我觉得FR协议DOWN的时候你该看看E1口是不是DOWN(show controller),如果E1这时候是DOWN掉的话,可以判定是物理层问题,如果E1口没有DOWN掉,那应该是配置上面的问题,你那个E1下面channel-group 0 timeslots 1-31 speed 64好像有问题,如果CG0是1984K的话,就不要指定SPEED是64K了,或者CG0直接指定1个时隙。另外你的这条FR电路走电信的还是其他ISP的?如果从ISP接入的话,可以在E1前面(如果经过RJ48转BNC)将E1的BNC段用一个2通对拷起来朝ISP方向作个硬件环路,联系ISP将局端FR交换机的FR端口的协议改成ANNEX A/D bidirection,看看ISP的FR端口的FR协议是不是UP(应该UP的),是不是有UP、DOWN的告警。如果有UP、DOWN则朝ISP再近一点作环。