发表于 2005-10-16 14:30 |只看该作者 |倒序浏览
hacmp,最近其中一台机器过一段时间就无故掉电。
两台机器一台跑应用,一台跑数据库。DB服务器无故掉电。
错误如下:
Diagnostic Analysis
>; Diagnostic Log sequence number: 12698
>; Resource tested: sysplanar0
>; Resource Description: System Planar
>; Location: 00-00
>; SRN: 651-880
>; Description: The CEC or SPCN reported an error. Report the SRN
>; and the following reference and physical location
>; codes to your service provider.
>; Possible FRUs:
>; Ref. Code: 10111511 FRU: 21P4437 U0.1-V1
根据这个错误看,应该是电源有问题,可没发现电源到底有什么
问题。

有谁碰到过类似问题吗?帮忙指点一下,到底是怎么回事。
谢谢!

论坛徽章:
1
数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-05-12 06:20:00
2 [报告]
发表于 2005-10-16 16:20 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

errpt 有关于电源的报错吗

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-10-16 16:34 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

上面贴的那个就是啊。还有一些,如下:
LABEL: EPOW_SUS_CHRP
>; IDENTIFIER: BE0A03E5
>;
>; Date/Time:       Thu Oct  6 21:53:33 BEIS
>; Sequence Number: 2212
>; Machine Id:      0050A28A4C00
>; Node Id:         localhost
>; Class:           H
>; Type:            PERM
>; Resource Name:   sysplanar0      
>; Resource Class:  planar
>; Resource Type:   sysplanar_rspc
>; Location:        00-00
>;
>; Description
>; ENVIRONMENTAL PROBLEM
>;
>; Probable Causes
>; Power Turned Off Without a Shutdown
>; POWER OR FAN COMPONENT
>;
>; Recommended Actions
>; RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
>; PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
>;
>; Detail Data
>; POWER STATUS REGISTER
>; 0000 0002
>; PROBLEM DATA

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-10-16 16:37 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

单电源吗?

论坛徽章:
1
数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-05-12 06:20:00
5 [报告]
发表于 2005-10-16 16:40 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

这个不是电源报错阿,只是说明你的机器没正常关机就掉电了

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2005-10-16 16:44 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

双电源,Ref. Code: 10111511 FRU: 21P4437 U0.1-V1
这不就是说电源的错误吗。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2005-10-16 16:48 |只看该作者

>; 0444 0040 0000 03F8 9600 8508 1348 5300 2005 1006 0000 0002 4020 0000 0000
0000
>; 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5530 2E31 2D56 3100 0050
3034
>; 1011 1511 02A0 005D 1011 2001 0000 0000 0000 0000 0000 00E0 0000 0005 0000
00E5
>; 0000 0000 0100 0000 0000 0000 3130 3131 3135 3131 2020 2020 2020 2020 5530
2E31
>; 2D56 3120 2020 2020 2020 2020 0370 5A39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000
>; 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000
>; 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
>;
>; Diagnostic Analysis
>;                         and the following reference and physical location
>;                         codes to your service provider.
>; Possible FRUs:
>;     Ref. Code:  10111511 FRU:  21P4437             U0.1-V1     

这是完全的错误日志。开机报警灯就亮着,从维护模式进行系统诊断也没有
发现错误。
会不会跟ha有关吗?

论坛徽章:
1
数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-05-12 06:20:00
8 [报告]
发表于 2005-10-16 16:56 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

关机跟ha 能有什么关系,不过如果ha的心跳线没连接好的话有可能出现down机但肯定不会是你这种现象阿

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2005-10-16 23:23 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

如果电源有故障,系统诊断是无法发现的。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2005-10-17 08:56 |只看该作者

p650双机HACMP,其中一台无故掉电,什么原因?

再观察一段时间,再掉电就换电源。