- 论坛徽章:
- 0
|
Power 550/520/750等机型都可以配置内置RAID卡,如fc#5679。使用这些RAID卡可以实现RAID 0/5/6/10。好处是不依赖于CPU,内存等系统资源。同时,通过RAID卡上的175MB写Cache,对I/O性能有所增强。缺点是所有RAID成员盘都需要连接到相同的RAID卡上,RAID卡容易成为单点。解决该单点故障的办法是使用fc#5903/5902/5805这样成对使用的双卡。但是fc#5903/5902/5805不支持Power 550/520/750 CEC内的磁盘,支持Power 560/570 CEC/5886/5802/5803等扩展抽屉内的磁盘。\r\n\r\n 使用LVM的mirror和stripe功能也可以实现软的RAID 0/1/10。好处是不依赖于硬件RAID卡。而且可以通过将pv分布在不同磁盘链路上来消除单点故障。缺点是需要消耗CPU和内存的一些资源来支持。\r\n\r\n 性能方面,硬件RAID卡的Cache大小和磁盘数量对I/O都有较大影响。 普通RAID卡Cache 不大,容易成为I/O瓶颈,这也是外置SAN存储大量被采用的原因之一。对于内置RAID有高性能要求的情况,建议配fc#5908/5904有1.5GB写Cache和1.6GB读Cache。\r\n\r\n 如果使用LVM实现mirror, 一般可以满足操作系统的I/O访问需求。对于I/O要求较高的数据访问,如果采用LVM stripe+mirror,一般需要更多的磁盘链路和磁盘来优化I/O性能。\r\n\r\n |
|