100心 发表于 2011-03-15 22:17

存储的后备电源

请教
存储的后备电源,cx连的是第一个DAE,那岂不是在掉电的时候,缓存数据是不能写入到其他DAE的?

yoyosys 发表于 2011-03-15 23:11

只是防止短时间的停电,保持cache里面的数据在通电时数据还在

100心 发表于 2011-03-15 23:48

啊?
好像是说让cache写入磁盘啊。:em03:

yoyosys 发表于 2011-03-16 10:19

那个时候存储都掉电了,就控制器那点电,如何写入到磁盘,难道那块破电池能把硬盘也给点亮

100心 发表于 2011-03-16 10:40

您的意思是,这电池纯粹就是用来给cache 供电?
咋手册没写的呀 哇哈哈哈。。。。。
-----
两个 1U1200W 直流 SPS 可以为一个 SP 及其相邻的第一个(存储模块
0,总线 0)DAE 提供备用电源。这些 SPS 可以使写缓存继续进行;从
而避免在电源出现故障时丢失数据。

wxshun 发表于 2011-03-16 11:47

它的SPS是对第一个DAE供电。当整个存储系统意外掉电后,因为有SPS存储在,第一个DAE会继续供电几分钟,而其他所有DAE却随存储系统的意外而马上掉电。在对一个DAE供电的几分钟时间内,SPS保证此时存在于Cache的数据能刷到第一个DAE的前五块硬盘中(存储系统盘),从而实现数据的完整性。

wxshun 发表于 2011-03-16 11:52

本帖最后由 wxshun 于 2011-03-16 11:54 编辑

对于掉电后Cache的保护一般有两种方式
1.SPS(准确点应该叫电池)仅对Cache供电(通常能撑几天),直至整个电力系统恢复。比如LSI的。
2.SPS对部分磁盘供电(通常几分钟),保证在这几分钟内,Cache的数据能刷新到存储系统指定的物理磁盘中,然后整个系统就完全掉电。比如EMC的。

100心 发表于 2011-03-17 09:30

HDS的?AMS_2100 应该也是第二种吧?这样应该需要比较单独的电源模块吧。