yangybcy 发表于 2012-02-15 13:23

博科级联的问题(Zone,Firewall)

stream

1.HP SAN交换机(Oem博科的),两台设备Version不一样,做级联是不是必须要升级Firewall到一致的版本。
2.级联端口不加到Zone里面。如果连接存储的端口添加了Zone,连接服务器的端口不加到Zone中,数据能通吗?

shulei521_cu 发表于 2012-02-15 17:22

(1)只要两台交换机的微码版本不要差别太大就行,可以查Brocade微码版本兼容列表。
(2)是不是问怎样划zone,一般划zone的原则是:一个Initiator 和target划一个zone。

bowieco 发表于 2012-02-15 22:42

1、一般可以
2、一般不通

milujite 发表于 2012-02-16 10:42

firmware不是firewall,级联不一定要版本升到一样。如有些交换机只能升级到5.x.x,新的可以升级到6.4.x,不一样的。但是版本要经过BROCADE认证才行。
zone的概念感觉楼主还是不明白,一种ZONE是用端口来绑定的,级联后,交换机的端口会由domain id和port index来确定,绑定zone的时候最好一一对应。当然,多个Initiator对应TARGET是完全没问题的,但是从维护角度看,最好还是一个Initiator对应一个target,就是麻烦了点。另外还有一种方式是用HBA卡的port wwn去绑定。这种绑定方式碰到模块故障时更换非常方便。说了这么多,建议楼主还是看看BROCADE的文档。毕竟是数据存储中的一环。

yangybcy 发表于 2012-02-16 20:48

我现在主要对存储网络的Zone还不是很熟悉。

LOSTKILLER 发表于 2012-02-20 16:14

回复 1# yangybcy

问题1:
    版本相差不大是可以的。相差很大版本里面,交换机一些配置项会不相同导致merge失败。
    不过强烈要求楼主把版本升级到同一版本,这会节省你很多的事情的。

问题2:
    1.存储在zone里面,服务器端口没有加到zone里面是通不了得。

   


   

LOSTKILLER 发表于 2012-02-20 16:15

回复 1# yangybcy

欢迎楼主使用下面这个微博:
    http://www.weibo.com/emcsupport

有兴趣可以在上面提问。

页: [1]