对CLARIION做CLONE的时候,大家一般将-quiescethreshold设置为多少?
by shiqiaoliang - 存储备份 - 2006-05-08 22:05:07 阅读(1654) 回复(1)
应该是emc用户备份和容灾的软件,但是对具体细节不是很熟悉,有没有熟悉的指点指点,如果有相关文档,请发送到我的信箱[email]zhaojy@ah165.net[/email]
今天看了关于EMC cx系列的一些文档,提到mirrow view ;snap view ;sancopy等概念。自己感觉理解的不是很清楚,不对的地方请大家多多指出。 我感觉它的mirror view和sancopy都能实现远程容灾,不过前者是通过镜像的方式实现数据同步,后者是通过拷贝实现。但对于镜像和拷贝这两个概念的区别,我也不大清楚。是不是可以理解为镜像是一个实时的数据同步(虽然也分同步和异步镜像,同步是绝对的实时,而异步也是在某个特定时间段内完...
转自 http://blog.chinaunix.net/article.php?articleId=55611&blogId=10136 1、EMC Clariion盘阵的lun在双SP下有tresspass的功能,以保证在一个SP发生故障时盘阵仍可以正常工作。但snapview的clone lun与非clone lun不一样...... 1、EMC Clariion盘阵的lun在双SP下有tresspass的功能,以保证在一个SP发生故障时盘阵仍可以正常工作。但snapview的clone lun与非clone lun不一样。双SP下,clone lun所属SP发生故障后,会自动Tresspa...
1、EMC Clariion盘阵的lun在双SP下有tresspass的功能,以保证在一个SP发生故障时盘阵仍可以正常工作。但snapview的clone lun与非clone lun不一样...... 1、EMC Clariion盘阵的lun在双SP下有tresspass的功能,以保证在一个SP发生故障时盘阵仍可以正常工作。但snapview的clone lun与非clone lun不一样。双SP下,clone lun所属SP发生故障后,会自动Tresspass到另一个SP上,但在故障SP修复后,clone lun并不会象非clone lun那样按照De...
以下是实际工作中遇到的问题,不正确之处,敬请指正。 1、EMC Clariion盘阵的lun在双SP下有tresspass的功能,以保证在一个SP发生故障时盘阵仍可以正常工作。但snapview的clone lun与非clone lun不一样。双SP下,clone lun所属SP发生故障后,会自动Tresspass到另一个SP上,但在故障SP修复后,clone lun并不会象非clone lun那样按照Default Owner的设置自动Tresspass回缺省所属的SP。因此在SP修复后,要手工把clone lun Tresspass回...