用于管理ds4700的网线连接在4506上,前段时间对4506进行了关机维护操作,后来就发现ping ds4700出现大量的丢包,storage manager 无法连接ds4700。经过对网线进行测试网线是通的,无丢包现象,生产进行中不允许对ds4700进行重启操作。 请达人帮忙解决一下?
前面板亮黄灯!!! 原来是在A控上,现在跑到B控上了. 设置到A 控上立马又到B控了!!! 是光纤线有问题呢,还是控制器有问题呢????? 在系统里 lspv 看到 多出了两个 hdisk3 hdis4 (sever1上) 在server2 上 正常 hdisk0 hdisk1 hdisk2 lsvg -0 rootvg datavg 这也正常的!!!!
ds4700 FC硬盘 Enhanced disk drive modules (E-DDMs) FC # 5221 2 Gbps FC, 73.4GB 10K-rpm E-DDM feature 42D0386 P/N FC # 5222 2 Gbps FC, 146.8GB 10K-rpm E-DDM feature 42D0369 P/N39M4590 FC # 5223 2 Gbps FC, 300GB 10K-rpm E-DDM feature 42D0370 P/N 39M4594 FC # 5231 2 Gbps FC, 36.4GB 15K-rpm E-DDM feature 42D0371 FC # 5232 2 Gbps FC, 73.4GB 15K-rpm E-DDM feature 42D0372 P/N 40K6804...
在sun solaris或是hp-ux上面安装外接存储,如何采用的是冗余路径一般都需要在系统里面配置多路径冗余,好象在IBM里面就不需要这是为什么?我现在的配置是2台P55A做ha,每台配2FC HBA卡.2台2005-B16光纤交换机,一台ds4700 70A双控.因为ds4700无扩展磁盘柜,每个控制器均有2 SFT.于是乎将每个控制器上面的SFP都接在host channel1 & 2上面,然后交叉连接2 switch,这样不就是冗余+冗余了??:) 虽然以前也测试过拔光纤测试冗余是否有效,也是成功...
一台ds4700新机,加了2块300GB FC,用网线连接不能,4个网口全都Ping不同,连接到带有DHCP的路由器也不能获得IP地址(使用地址扫描软件扫描过),急急急急急急急急急急急
大家好,我是菜鸟。 ds4700没有接SAN,直接连到了IBM P52A上。 我想问一下,将ds4700后面俩个控制器上的以太口连到CISCO 2960交换机上,这两个设备之间用的是直连网线吧? 然后我的电脑也连到CISCO 2960上,IP:192.168.10.255/24. 用Storage Manager 10中的Automatic和Manual俩种方式都连接不上subsystem.这是怎么回事?请指教,谢谢!