大家好,,我最近遇到几台IBM P720P740都有这样的问题,奇怪,请大侠们指点迷津。
我用网线连接P720P740HMC口,ip地址一般为169.254.2.147,还在ping HMC口的ip地址,机器就风扇狂转,前面液晶控制面板上的代码不停的跳变,系统开始做dumpHMC 口地址自己变掉了,变成无地址的了(这个在dump差不多做好后,用第二个HMC口登录进去看到的地址变掉了),然后进入操作系统内看errpt日志,系统报B181720D的错误,当dump做好以后,风扇逐渐停息。自始至终,操作系统一直运行正常,没有重启或挂掉的情况。
请朋友们分析一下,这是啥门问题。我认为是不是主机微码问题,主机微码为AL740_077,安装了AIX6的系统,是不是要升级微码,客户说经常听到这些P720P740的机器在机房里咆哮。

论坛徽章:
0
发表于 2017-03-28 18:15 |显示全部楼层
自己顶一下,,

论坛徽章:
0
发表于 2017-03-28 19:57 |显示全部楼层
没有路过的大侠,,,,

论坛徽章:
0
发表于 2017-03-28 19:58 |显示全部楼层
没有路过的大侠,,,,

论坛徽章:
0
发表于 2017-03-29 10:17 |显示全部楼层
chinaunix不是神出没的,大神也没有办法了么,哎,自己先弄弄。

论坛徽章:
0
发表于 2017-04-12 10:42 |显示全部楼层
开机的时候大声咆哮是正常的,起完机它会非常安静;如果起完机还是很大声那就要注意一些部件的问题了。

HMC IP地址会变,检查是不是开启了DHCP,可以将其设为固定IP

关于会变没了地址,机器未到01状态前不要接入网线,等初检完成到01查看IP,然后接上网线操作。

论坛徽章:
0
发表于 2017-04-12 10:47 |显示全部楼层
有报错自己去官网查查是什么问题,https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh    问题描述不是很清晰,一直很响机器有无出现其他问题,宕机?详细的报错信息?

建议你去官网下红皮书来看,最基本的东西还是要懂得。

论坛徽章:
0
发表于 2017-04-12 11:04 |显示全部楼层
根据机器的繁忙程度来的,风扇转速高的时候,一般是机器负荷比较重,CPU使用率高引起的
如果峰值CPU使用率不高的话(要去观察),可以在ASMI里设置省电模式,来解决风扇转速高噪音大的问题

论坛徽章:
0
发表于 2017-05-02 14:10 |显示全部楼层
回复 8# hello_unix

好的,谢谢,,.

论坛徽章:
0
发表于 2017-05-02 14:12 |显示全部楼层
回复 7# byaming

谢谢了,,没有宕机,,就是风扇转得太响,,系统做了一个dump