免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3161 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] 怎样在系统里消除风扇报警信息 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-04-13 13:40 |只看该作者 |倒序浏览
一台52A 开始的时候报风扇有问题,机器起不来,在液晶板上显示11017611 后来把风扇弄好了,但是进系统后他还是隔段时间就有 下面这个信息出来
Automatic Error Log Analysis for sysplanar0 has detected a problem.
The Service Request Number is
  11007610: Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, bypassed with loss of
            redundancy. Refer to the system service documentation for more
            information.
           Additional Words: 2-003C0001 3-00000000 4-00000000 5-00000000
                             6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000.
请问怎么样才能把这个告警信息消除掉

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-04-13 14:11 |只看该作者
crontab -l看下是否有风扇的报警信息,如果有删掉或者注释掉
diag-Task Selection-log Repair Action-把sysplanar0提交

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-04-13 14:17 |只看该作者
搞定了 谢谢帮助