免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
论坛 操作系统 HP-UX 报错
最近访问板块 发新帖
查看: 23620 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 报错 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2015-09-03 07:44 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 yanping036519 于 2015-09-07 02:51 编辑



-------------------------------------------------------------------------------
452   BMC     *3  0x2055E4681C022680 FFFF026F40080300 POWER_SUPPLY_PREDICTIVE_FAILURE
                                                      31 Aug 2015 14:43:40
451   BMC     *3  0x2055E4681B022670 FFFF016F40080300 POWER_SUPPLY_FAIL_OR_DISCONNECT
                                                      31 Aug 2015 14:43:39
442   BMC     *3  0x2055E4679E0225E0 FFFF026F40080300 POWER_SUPPLY_PREDICTIVE_FAILURE
                                                      31 Aug 2015 14:41:34
441   BMC     *3  0x2055E4679E0225D0 FFFF016F40080300 POWER_SUPPLY_FAIL_OR_DISCONNECT
                                                      31 Aug 20
                                                      08 May 2015 14:26:16
电源状态看都正常
Power supplies                State                        
-----------------------------------------------------------
Power Supply 0                Normal                          
Power Supply 1                Normal                          

Fans                          State                        
-----------------------------------------------------------
System Fan 1                  Normal                        
System Fan 2                  Normal                        
System Fan 3                  Normal                        
System Fan 4                  Normal                        
System Fan 5                  Normal                        
System Fan 6                  Normal                        

论坛徽章:
1
操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-06 06:20:00
2 [报告]
发表于 2015-09-03 16:50 |只看该作者
再报就把两个电源都换掉

论坛徽章:
48
15-16赛季CBA联赛之青岛
日期:2021-01-07 13:41:2315-16赛季CBA联赛之上海
日期:2020-12-01 18:02:0720周年集字徽章-20	
日期:2020-10-28 14:14:2620周年集字徽章-20	
日期:2020-10-28 14:04:3015-16赛季CBA联赛之天津
日期:2020-10-18 22:51:412016猴年福章徽章
日期:2016-02-18 15:30:3415-16赛季CBA联赛之北控
日期:2015-12-22 13:30:48操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-07 06:20:00操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:002015亚冠之德黑兰石油
日期:2015-08-05 18:46:082015年亚洲杯之巴勒斯坦
日期:2015-04-19 10:42:502015年亚洲杯之巴林
日期:2015-04-09 08:03:23
3 [报告]
发表于 2015-09-07 14:59 |只看该作者
这是PREDICTIVE,还没到真正failed的状态,你可以提前更换(要确认到底是哪个先)或等到彻底无法工作的时候再换。

论坛徽章:
2
酉鸡
日期:2014-05-06 16:07:10白银圣斗士
日期:2015-11-13 14:17:15
4 [报告]
发表于 2015-09-10 09:54 |只看该作者
进系统看下/var/opt/resmon/log/event.log

评分

参与人数 1可用积分 +5 收起 理由
lbseraph + 5 谢谢积极回复!

查看全部评分

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2015-09-17 13:01 |只看该作者
查看eventlog syslog 有指向性的报错最好  没有就交叉测试电源以及电源背板  如果是电源问题SL应该是有定向哪个电源的问题   估计是背板问题

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2015-10-15 13:44 |只看该作者
IPMI Event Code: 2055E4681C022680 FFFF026F40080300

Timestamp (GMT)   = Mon Aug 31 14:43:40 2015
Generator         = Baseboard Management Controller
Alert Level       = 3 - Warning or non-critical

Sensor                             
Number     Triplet      Data 2      Data 3
------    --------      ------      ------
   40      08:6F:02        FF          FF

Decoding as system type: Ruby/Sapphire               

Sensor Number : 40 - Power Supply 0           

Sensor Type   : 08 = Power Supply      

Event type    = Assertion event : Sensor-specific assertion event
  Keyword = POWER_SUPPLY_PREDICTIVE_FAILURE
  The power supply fan(s) is slowing