免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3610 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

在线急求,关于RX1600中如何删除BMC system event log 的问题 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-01-25 15:17 |只看该作者 |倒序浏览
机器启动提示BMC system event log full ,小红灯不断闪,开机一段时间,就会自动关机,没办法用了,是不是BMC system event log 满了的原因, 如何删除这个Log?新手,麻烦说的详细,万分感谢~~~

[ 本帖最后由 shjun_1129 于 2007-1-25 16:01 编辑 ]

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-01-25 15:32 |只看该作者
怎么没人帮忙啊~~着急啊,来人啊。。。。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-01-25 15:53 |只看该作者
进GSP 里看一下,把GSP的日志贴一下

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-01-25 15:58 |只看该作者
谢谢楼上回复~
如何进GSP查看日志,没弄过hp的机器,麻烦详细说说。。感谢感谢

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-01-25 16:00 |只看该作者
可以在EFI SHELL下用命令解决吗?
还是在BIOS里面删除?
hp的机器如何在启动时进入BIOS啊??
请各位不吝赐教。。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-01-25 18:24 |只看该作者
8008107000

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-01-25 22:05 |只看该作者
不是这个问题,是因为你有硬件故障,所以将日志不断写,撑满了......

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2007-01-27 23:28 |只看该作者
如果有mp卡的话直接ctrl+b进入mp卡,sl->选择clear log
如果没有mp卡的话就esc+( ,在里面有很多命令,具体忘记了,你可以help一下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP