系统,切断电源。最后将机器从机柜中拆离并整理线缆。\r\n网络及安全设备停机和拆离6月14日晚)        在网络机架上按照交换机、中心交换机、路由器、入侵检测、防火墙的顺序将设备依次关闭,待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆,注意记录各个设备在机架上的位置。\r\n停止并整理UPS系统(6月15日)        待设备全部离电后,将UPS停止并整理好。\r\n整理机柜        将四个空机柜解除固定,并整理线缆\r\n设备搬迁(6月15日)        将整理好的各种设备装车搬迁,注意过程中尽量避免剧烈的碰撞。到达新机房后,将设备按照子系统放置并清点设备清单,避免搬迁过程中有所遗漏。\r\n\r\n4.        系统再集成和测试(新机房)\r\n步骤        内容\r\nUPS安装(6月15日晚)        在新机房内安装上UPS系统并测试其出入口电压、电流和稳定性。\r\n机柜安装(6月15日晚)        将机柜安装固定在规划好的新位置上\r\n网络及安全设备安装、连接及检测(6月15日晚)        按照原先记录的位置将所有网络及安全设备上架并连接,交换机和路由器上电开机,检测其设置及连接是否正常,保证网络正常运行,防火墙等网络安全设备上电开机,检查其参数及规则设定,检测搬迁过程有没有损坏设备硬件,以及原有设备规则设定是否保存良好。\r\nPC服务器安装及检测(6月15日)        PC服务器统一安装在新机柜中,将其统一连接至KVM设备上,连接线缆,上电开机,检测KVM切换功能和机器工作正常与否。\r\n备份系统安装及检测(6月15日)        备份服务器和磁带库硬件系统安装入机柜,连接线缆,上电开机,检测机器是否正常启动,是否正常工作。\r\n数据库服务器安装(6月15日晚)        IBM小型机硬件系统安装入机柜,连接线缆。\r\n存储系统安装\r\n(6月15日)        将磁盘阵列安装入机柜,根据搬迁前的标记和位置连接光纤线。\r\n数据库服务器和存储系统上电开机检测(6月15日)        将小型机及存储阵列上电,并按照磁盘阵列、小型机的顺序依次开机,注意的是,要待上一台系统启动完毕后再开下一台设备。启动后,检查磁盘阵列,小型机信号灯是否正常,在磁盘阵列和小型机上检查错误日志,看其是否正常启动。最后在小型机上检查阵列上的文件系统是否被正常识别。\r\n数据库启动和测试\r\n(6月16日)        正常情况下运行后,数据库都应正常启动。\r\n数据库系统检测 (6月16日)        检测各个数据库数据是否完好,保证数据库安全。\r\n应用系统检测\r\n(6月16日)        检测各个应用系统是否能正常运行,保证搬迁后应用系统正常使用。\r\n备份系统测试\r\n(6月16日)        测试备份系统能否正常备份,确保数据安全。\r\n设备整理和清洁\r\n(6月16日)        对相关设备进行整理和卫生清洁,保持良好的运行状态\r\n\r\n5.        验收\r\n        整理本次迁移工作的相关文档,提交给用户。\r\n        待全部工作结束,整个系统运行正常后,验收该项目。\r\n\r\n6.        注意事项\r\n        搬迁前的准备工作一定要细致,对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚,并做详细的标注,包括出具结构拓扑图,位置示意图,设备和线缆的标记,系统重要数据的备份等等。\r\n        搬迁时,尽量避免剧烈的碰撞,要做到轻拿轻放,在装车时,各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。\r\n        搬迁前和搬迁后都要根据设备清单对设备进行清点,避免遗漏。\r\n        如遇设备硬件问题,应及时维修。\r\n        数据库和应用系统起不来时,拿出搬迁前的全备份及时恢复。\r\n        整个搬迁过程中,和各个应用系统和设备负责人、服务商做好沟通协调工作。\r\n        搬迁过程前期要与设备质保方商谈设备搬迁过程的质保情况。\r\n        搬迁前要确认UPS安装环境,希望建设单位能够提供支持,主要是确认电池摆放位置和电源供电情况。\r\n        搬迁前通知网络运营商提供线路切割。\r\n        确认办公地点希望由大楼综合布线公司能够提供线路接入。\r\n对搬迁过程实时记录,做好文档整理工作。\r\n二、搬迁涉及的费用\r\n搬迁会涉及下列三方面的费用,用户可以根据情况选择:\r\n1.        设备搬迁劳务费:用户支付设备搬迁劳务费,直接支付给搬运公司。\r\n2.        设备搬迁技术服务费:在设备无故障的情况下,YY公司提供技术服务,使搬迁后系统正常运行,设备故障问题不属为本项服务范围。若在搬迁过程中有设备损坏,则在故障设备恢复正常后再度集成。\r\n3.        主机及存储设备搬迁质保费:由YY公司承担搬迁过程中出现的主机及存储设备损坏风险。如果搬迁过程中主机及存储设备有损坏,公司负责维护和更换损坏的配件。建议用户选择质保费。如果用户未选择质保,在搬迁过程中有设备损坏,用户要自己承担相应的风险,YY公司只提供技术支持,在故障设备解决后乙方再度集成。\r\n三、设备搬迁相关事宜和内容\r\n签订搬迁合同前,YY的工程师将与用户协商,达成的设备搬迁意向书,确定搬迁的详细工作内容(作为合同的附件),约定搬迁时间及工作计划。\r\n四、XX人民政府搬迁费用\r\n搬迁会涉及下列三方面的费用,用户可以根据情况选择:\r\n1.        设备搬迁劳务费:用户支付设备搬迁劳务费,直接支付给搬运公司。\r\n2.        设备搬迁技术服务费: 万元。报价的依据为下表所列出的搬迁所涉及的设备集成等技术服务工作。\r\n(1)、技术服务费报价明细表\r\n 序号        服务项目        价格(万元)\r\n1        设备迁移前的准备工作(老机房)        \r\n2        设备迁移前的准备工作(新机房)        \r\n3        设备迁移工作(设备停机、物理拆分等)        \r\n4        在新机房进行设备和系统再集成及测试工作        \r\n合计:        \r\n\r\n\r\n\r\n(2)、搬迁所涉及的设备清单\r\n序号        名称        产品序列号        数量        配置\r\n1        主机IBMP550                        \r\n2        SAN存储                        \r\n3        光纤交换机                        \r\n4        主机IBMF50                        \r\n5        PC服务器                        \r\n6        备份软件                        \r\n7        系统软件                        \r\n8        中间件                        \r\n9        终端服务器                        \r\n10        维护服务器                        \r\n11        网络交换机                        \r\n                \r\n                \r\n14        网络交换机                        \r\n15        路由器                        \r\n16        防火墙                        \r\n17        路由器(省)                        \r\n18        UPS                         \r\n19        IBM主机机柜                        \r\n20        网络机柜                 3         \r\n\r\n3.        主机及存储设备搬迁质保费:万元。由YY公司承担搬迁过程中出现的主机及存储设备损坏风险;其他设备不包括在内。详细质保设备清单如下表:\r\n \r\n序号        名称        产品序列号        数量        配置        保价\r\n1        主机IBMP550                                \r\n2        SAN存储                                \r\n3        光纤交换机                                 \r\n4        主机IBMF50                                 \r\n5        PC服务器                                 \r\n6        终端服务器                                 \r\n7        维护服务器                                 \r\n8        网络交换机                                 \r\n9        路由器                                 \r\n10        防火墙                                 \r\n11        路由器(省)                                 \r\n12        UPS                                  \r\n合计:        \r\n\r\n\r\n\r\n2008年6月\n\n[ 本帖最后由 wtt715 于 2008-6-18 19:51 编辑 ]

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-06-20 01:55 |只看该作者
谢谢LZ\r\n\r\n我刚般完了,设备没那么复杂,拿来对照一下,看有没有什么疏漏的!\r\n\r\nPS:最近流行搬迁么!LU里面也有好几个也在搬迁机房

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-06-20 17:35 |只看该作者
不错啊 就是排版有点问题 呵呵

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-08-01 14:57 |只看该作者
超级感谢LZ。好人一大个

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-10-13 14:49 |只看该作者

技术支持

怎么和你联系?我是一个网管,现在我负责的机房需要搬迁,可是无从弄起?\r\n希望能向你请教一下!

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2010-05-31 15:27 |只看该作者
谢谢了,正好有case要做

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2010-06-02 17:57 |只看该作者
多谢分享,楼主好人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP