机房环境总体要求
(1)         机房应避免下列因素:
        电磁场
        磁场
        腐蚀性气体
        易燃物或易燃性气体
        爆炸物品
        湿气
        灰尘
(2)         小型机设备的前后左右应有足够的散热空间。
(3)         门、窗密封,机房场地保持清洁。
(4)         机房避免阳光直射。
(5)         机房内不可铺设地毯,以防静电。
(6)         任何无线电杂波干扰应低于0.5V/米。
机房内环境
(1)         温度
        长期工作条件:15 ℃-30℃。
        短期工作条件: 0℃-45℃。
(2)         湿度
        长期工作条件: 40%-65%。
        短期工作条件: 20%-90%。
(3)         防尘要求
        直径大于5 m的灰尘浓度≤3×104/m3。
(4)         地板
        要求地板使用防静电活动地板,地板必须接地。
(5)         地面负荷
        每平方米不小于450kg。
(6)         走线槽
        机房装修时应考虑地线、电源线、中继线的走线槽。
(7)         空间
        机房应有足够的空间,保证良好的通风环境和维护操作空间。
(         外部供电系统
        需要五路分离的外部供电系统,两台主机各一路,共享磁盘阵列一路,主用HUB一路,备用HUB一路。
        电压波动范围:220V +5%
        三相电序要求正确。
        零地电压要求小于1V。
        零线地线连接要正确。
        各电源柜、电源线要用标签正确标明。
(9)         电源插座:
要求符合中国国标
        *G
*N             *L
L:火线                N:零线                G:地线