免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 4222 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] help!P550 Aix hmc口 连不上了 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-05-25 18:28 |只看该作者 |倒序浏览
一觉醒来,发现Aix上的oracle运行非常满,一查var使用100%,后smit增加空间,但oracle还见不好转。
nnd,重起试试。
接着我准备https://192.168.2.147进行重起(我喜欢用这个重起,因为可以看到指示面板的信息)
发现登不上,ping 192.168.2.147 不通,ping 192.168.3.147 也不通。

只好在命令行reboot。
现在机器都正常了,但是hmc1,hmc2的地址咋就没了呢,后来为了搞定他,反复重起,冷的热的都试过了,还是不行。

后来怀疑有人把缺省地址192.168.2.147、192.168.3.147修改了。那该怎么办啊?
有没有办法查出地址或进行复位啊?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-05-25 21:44 |只看该作者
用串口

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-05-25 23:15 |只看该作者
一台非出厂配置参数的p5服务器, 由于不知道HMC端口的IP地址,现无法控制该服务器。用什么方法能知道原来的 HMC端口的IP地址?


解答 进入控制面板上的功能30, 就能读出HMC端口的IP地址。

具体步骤如下:
a. 为服务器接通电源,直到控制面板上的显示不再变化,且电源指示灯缓慢闪烁。
b. 使用控制面板的 <↑> 或 <↓> 按钮选择功能2 . 按< → > 按钮 进入功能2,按<→> , 选中N(Normal), 使用<↑> 或 <↓> 按钮将 N 改成 M(Manual)按2次
<→> 退出 功能2.
b. 使用<↑> 或 <↓> 按钮选择功能30, 按 < → > 按钮进入。控制面板显示 30**
c. 使用<↑> 或 <↓> 按钮,使面板显示3000 或 3001,然后按 < → > ,就能控制面板上读出所对应HMC端口的IP 地址了。 如:
SP_A:_ETH0:_ _ _T5
9.5.105.243_ _ _ _ _ _
HMC0端口的IP地址是 9.5.105.243.
d. 检查完成后,使用控制面板的 <↑> 或 <↓> 按钮选择功能2 . 按< → > 按钮 进入功能2,按<→> , 选中N, 使用<↑> 或 <↓> 按钮将 M 改成 N
然后按2次<→> 退出 功能2
e. 选择功能1 ,进入正常的操作模式。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-05-25 23:18 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-05-26 08:19 |只看该作者

回复 3楼 blackwolfdog 的帖子

正解,搞定,再次感谢。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-08-23 15:20 |只看该作者
以前我都是用串口线,看到这个方法,试了一下,果然爽!不顶不行啊!