RAID5 oracel数据库 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2016-08-05 09:49 |只看该作者 |倒序浏览
【单位名称】
陕西榆林某事业单位
【数据恢复故障描述】
曙光服务器,使用8块 SAS 1T 磁盘做RAID5;LINUX操作系统。RAID5最多只支持一块磁盘离线,而服务器磁盘掉了2块盘,因此导致RAID崩溃,数据库无法使用。
【数据恢复过程】
1.把所有磁盘脱离RAID环境,在北亚数据恢复中心的安全存储中以只读方式进行分析。
2.分析所有磁盘在原始RAID中的组合参数,分析中发现1号磁盘已严重损坏,并是最先离线的磁盘,无修复的必要,后掉线磁盘则是重要的数据磁盘,需修复磁盘,方能恢复出数据。
3.北亚数据恢复中心的硬件恢复工程师实施磁盘修复:磁盘修复完成后,按开始分析出来的原始RAID组合参数,重构RAID。
4.RAID组合完成后,原服务器上的分区均能正常识别,并能看见所有的文件。
5.恢复出重要的oracel数据库文件,并附加进行验证和查看,均无发现问题。