RX8640更换Cell板要注意什么?有业务啊
RT,操作有点需要注意什么?
请大哥们指导一下 没什么特别的,需要把Cell板所在分区停掉再更换。如果有另外一个分区在跑就得小心了,把笼子拉出来的时候注意后面的电源线。没记错的话,更换Cell板的时候要把旧的DIMM都拆下拿过来装在新的上面。更换完进MP里面确认一下同一个硬分区的Cell板的firmware是否一样,不一样的话用MP命令duplicate过来,之后分区加电进系统检测识别到的CPU和内存是否正常。 本帖最后由 coologin 于 2012-12-19 10:01 编辑
回复 2# lbseraph
更换完进MP里面确认一下同一个硬分区的Cell板的firmware是否一样,不一样的话用MP命令duplicate过来 ??
查看 FW,是用sysrev?
每片CELL是单独断电,还是整台RX8640断电?
我这边有一台RX7640,里面的cm下没有duplicate命令;
我是使用rx7640里面的CELL板更换RX8640里面有问题板子.(两台主板是用同一个型号的CELL板吗)
回复 3# coologin
查看 FW,是用sysrev?
=> MP:CM> sysrev
每片CELL是单独断电,还是整台RX8640断电?
=> 是Cell板对应的硬分区,如果有多个硬分区,只断需要更换Cell板所在的分区就行。
我这边有一台RX7640,里面的cm下没有duplicate命令;
=> 我没说命令就叫duplicate,好像是叫dfw,你在MP里面用help查一下确认。
我是使用rx7640里面的CELL板更换RX8640里面有问题板子.(两台主板是用同一个型号的CELL板吗)
=> 手头没那些资料,你最好打HP的800问一下确认。 回复 4# lbseraph
感谢版主啊给了思路……
处理后再回复情况。 rx7640的cell 和rx8640的cell 应该都是 AB313.
换cell 板, 感觉在机柜里.. 比较费事, 还是停机换的好.
换完cell后, sysrev 查看fw,如不一致的话 同步一下就好.
MP> fw
Welcome to the Firmware Update Utility
(Use <Ctrl-b> to return to main menu.)
Choose firmware image source:
0) FTP Server
1) Installed firmware image (Duplicate)
Q) Quit
Please enter selection (, 1, Q): 1
Firmware source entity types available for update:
Entity Name Entity Type
------------------------- -----------
0) PDHC PDHC
1) IPF System Firmware IPF
2) PDC System Firmware PDC
3) MP MP
4) Event Dictionary ED
Q) Quit
Please enter selection (ex. , 1, 2, 3, Q): 0
PDHC Firmware entity(s) available for duplication:
Firmware
Physical Location Revision
-----------------------------------------------------
0) PDHC Cabinet 0, Cell 0 B.022.002.003
1) PDHC Cabinet 0, Cell 1 B.023.003.033
Q) Quit
Please enter selection (0-1, Q): 0
You have selected:
PDHC Cabinet 0, Cell 0
PDHC Firmware entity(s) available for update to Revision B.022.002.003:
Firmware
Physical Location Revision
-----------------------------------------------------
0) PDHC Cabinet 0, Cell 1 B.023.003.033
R) Refresh entity list
A) All
P) Partition
Q) Quit
(Example: 0,3,4)
Please enter selection(s): 0
You have selected:
PDHC Cabinet 0, Cell 1
Begin update? (Y/) n
Choose firmware image source:
0) FTP Server
1) Installed firmware image (Duplicate)
Q) Quit
Please enter selection (, 1, Q): q 本帖最后由 woailili9 于 2014-01-12 17:37 编辑
回复 4# lbseraph
请问下 版主我看四楼的回复 好像是通过FW同步PDHC的微码
那如果我换CELL板的时候直接把旧的那个PDHC插到新的CELL板上
是不是就可以不用升级微码了啊?
另外请问下版主MP里面是不是可以将分区设置为不为开机加电就自动启动的
是的话因为一台机器一加电 就三个分区同时起来很不方便
回复 7# woailili9
理论上应该没问题。不过你这样更换后第一个前提是得保证能正常工作,第二个我不知道其他的比如ED、system firmware是否也会跟在PDHC上面,如果你用旧的PDHC后ED、system firmware不match的话,你还需要同步一下的~
回复 8# lbseraph
版主谢谢
另外有个问题 我在网上看的另外一个更换RP8620的CELL板的文章
上说 升级FW不止要升级PDHC还要升级SFW,以下是我看他写的步骤:
进入MP,使用DFW查看,SFW和PDHC都需要同步。进入mp.用dfw来同步firmware.首先同步pdhc.选择好cell2的pdhc的号码.比如9,10.然后提示要输入firmware镜象文件的目录,这时候只要写cell0的号码就可以了,比如1,2.
然后就开始刷flash.完成后,要将电源拔掉.再上电,进入mp卡用sysrev看,发现pdhc已经升完.
这时候用rr命令,设置BIB.再将分区启动到BIB.再用dfw命令同步SFW,过程和上面差不多,但是等的时间要长很多.基本上要20分钟.升完之后重启分区.到efi里一看,完事OK.
1请问他用RR重启分区后,设置BIB,BIB是什么啊?
2.将分区启动到BIB是哪一步啊?然后再用DFW的命令不是在MP中的命令么? 回复 9# woailili9
1. BIB = boot-is-blocked,这是一个硬件的标志位,在这个状态的话cell板是不激活的。
2. rr命令就是可以让分区进到BIB状态,然后就可以做些配置改动。dfw是MP的命令,他的说明不是很详尽但没错。
参考一下nPar的管理手册(搜索一下关键字bib):
http://docstore.mik.ua/manuals/hp-ux/en/5991-1247B/ch01s04.html