  单位的HP MSA500G2阵列柜,此阵列柜是双电源,目前分别将电源接入市电和UPS.今日突然停电,来电后阵列柜的LED屏上显示"408 储存箱电力供应正常",请问这对阵列柜有无影响?我是否需要进行操作?
  另求MSA500G2的中文说明书,因对阵列柜不熟悉,目前非常头疼!
  请各位兄弟指教!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-01-30 12:31 |只看该作者
停电后,就只有一个电源在供电了吧.估计它会提示有个电源failed才对.

单电源一样可以用的,但是不太安全

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-01-30 13:53 |只看该作者
只要盘阵不是彻底断电,就没事

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-01-30 13:58 |只看该作者
停电后是单电源供电,来电后是双电源供电,但来电后在阵列柜的LED屏上有个提示"408 储存箱电力供应正常",不知道是否需要去调整什么?就这样不管它,让它运行下去?

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-01-30 18:05 |只看该作者
没关系的

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2008-01-31 15:45 |只看该作者
谢谢楼上各位兄弟!

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2008-01-31 17:08 |只看该作者
这个现象是正常的,如果你用屏幕右侧的上下箭头键翻看的话,会看到电源报错的提示,并且屏幕左侧的红色报警灯会亮起,这条信息只是表明盘柜的供电曾经出现过问题,但有408的信息后,说明供电恢复正常了。要是想清除这条记录可以同时按左右两个箭头,进行清理。