V440简介
Sun Fire V440是Sun公司2004年底推出的一种通用服务器,主要针对应用程序服务器市场,V440支持多达4个1.06GHz或1.28GHz UltraSparc Ⅲi处理器,每个处理器带有1MB的内置L2高速缓存。该产品最多支持16GB ECC内存,以及4块热插拔36GB或者72GB Ultra320 SCSI硬盘,内部最大存储能力可达288GB。
V440除自带RAID卡外,它还拥有6个PCI插槽(3个为66MHz、3个为33MHz)、两个10/100/1000 BASE-T自适应网卡、两块热插拔电源,Sun Fire V440 Server高度为4U,可以放置在标准的19英寸机柜中,能有效利用空间从而最大限度地提高了每个机架单元的价值。 Sun V440以低廉的价格和较高的性能赢得广泛的应用,在电信、公司、教育等部门多有采购。
电源问题
Sun的产品一般自带三年保修,三年内免费维修。V440自2004年底推出并得到广泛采购后,从2007年底到2008年初,恰恰三年左右时间,不断有 客户的V440电源出现硬件问题,有的在保,Sun 公司负责免费保换,而大部分过保,只能自认倒霉,自己出钱维修或购买新的配件。根据SUN公司800解答,电源不属于配件,市场没有销售,只能购买SUN 的现场服务,不算配件费,人工费***¥/小时。而在网络上,从机器上拆卸下的该电源报价高昂,最少6000以上。
该电源型号为:300-1501
从国内最大的UNIX网站上,可以简单看到一些V440电源出问题的记录:
简单统计一下:
deijiexia,2007-6,坏了2个,
flutter,2007-1,坏了一个,
flutter,2007-11,坏了一个,
yoyocloth,2008-2,坏了1个,
star33375249,2008-3,坏了3个,
congli,2008-6坏了1个。
flutter,2008-6,坏了一个。
问题分析
电源在保的,Sun的人拿配件来换,热拔插换电源,不到1分钟,客户也不清楚到底是什么坏了。
而过保的,只能自己出钱买或修了,有钱的,直接买个拆卸的。没钱的,就可以研究一下,到底是什么问题了。
我部门2004年底买了4台V440,从2007年11月开始出现电源问题,到2008年6月,已经先后有4个电源出现类似问题。不过机器已经过保 了,无法免费更换。购买新的配件,6000以上的价格让人难以承受。于是,经过几次的拆卸、研究,发现问题出在电源风扇上。
该电源300-1501使用了小日本NMB公司的直流DC FAN,型号为:3610KL-04W-B69,12V,0.56A
问题探讨
都说小日本的东西,保修内绝对不出问题,一旦过保,马上出问题,这个NMB果然如此。
日本的NMB是世界一流的直流DC FAN厂家,可以在网络上查到相关信息。
V440电源使用的NMB DC FAN,型号 3610KL-04W-B69,内部有2个小的轴承,一前一后,后面不可拆卸,前面的可以拆卸。问题就出在前面的轴承上。该轴承为敞开式,容易进灰,且在高温下工作,容易导致润滑失效,最终生锈。
而该公司最近几年上市的3610KL-04W-B69,轴承采用了密封设计,有效避免了进灰和润滑问题,性能和使用寿命得到很大提高。
目前市场上的NMB 3610KL-04W-B69价格70¥/个左右,很便宜,但也有1个很关键的小问题:
V440使用的DC FAN,属于非标元件。而市场上的DC FAN,都属于标件。
差别在哪里呢?
主要是:三根线序不同,非标的有转速计数,而标件的没有。这个可以从产品的标签上看到。
如V440的是:3610KL-04W-B69-C58,有个小框,C58。
而市场上的是:3610KL-04W-B69-P02,有个小框,P02。
也就是说:最后2位数字,必须在50-99之间的,才有转速计数功能。
也就是说,无法直接将购买的DC FAN换掉,除非你买的是50-99号码的DC FAN。
补充一点:如果修改一下排线,很简单,换上新的DC FAN,电源可以正常工作,就是没有转速计数,SOLARIS系统亮黄灯。
个人总结
我单位的4台V440,共带有8个电源,目前已经有4个出现问题,从最早的2007年1月,11月,到现在2008年6月,出现问题的4个电源处理如下:
第一个在保,直接换的;
第二个过保,经检查,DC FAN的轴承已经碎裂了,无法运转,自己换了轴承。
第三个过保,经检查,DC FAN的轴承已经生锈了,可以运转,自己换了轴承。
第四个过保,经检查,DC FAN 的轴承已经生锈,可以运转,自己换了轴承。
个人分析,这个V440的电源的DC FAN设计有问题,三年后容易生锈导致转速不正常或停转。
以上是个人的分析跟探讨,偶不是硬件专家,只是个小管理员,如有错误,请大家指正。 |
|