免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1802 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[新手入门] SRN: 80260, 请教7133-D40高手 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2005-12-30 12:08 |只看该作者 |倒序浏览
具体环境如下:
主机:IBM S80,SSA卡 2块,7133-D40 2台
SSA 环: NO.1 D40    pdisk0 (1) - pdisk7 (     接ssa0 A1,A2,做RAID 5
                                 pdisk8 (9) - pdisk15 (16)  接ssa1 A1,A2,做RAID 5
以上为原来系统,无错误信息
为进行数据备份,决定新加一台D40,可只有两块73G的硬盘,考虑容量问题,只有做RAID 0
具体情况如下:
SSA环: NO.2 D40  pdisk16 - pdisk17 接ssa0 B1,B2,做 RAID 0
现两台D40上磁盘都可访问,可系统报BD797922错误代码。
用ssa_ela查显示SRN: 80260

经查资料,可能是ssa0上有两台D40的RAID 0,RAID 5信息,而ssa1上只有一台D40 RAID 5的信息,所以报
An empty disk drive module slot has beenreported.
The slot has been empty for longer than one minute. 错。
请教对系统是否有影响,该如何解决。谢谢!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-12-30 14:09 |只看该作者

回复 1楼 sailor_xue 的帖子

你盘怎么插的,最好插1,4位,因为就两个盘!中间2,3位插哑盘,不要空!

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-12-30 15:27 |只看该作者
我知道大致的原因了,可能是后来加的D40两块盘做的是RAID 0,无冗余功能,所以系统报警。

感谢peapeacat的提示,我原来插的是1、2两个槽,不知改插1、4槽,对里面的数据会不会有影响,RAID是否要重做?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567