请教
存储的后备电源,cx连的是第一个DAE,那岂不是在掉电的时候,缓存数据是不能写入到其他DAE的?

论坛徽章:
221
15-16赛季CBA联赛之吉林
日期:2017-12-11 12:51:59黑曼巴
日期:2019-04-12 13:40:0515-16赛季CBA联赛之广东
日期:2019-04-23 10:41:1215-16赛季CBA联赛之辽宁
日期:2019-05-06 13:03:2815-16赛季CBA联赛之山西
日期:2019-05-09 10:56:5815-16赛季CBA联赛之青岛
日期:2019-05-17 13:57:0515-16赛季CBA联赛之新疆
日期:2019-06-10 13:39:0515-16赛季CBA联赛之天津
日期:2019-07-08 15:04:4519周年集字徽章-19
日期:2019-08-27 13:31:2619周年集字徽章-19
日期:2019-08-27 13:31:2619周年集字徽章-周
日期:2019-09-06 18:46:4715-16赛季CBA联赛之天津
日期:2019-02-27 11:24:07
2 [报告]
发表于 2011-03-15 23:11 |只看该作者
只是防止短时间的停电,保持cache里面的数据在通电时数据还在

论坛徽章:
3
CU十二周年纪念徽章
日期:2013-10-24 15:41:34IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-11-24 06:20:00
3 [报告]
发表于 2011-03-15 23:48 |只看该作者
啊?
好像是说让cache写入磁盘啊。

论坛徽章:
221
发表于 2011-03-16 10:19 |只看该作者
那个时候存储都掉电了,就控制器那点电,如何写入到磁盘,难道那块破电池能把硬盘也给点亮

论坛徽章:
3
CU十二周年纪念徽章
日期:2013-10-24 15:41:34IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-11-24 06:20:00
5 [报告]
发表于 2011-03-16 10:40 |只看该作者
您的意思是,这电池纯粹就是用来给cache 供电?
咋手册没写的呀 哇哈哈哈。。。。。
-----
两个 1U1200W 直流 SPS 可以为一个 SP 及其相邻的第一个(存储模块
0,总线 0)DAE 提供备用电源。这些 SPS 可以使写缓存继续进行;从
而避免在电源出现故障时丢失数据。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2011-03-16 11:47 |只看该作者
它的SPS是对第一个DAE供电。当整个存储系统意外掉电后,因为有SPS存储在,第一个DAE会继续供电几分钟,而其他所有DAE却随存储系统的意外而马上掉电。在对一个DAE供电的几分钟时间内,SPS保证此时存在于Cache的数据能刷到第一个DAE的前五块硬盘中(存储系统盘),从而实现数据的完整性。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2011-03-16 11:52 |只看该作者
本帖最后由 wxshun 于 2011-03-16 11:54 编辑

对于掉电后Cache的保护一般有两种方式
1.SPS(准确点应该叫电池)仅对Cache供电(通常能撑几天),直至整个电力系统恢复。比如LSI的。
2.SPS对部分磁盘供电(通常几分钟),保证在这几分钟内,Cache的数据能刷新到存储系统指定的物理磁盘中,然后整个系统就完全掉电。比如EMC的。

论坛徽章:
3
CU十二周年纪念徽章
日期:2013-10-24 15:41:34IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-04 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-11-24 06:20:00
8 [报告]
发表于 2011-03-17 09:30 |只看该作者
HDS的?AMS_2100 应该也是第二种吧?这样应该需要比较单独的电源模块吧。