T3 磁盘阵列,电源灯报警,估计是该换电池了。
1.telnet t3
2.id read u1pcu1
  id read u1pcu2
  果然电池是过期了。
3.买两块新电池。
4.拔掉第一块电源,拆下旧电池,换上新电池
5. telnet t3
.bat -n u1pcu1 0 //设置电池安装周,0代表今天。
.id write busage u1pcu1 0 //设置电池开始使用时间,0代表今天。
6.装上第一块电源,第二块如法炮制。
7.查看效果:
id read u1pcu1
id read u1pcu2
refresh -s
sys list
vol mode 可以看到CACHE的状态。