- 论坛徽章:
- 0
|
我的两台IBM3850服务器。fence设备用的bmc芯片。即ipmilan模式的。现在配置好后,加载服务能够起来,浮动ip。盘柜都能起来,用命令切换是正常的(5.1的版本图形界面有bug)。但如果进行以下测试就切换不过来。麻烦大家分析一下大概问题在哪?我看了下日志,好像是fence设备有问题。系统检测到cluster有问题。但却fence不了那台服务器。
(1) 正常切换测试:使用集群软件进行集群切换,查看切换后数据库状态
测试切换正常
(2) 灾难切换测试:强制关闭Online状态服务器,查看切换后数据库状态
测试失败:
关闭Oline状态服务器后,集群服务不能够切换到备机,通过集群服务管理软件侦测到的备用服务器的集群状态如下。
[root@hfdb02 init.d]# clustat
Member Status: Quorate
Member Name ID Status
------ ---- ---- ------
hfdb01 1 Offline
hfdb02 2 Online, rgmanager
Service Name Owner (Last) State
------- ---- ----- ------ -----
service racled hfdb01 started
集群软件虽然已经侦测到hfdb01已经故障,但是集群服务oracled还是在hfdb01上运行,但此时hfdb01已经被强制关机。
(3) 网卡冗余测试:断开数据库服务器online状态服务器的1个网口
测试失败:
断开Oline状态服务器的网口后,处于Oline状态的服务器已经没有网络和生产网通讯,但是集群软件也不能够切换到网络状态正常的备机。
通过集群服务管理软件侦测到的备用服务器的集群状态如下
service racled hfdb01 started |
|