11 [报告]
发表于 2004-09-17 17:01 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

安全性肯定RAID-S高啊,但是性能也肯定RAID-R高的。
看这个raid group是怎么组成的就知道了。
其实应该对数据的重要性进行灵活的分配,比如重要数据按照50%(RAID 0+1)模式存放,一般数据按照75%(RAID 3D+1P)存放,而历史数据按照87.5%(RAID 7D+1P)模式存放,EMC DMX却不能同时满足需求。

原帖由 "cruelsun" 发表:
EMC推荐的RAID5有3+1和7+1两种,从空间利用率来上当然是后者高了,不知道从速度和安全性来讲,两者差别大吗?
谢谢!

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2004-09-18 00:09 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

谢谢各位大侠啦。
这个 EMC DMX 真是令人失望,两种RAID5不能混用,RAID5的BCV不支持增量同步,TimeFounder没有指针式的虚拟快照。功能好像还没有CX系统的强啊~

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2004-09-18 09:24 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

Hom      
风云使者
拜托你也更新下你自己的资料吧,DMX早实现了工业标准的RAID5保护了!你自己去网站查查看!
而且混插是肯定支持的,我这里就是这样做的!
另外是叫TimeFinder吧,不是叫imeFounder。谁说TimeFinder不支持虚拟快照?莫名其妙!TimeFinde的功能是最全的!BCV只是不支持RAID5保护的增量同步。
最后,我劝楼主,不要盲目相信厂家的话。厂家在攻击对手时候会列出很多的图表,让你感觉确有其事,但你看看有几个敢把图表的时间给你看,因为往往都是做了N年前的资料。把对手N年前的技术和现在自己的比,当然自己要占上风了!在比较厂家的时候一定要学会甄别,要做到以我为主,尤其是你和厂家的信息不对称的情况下。举个例子,HP告诉你XP1024的带宽是15.9GB/S,比DMX的16GB/S好像差不了多少,但是你要看仔细了,HP是在用数据带宽加控制带宽比EMC2的数据带宽,这显然不对。按他这样的比,应该是15.9GB/S比22.4GB/S。至于HP的CACHE不是全局动态,1024的实际性能和控制板数量密切相关,不知道你是否已经能够发现其中的奥妙了。关于IBM的鲨鱼,我想是高端厂商都不屑的了,我也就不提醒你了。一句话鲨鱼的写CACHE是致命伤。

论坛徽章:
0
14 [报告]
发表于 2004-09-19 11:43 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

首先感谢各位大侠的热心帮助。

我手上关于EMC的资料全是EMC给的,并无其他厂商攻击之嫌疑。如果工程师所讲的不对,也是EMC的工程师在玩野!
这台DMX我们已经买了,在配置BIN file 的时候才知道不能混插,以及BCV不支持RAID5保护的增量同步。
TimeFinder不支持虚拟快照,买之前我们就妥协了。
如果真如qq6810 大侠所言,我一定要追究EMC。

在此申明,我并无贬低EMC之意,好不好用过才知道。而且其他厂商的产品我没用过,不见得就能比得上EMC。

谢谢!

论坛徽章:
0
15 [报告]
发表于 2004-09-19 12:53 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

我能够肯定的告诉你一定支持逻辑快照!这是肯定的,这不是什么很特别的功能。象DMX的远程镜像这样的功能倒没有几家做的了的。
EMC2不支持工业RAID5我想不可能是他们自己工程师说的,只可能是它的对手说的陈醋滥调。
我误解你的混插了,3+1和7+1的的确不能混插,我开始以为是指RAID1和RAID5混插。
BCV作为一个亮点,不能说不能RAID5的增量同步就因噎废食。
呵呵,我不是说你有什么意见,是怕评标的时候你被蒙蔽。呵呵,都买了还说撒。你们要相信你们的选择撒。

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2004-09-19 17:34 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

谢谢各位大侠,以后有什么问题还要向你们请教呢~

论坛徽章:
0
17 [报告]
发表于 2004-09-20 10:39 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

EMC本来就是破烂,现在楼主体会到他们怎么煽动用户的啦,明明做不到的还要瞎说能做到。

论坛徽章:
0
18 [报告]
发表于 2004-09-20 11:11 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

不要说“本来”,EMC本来是不错的

论坛徽章:
0
19 [报告]
发表于 2004-09-20 13:26 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

RAID5不能做BCV增量备份真是痛苦,好像CX系列是可以的,很久以前做过,记不清了当时是RAID5还是RAID1,谁知道?
不过增量备份是基于物理扇区的,RAID5方式大概是不好做。

论坛徽章:
0
20 [报告]
发表于 2004-09-20 15:10 |只看该作者

请教EMC Raid5中磁盘数量对速度的影响

RAID1是可以的!EMC倒是比较老实,HP就不是了,我手里现在还有他给我的15K的146G硬盘的报价,你不能不服!
没有一家的产品是绝对的好的,真有绝对,那就是用户的悲哀。