查看: 2140 | 回复: 3

[故障求助] DS4800故障求解ps.不知道发这个板块是否合适 [复制链接]

论坛徽章:
0
发表于 2013-07-03 19:03 |显示全部楼层
    我有一台DS4800+P6 550的环境,前段时间在ibm存储套件中发现控制器A出现Controller Memory Parity Error报错,在进行存储控制器更换前DS4800前面板Configuration Needs Attention LED 为黄色。完成更换Ds4800控制器后,存储状态恢复为optimal,其中存储点击Recover Guru后也无任何告警。但发现存储前面板Configuration Needs Attention LED依然为黄色。询问如何可以消除黄色告警灯?难道存储要下电后重新加电?
主机侧检查:
oslevel 为AIX5309
lspath发现只能看见内置盘的链路lsdev -Cc disk能看到磁盘正常的被识别为DS4800
通过使用# manage_disk_drivers和# fget_config -Av检查
发现存储使用了系统自带RDAC多路径软件,查看文档说可以修改DS4800默认使用的多路径软件为mpio后解决lspath看不到存储路径的问题。但并未做尝试。


PS:说了那么多,发现大部分都是废话,其实我只是想知道如何能去掉DS4800前面板的Configuration Needs Attention故障告警灯。存储套件中,存储一切正常

论坛徽章:
0
发表于 2013-07-05 11:08 |显示全部楼层
两种思路:
1,第一种可能是因为你换过ctrl后系统需要时间来重新检测存储的状态,可以过一会儿再看看黄色LED灯是否变蓝色
2,第二种可以尝试power cycle,即关掉两个电源,过一会儿再开启

基本以上两种方式都能解决

论坛徽章:
0
发表于 2013-07-10 21:23 |显示全部楼层
学习了,我觉得你还是等等吧。说不定几天后灯就变正常了

论坛徽章:
1
操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-02-18 06:20:00
发表于 2013-07-13 20:59 |显示全部楼层
看你FW,有的版本是要关电的^