熟悉SUN4800服务器的大虾帮我解决故障,万分感谢! [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-07-13 00:25 |只看该作者 |倒序浏览
单位的SUN4800机器,可以进系统,但我发现它的/N0/IB8板上的电源灯不亮,下面是我进了SC端口检测的具体报文,谁能告诉我如何处理?/N0/IB8板有专用的电源模块吗?能更换吗?是否更换即可正常?
SF4800-1-SC0:SC> showlogs

Jul 06 11:29:12 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 378906 local0.error]
/partition0/RP0/dx0:
>>> Safari Port Error Status 8[0x27] : 0x00048000
            AccScU3IFPar [18:18] : 0x1
              FirstError [15:15] : 0x1

>>> Safari Port Error Status 9[0x28] : 0x00048000
            AccScU3IFPar [18:18] : 0x1
              FirstError [15:15] : 0x1

Jul 06 11:29:12 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 542020 local0.error]
/partition0/RP0/dx1:
    Safari Port Error Status 8[0x27] : 0x00040000
            AccScU3IFPar [18:18] : 0x1

>>> Safari Port Error Status 9[0x28] : 0x00048000
            AccScU3IFPar [18:18] : 0x1
              FirstError [15:15] : 0x1

Jul 06 11:29:12 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 728126 local0.notice] Clock failover enabled.
Jul 06 11:29:13 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 816057 local0.error] [AD] Event: SF4800.ASIC.null.null.null
     CSN: 0417AK2044 DomainID: A ADInfo: 1.SCAPP.17.0
     Time: Thu Jul 06 11:29:13 GMT+08:00 2006
     FRU-List-Count: 1; FRU-PN: null; FRU-SN: null; FRU-LOC: null
     Recommended-Action: Service action required

Jul 06 11:29:13 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 789080 local0.crit] A fatal condition is detected on Domain A. Initiating automatic restoration for this domain.
Jul 06 11:29:13 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 185053 local0.error] Repeater Board Slot 12 DX0 Port 8 : Data parity error on internal datapath. Domain will continue operation.
Jul 06 11:29:13 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 620190 local0.notice] A: CycleKeyswitch: Initiating keyswitch: off, domain A.
Jul 06 11:29:25 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 285170 local0.error] [AD] Event: SF4800.ASIC.DX.SCH_U3_IN_ERR_OR_IPAR.30223028
     CSN: 0417AK2044 DomainID: ? ADInfo: 1.SCAPP.17.0
     Time: Thu Jul 06 11:29:13 GMT+08:00 2006
     FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5016418; FRU-SN: 012071; FRU-LOC: RP2
                        FRU-PN: null; FRU-SN: null; FRU-LOC: null
     Recommended-Action: Service action required

Jul 06 11:29:25 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 201437 local0.error] Repeater Board Slot 12 DX0 Port 9 : Data parity error on internal datapath. Domain will continue operation.
Jul 06 11:29:33 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 285686 local0.error] [AD] Event: SF4800.ASIC.DX.SCH_U3_IN_ERR_OR_IPAR.30223029
     CSN: 0417AK2044 DomainID: ? ADInfo: 1.SCAPP.17.0
     Time: Thu Jul 06 11:29:25 GMT+08:00 2006
     FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5016418; FRU-SN: 012071; FRU-LOC: RP2
                        FRU-PN: null; FRU-SN: null; FRU-LOC: null
     Recommended-Action: Service action required

Jul 06 11:29:33 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 187101 local0.error] Repeater Board Slot 12 DX1 Port 8 : Data parity error on internal datapath. Domain will continue operation.
Jul 06 11:29:37 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 286202 local0.error] [AD] Event: SF4800.ASIC.DX.SCH_U3_IN_ERR_OR_IPAR.31223028
     CSN: 0417AK2044 DomainID: ? ADInfo: 1.SCAPP.17.0
     Time: Thu Jul 06 11:29:33 GMT+08:00 2006
     FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5016418; FRU-SN: 012071; FRU-LOC: RP2
                        FRU-PN: null; FRU-SN: null; FRU-LOC: null
     Recommended-Action: Service action required

Jul 06 11:29:37 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 203485 local0.error] Repeater Board Slot 12 DX1 Port 9 : Data parity error on internal datapath. Domain will continue operation.
Jul 06 11:29:42 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 286970 local0.error] [AD] Event: SF4800.ASIC.DX.SCH_U3_IN_ERR_OR_IPAR.31223029
     CSN: 0417AK2044 DomainID: ? ADInfo: 1.SCAPP.17.0
     Time: Thu Jul 06 11:29:37 GMT+08:00 2006
     FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5016418; FRU-SN: 012071; FRU-LOC: RP2
                        FRU-PN: null; FRU-SN: null; FRU-LOC: null
     Recommended-Action: Service action required

Jul 06 11:29:57 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 299301 local0.notice] A: CycleKeyswitch: Initiating keyswitch: on, domain A.
Jul 06 11:30:11 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 367513 local0.warning] Frame Manager connected. ID: 0003ba:4e9bbb
Jul 11 09:59:36 SF4800-1-SC0 Platform.SC: [ID 153495 local0.notice] Domain Reboot A: Initiating keyswitch: on, domain A.

SF4800-1-SC0:SC> showboards

Slot     Pwr Component Type                 State      Status     Domain
----     --- --------------                 -----      ------     ------
SSC0     On  System Controller              Main       Passed     -        
SSC1     On  Present                        Spare      -          -        
ID0      On  Sun Fire 4800 Centerplane      -          OK         -        
PS0      On  A153 Power Supply              -          OK         -        
PS1      On  A153 Power Supply              -          OK         -        
PS2      On  A153 Power Supply              -          OK         -        
FT0      On  Fan Tray                       Low Speed  OK         -        
FT1      On  Fan Tray                       Low Speed  OK         -        
FT2      On  Fan Tray                       Low Speed  OK         -        
RP0      On  Repeater Board                 -          OK         -
RP2      On  Repeater Board                 -          OK         -
/N0/SB4  On  CPU Board V2                   Active     Passed     A
/N0/IB6  On  PCI I/O Board                  Active     Passed     A
/N0/IB8  ?   Unknown board                  Assigned   -          A

SF4800-1-SC0:SC> showplatform

Domain    Solaris Nodename    Domain Status            Keyswitch      
--------  ------------------  -----------------------  -------------  
A         EJMAIN1             Active - Solaris         on                  
B         -                   Powered Off              off                 
C         -                   Powered Off              off                 
D         -                   Powered Off              off                 

The system controller is configured to be on a network.

WARNING: The link is down!

Network settings: static
Hostname: SF4800-1-SC0
IP Address: 192.168.100.10
Netmask: 255.255.255.0
Gateway:
DNS Domain:
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:
Connection type: telnet
Idle connection timeout : No timeout
Loghost for Platform: 192.168.100.15
Log Facility for Platform: local0

SNTP server:

SNMP Agent: disabled
Chassis Description: Sun Fire 4800
Chassis Contact:  
Chassis Location:  

ACL for Domain A: SB0 SB2 SB4 IB6 IB8
ACL for Domain B:
ACL for Domain C:
ACL for Domain D:

Chassis HostID: 8307bbcc
PROC RTUs installed: 0
PROC Headroom Quantity: 0
PROC RTUs reserved for domain A: 0
PROC RTUs reserved for domain B: 0
PROC RTUs reserved for domain C: 0
PROC RTUs reserved for domain D: 0

SC POST diag Level: min
SC Failover: disabled
Logical Hostname:  

Chassis is in single partition mode.


Frame: 0003ba:4e9bbb    (Wed Jul 12 16:59:41 GMT+08:00 2006)
        Fail LED:Off    Service LED:Off

Frame Fan Trays
                  Left Tray    Right Tray
       State:            OK            OK
   Power LED:            On            On
   Fault LED:           Off           Off
Service LED:           Off           Off
       Speed:          Slow          Slow
Temperature:        Normal        Normal
       Power:            OK            OK
       Fan 0:            OK            OK
       Fan 1:            OK            OK
       Fan 2:            OK            OK

Frame RTS
Rear/Left       - OK, Connected to the System
Rear/Right      - OK
Front/Left      - Not Present
Front/Right     - Not Present



SF4800-1-SC0:SC> showcodlicense
Description  Ver   Expiration  Count  Status
-----------  ---   ----------  -----  ------
SF4800-1-SC0:SC> showcodusage
Resource      In Use  Installed  Licensed  Status
--------      ------  ---------  --------  ------
PROC               0          0         0  OK: 0 available

Domain/Resource  In Use  Installed  Reserved
---------------  ------  ---------  --------
A - PROC              0          0         0
B - PROC              0          0         0
C - PROC              0          0         0
D - PROC              0          0         0
Unused - PROC         0          0         0
SF4800-1-SC0:SC> showcomponent

Component           Status   Pending  POST   Description
---------           ------   -------  ----   -----------
/N0/SB4/P0          enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P1          enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P2          enabled  -        pass   UltraSPARC-III+, 1200MHz, 8M ECache
/N0/SB4/P3          enabled  -        pass   UltraSPARC-III+, 1200MHz, 8M ECache
/N0/SB4/P0/B0/L0    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P0/B0/L2    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P0/B1/L1    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P0/B1/L3    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P1/B0/L0    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P1/B0/L2    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P1/B1/L1    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P1/B1/L3    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P2/B0/L0    enabled  -        pass   1024M DRAM
/N0/SB4/P2/B0/L2    enabled  -        pass   1024M DRAM
/N0/SB4/P2/B1/L1    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P2/B1/L3    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P3/B0/L0    enabled  -        pass   1024M DRAM
/N0/SB4/P3/B0/L2    enabled  -        pass   1024M DRAM
/N0/SB4/P3/B1/L1    enabled  -        untest empty
/N0/SB4/P3/B1/L3    enabled  -        untest empty
/N0/IB6/P0          enabled  -        pass   IO Controller 0
/N0/IB6/P1          enabled  -        pass   IO Controller 1
/N0/IB6/P0/B0       enabled  -        untest 66/33MHz. PCI Bus
/N0/IB6/P0/B1       enabled  -        untest 33MHz. PCI Bus
/N0/IB6/P1/B0       enabled  -        untest 66/33MHz. PCI Bus
/N0/IB6/P1/B1       enabled  -        untest 33MHz. PCI Bus
/N0/IB6/P0/B1/C0    enabled  -        untest 33MHz. 5V Short PCI card
/N0/IB6/P0/B1/C1    enabled  -        untest 33MHz. 5V Short PCI card
/N0/IB6/P0/B1/C2    enabled  -        untest 33MHz. 5V Long/Short PCI card
/N0/IB6/P0/B0/C3    enabled  -        untest 66/33MHz. 3.3V Long/Short PCI card
/N0/IB6/P1/B1/C4    enabled  -        untest 33MHz. 5V Long/Short PCI card
/N0/IB6/P1/B1/C5    enabled  -        untest 33MHz. 5V Long/Short PCI card
/N0/IB6/P1/B1/C6    enabled  -        untest 33MHz. 5V Long/Short PCI card
/N0/IB6/P1/B0/C7    enabled  -        untest 66/33MHz. 3.3V Long/Short PCI card

SF4800-1-SC0:SC> showenvironment

Slot    Device    Sensor    Value  Units     Age     Status
------- --------- --------- ------ --------- ------- ------
SSC0    SBBC 0    Temp. 0   43     Degrees C   6 sec OK
SSC0    CBH 0     Temp. 0   50     Degrees C   6 sec OK
SSC0    SSC 0     Temp. 0   28     Degrees C   6 sec OK
SSC0    SSC 0     Temp. 1   26     Degrees C   6 sec OK
SSC0    SSC 0     Temp. 2   34     Degrees C   6 sec OK
SSC0    SSC 0     1.5 VDC 0 1.50   Volts DC    6 sec OK
SSC0    SSC 0     3.3 VDC 0 3.35   Volts DC    6 sec OK
SSC0    SSC 0     5 VDC 0   5.01   Volts DC    6 sec OK
PS0     48 VDC 0  Current 0 3.16   Amps        6 sec OK
PS0     48 VDC 0  48 VDC 0  56.33  Volts DC    6 sec OK
PS0     48 VDC 0  Temp. 0   23     Degrees C   6 sec OK
PS0     48 VDC 1  Current 0 0.35   Amps        6 sec OK
PS0     48 VDC 1  48 VDC 0  55.02  Volts DC    6 sec OK
PS1     48 VDC 0  Current 0 3.50   Amps        5 sec OK
PS1     48 VDC 0  48 VDC 0  56.33  Volts DC    5 sec OK
PS1     48 VDC 0  Temp. 0   23     Degrees C   5 sec OK
PS1     48 VDC 1  Current 0 0.37   Amps        5 sec OK
PS1     48 VDC 1  48 VDC 0  55.02  Volts DC    5 sec OK
PS2     48 VDC 0  Current 0 2.79   Amps        5 sec OK
PS2     48 VDC 0  48 VDC 0  56.07  Volts DC    5 sec OK
PS2     48 VDC 0  Temp. 0   30     Degrees C   5 sec OK
PS2     48 VDC 1  Current 0 0.37   Amps        5 sec OK
PS2     48 VDC 1  48 VDC 0  55.02  Volts DC    5 sec OK
FT0     Fan 0     Cooling 0 Low                4 sec OK
FT1     Fan 0     Cooling 0 Low                4 sec OK
FT2     Fan 0     Cooling 0 Low                3 sec OK
RP0     Board 0   1.5 VDC 0 1.50   Volts DC    3 sec OK
RP0     Board 0   3.3 VDC 0 3.27   Volts DC    3 sec OK
RP0     Board 0   Temp. 0   26     Degrees C   3 sec OK
RP0     Board 0   Temp. 1   25     Degrees C   3 sec OK
RP0     SDC 0     Temp. 0   58     Degrees C   3 sec OK
RP0     AR 0      Temp. 0   54     Degrees C   3 sec OK
RP0     DX 0      Temp. 0   49     Degrees C   3 sec OK
RP0     DX 1      Temp. 0   45     Degrees C   3 sec OK
RP2     Board 0   1.5 VDC 0 1.48   Volts DC    3 sec OK
RP2     Board 0   3.3 VDC 0 3.27   Volts DC    3 sec OK
RP2     Board 0   Temp. 0   25     Degrees C   3 sec OK
RP2     Board 0   Temp. 1   24     Degrees C   3 sec OK
RP2     SDC 0     Temp. 0   63     Degrees C   3 sec OK
RP2     AR 0      Temp. 0   58     Degrees C   3 sec OK
RP2     DX 0      Temp. 0   52     Degrees C   3 sec OK
RP2     DX 1      Temp. 0   49     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 Board 0   1.5 VDC 0 1.50   Volts DC    3 sec OK
/N0/SB4 Board 0   3.3 VDC 0 3.29   Volts DC    3 sec OK
/N0/SB4 SDC 0     Temp. 0   74     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 AR 0      Temp. 0   51     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 DX 0      Temp. 0   66     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 DX 1      Temp. 0   67     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 DX 2      Temp. 0   67     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 DX 3      Temp. 0   63     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 SBBC 0    Temp. 0   59     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 SBBC 1    Temp. 0   45     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 Board 1   Temp. 2   29     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 Board 1   Temp. 3   32     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 CPU 2     Temp. 0   46     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 CPU 2     Core 2    1.39   Volts DC    3 sec OK
/N0/SB4 CPU 3     Temp. 0   47     Degrees C   3 sec OK
/N0/SB4 CPU 3     Core 3    1.38   Volts DC    3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   1.5 VDC 0 1.51   Volts DC    3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   3.3 VDC 0 3.35   Volts DC    3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   5 VDC 0   4.95   Volts DC    3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   Temp. 0   29     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   Temp. 1   29     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 Board 0   12 VDC 0  12.11  Volts DC    3 sec OK
/N0/IB6 SDC 0     Temp. 0   63     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 AR 0      Temp. 0   45     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 DX 0      Temp. 0   55     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 DX 1      Temp. 0   52     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 SBBC 0    Temp. 0   48     Degrees C   3 sec OK
/N0/IB6 IOASIC 0  Temp. 0   57     Degrees C   4 sec OK
/N0/IB6 IOASIC 1  Temp. 1   44     Degrees C   4 sec OK

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-07-13 00:35 |只看该作者
开CASE换IB8。
I/O Board是一个FRU。

[ 本帖最后由 siyeclover 于 2006-7-13 00:37 编辑 ]

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-07-13 08:39 |只看该作者
谢谢了!我想直接买个IB8自己更换,不用改4800内部的配置吧?IB8大概多少钱?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-07-13 09:12 |只看该作者
自己买?
你们的机器没有买服务吗?
自己买的话可能挺贵的,让你们公司的采购找SUN的LSP吧。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-07-13 10:27 |只看该作者
IB8大概多少钱?  不是很贵的 你还是人你公司的采购够买吧 自己买就很贵了

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-07-13 10:58 |只看该作者
原帖由 siyeclover 于 2006-7-13 09:12 发表
自己买?
你们的机器没有买服务吗?
自己买的话可能挺贵的,让你们公司的采购找SUN的LSP吧。

金服务已经过期,我不想让SUN公司工程师上门,想自己换,可以吗?
底下好象有个IB6,我能把IB6换到IB8上试吗?我想确定故障点。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-07-13 22:15 |只看该作者
原帖由 fjh_74 于 2006-7-13 10:58 发表

金服务已经过期,我不想让SUN公司工程师上门,想自己换,可以吗?
底下好象有个IB6,我能把IB6换到IB8上试吗?我想确定故障点。

自己换也不是不行,只是服务过期就得掏钱买IB了,如果有服务就可以免费更换。
可以把IB6换倒IB8的位置,不过用到IB6的服务就不能运行了。