现在有一个Blade Center里面插了一片刀片,Blade Center后面插了一块管理模块,I/O插槽那插了一块4口的模块,4口的模块上连的是一个CISCO的2960交换机,现在2960上没有做过配置,应该默认的所有端口都在VLAN1里面,我把4口的模块都划到VLAN1,从2960上拉一根网线插在4个口的任意一个口上,剩余的3个口中任意一个口接我的笔记本,从笔记本上都可以PING到2960上同网段的机器.Blade Center里插的那片刀片是在1口上面的,我把1口也划到VLAN1中,那应该照理说是可以PING通2960上接的同网段的机器,但是不行.刀片服务器上应该有2块网卡,一块是连接的,还有一块是断开的,起初以为是这个问题,后来资讯了下是因为只接了一个管理模块的问题,那就是刀片服务器上就只有1块网卡在工作,这块网卡是接到4口的那个模块上还是只接到了管理模块上啊?问了IBM800的他们也不清楚....是不是需要在什么地方做配置啊?GGJJ们帮帮忙啊...

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-01-04 22:44 |只看该作者
有段时间没有接触刀片了。

每个刀片上有两个网卡没错,第一个网卡连接以太交换模块1,第二个网卡连接以太交换模块2。你只配了一个以太交换模块,所以一个是断开的,这个没有关系。

拉根网线接到管理模块,IE打开192.168.70.125,用户名USERID 密码Passw0rd,进去把以太网模块enable,其他设置看看就明白了。

时间长了记不住界面了,现场看看2分钟搞定。

论坛徽章:
5
CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:16:55CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:18:22CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:18:432015年辞旧岁徽章
日期:2015-03-03 16:54:152015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:49:45
3 [报告]
发表于 2008-01-05 15:40 |只看该作者
呵呵,蛮高深的

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-01-07 10:32 |只看该作者

回复 #2 秋意正浓 的帖子

谢谢2楼的朋友,问题已经解决了,因为刀片在跑应用,更改配置后没敢重启,所以没生效,重启一下就OK了