P690更换DCA电源是热插拨操作,为什么为重启? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-11-21 15:47 |只看该作者 |倒序浏览
按照GUIDE先摁绿色按钮,等待故障的DCA的指示灯灭之后操作,但是等了几分钟,DCA的灯还一直亮,又等了一会系统就重启了.更换DCA是热插拨操作,为什么还会引起系统重起呢? 请各位帮忙分析下原因.多谢.

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-11-21 16:37 |只看该作者
热插拔好像不是直接热插拔,有的要在diag里面关电后才行,估计系统重启是应为非正常插拔导致错误系统自动重启咯

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-11-24 16:24 |只看该作者
初步诊断是微码版本低的原因导致,目前微码为system:3H040901。\r\n还有一种可能是另一冗余的DCA也存在故障隐患,在更换时导致重启。\r\n\r\n系统的errpt里报错信息按顺序有:\r\n\r\nRef.Code:10141A11   U1.9-V1(First I/O subsystem in primary rack, DCA-1)\r\n\r\nRef.Code:10141C06   n/a(Loss of airflow in first I/O subsystem)\r\n和\r\nRef.Code:10141B27   U1.9-V2 (Problem with fan 2 in first I/O subsystem in\r\nprimary rack)

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-11-24 21:20 |只看该作者
这几个东西都可能有问题