免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2360 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[DNS] DS4300多路径连接出现重复的硬盘 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-03-07 19:27 |只看该作者 |倒序浏览
最近到客户处安装DS4300(双控),配置双机前出现一个很奇怪的问题,就是在主机上重复发现同一个逻辑盘(其中一个正常能用,另一个为不可访问)。
设备如下:
1、sun420 服务器两台,每台机器上安装有一块单口光纤HBA卡,suse 9
2、博达 8口 SAN交换机一台,光纤线4根,短波模块8个;
3、DS4300 双控阵列柜一台。

连接形式:
1、ServerA和ServerB的HBA卡分别通过一根光纤连接到SAN交换机的两个端口上;
2、DS400的controllerA的FC1口和controllerB的FC1口分别通过一根光纤连接到SAN交换机的两个端口上。

配置情况:
1、telnet上DS4300,配置所有(20块)硬盘为两个RAID5,并只创建6个逻辑盘。
2、在initiator中分别为ServerA和B创建了节点,映射给对应的HBA卡,其中两块HBA卡映射同6个逻辑盘,LUN号也是相同。
3、在SAN交换机上Zoning:zone_A包括ServerA的HBA卡和controllerA和B的FC1;zone_B包括ServerB的HBA卡和controllerA 和B的FC1。

出现的现象:
在每台机器上的磁盘管理中扫描磁盘,都会同时发现2块一样的盘,其中一块可以访问,分区格式化正常;另外一块为不可访问。
此时如果拔掉DS4300 ControllerB FC1口上的光纤,那块不可访问的盘就会消失掉,磁盘管理中正常显示一块阵列盘。感觉由于ControllerA和B的FC1都有一条通路到每台Server,形成了2条路径,故而系统发现了2块盘?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP