免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
12下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 3469 | 回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[小机硬件] 调查以下:各位安装IBM小机的机房零地电压都是多少呢? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-10-30 15:53 |只看该作者 |倒序浏览
机房零地电压>1V可以安装吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-10-30 15:58 |只看该作者
<1V,

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-10-30 15:58 |只看该作者
可以,但要告知客户后果,客户同意就装吧。要不就让客户改造

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-10-30 16:00 |只看该作者
哦,不要大很多哟,

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-10-30 16:27 |只看该作者
按照IBM的严格要求是不可以的,如果你要做的话就让客户签订备忘录,否则到时候出了问题不好扯责任

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-10-30 17:45 |只看该作者
如果机房零地电压>1V,有什么好的办法来把电压降下来呢?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-10-31 03:33 |只看该作者
其实>1V没事的,不要太离谱就行。

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-10-31 08:10 |只看该作者
原帖由 hou007 于 2006-10-30 17:45 发表
如果机房零地电压>1V,有什么好的办法来把电压降下来呢?



我也想知道

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-10-31 11:33 |只看该作者
那要重新打地线的,工程量很大的。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-10-31 13:35 |只看该作者
喔。重新走一根电线,直接到地下。却是有点麻烦!