第一章、技术方案
  1 前 言

  本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公 MS/JS/newsad.js"> 楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。

  ********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

  本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。

  设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。

  2. 需求分析

  2.1 工程概况

  ********新办公楼位于*市 红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

  2.2 应用需求分析

  作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控制等信息高速传输的要求,为新闻采集、编辑、传送、出版等系列工作走向信息化、网络化奠定基础。

  为此,对********-办公楼的综合布线系统建设应有一个整体全面的考虑。要想建立一套高效的信息网络,必须有一套完整的高品质综合布线系统!针对用户的需求和本布线工程的性质,我们推荐使用美国AVAYA SYSTIMAX® SCS结构化布线系统。这是一套针对宽带综合数字业务网需求而特别设计的高品质布线系统,符合中华人民共和国邮电部部颁布线标准“大楼通信结构化布线系统规范”,一经推入市场便立即获得了全球广泛的响应。AVAYA公司的SYSTIMAX .SCS是一个端对端的全套布线解决方案,所有产品都是由AVAYA公司独家研发、生产,而没有任何一种产品是由其他厂家OEM生产的,这就充分保证了产品性能的完整性和优良的匹配性。

  根据********的招标要求及建筑平面图纸,我们对目前及将来智能化的应用作以下分析:

  1. 总体需求

    ◇ 满足主干1000Mbps,水平100Mbps交换到桌面的网络传输要求;
  ◇ 主干光纤的配置冗余备份,满足将来扩展的需要;
  ◇ 满足与电信及自身专网的连接;
  ◇ 信息点功能可随需要灵活调整;
  ◇ 兼容不同厂家、不同品牌的网络设备;

  2. 功能需求:

  本设计中的综合布线系统应当能满足下述通信需要:
  ◇ 电话;
  ◇ 计算机网络;
  ◇ 具备实现 BAS、CAS、OAS、SCS等系统网络集成的条件;
  ◇ 具备实现视频传输的条件;
  ◇ 其他符合布线标准的信号、数据传输;

  3. 性能需求:有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等;

  ◇ 根据本工程的特殊性,语音点和数据点使用相同的传输介质,即统一使用超5类4对双绞电缆,以实现语音、数据相互备份的需要;
  ◇ 对于网络主干,数据通信介质全部使用光纤,语音通信主干使用大对数电缆;光缆和大对数电缆均留有余量;
  ◇ 对于其他系统数据传输,可采用超5类双绞线或专用线缆;
  ◇ 支持目前水平100M、主干1000M的网络应用,及未来扩展的需要;

  4. 环境需求:主要指地理分布,用户数量及其位置,用户之间的距离,用户群的组织特点,还有特殊的限制(如电缆等介质的布线是否有禁区)等;本工程中,布线主要在室内,在工地现场勘测时没有发现有特殊限制等。

  5. 其他子系统(如办公自动化系统,设备控制系统等)对网络系统提出的要求;

  6. 设计约束:遵守其他标准,各行业的特点对网络的特殊要求,投资对布线设计的影响等。

  2.3 信息点需求

  依据《********综合布线系统-招标书》的要求:大楼各办公室的语音点和数据点已作了明确的数量要求,设计时按标书要求将信息点合理分布至各房间合适位置。我方建议在一楼售饭台增加1个双口信息插座,用于今后‘一卡通消费管理’;在地下停车场出入口位置增设1个双口信息插座,用于‘停车场管理系统’。详细信息点统计见下表:

  信息点位统计表
  序号 楼层 楼层功能说明 数据点 语音点 合计 楼层配线间 备注
  1 地下层 2 FD1 FD1配线间设在二层控制室
  2 一层 85
  3 二层 102
  4 三层 105
  5 四层 120 MD MD配线间设在五层机房,既是楼层配线间,也是主配线间。
  6 五层 88
  7 顶帽 2
  8 总计 504    

  在本方案中,我们共配置了504个信息点;其中168个语音点,336个数据点。语音点和数据点互为备份。

  2.4 配线间的划分及设置

  如上表所示,在水平信息点数量及点位确定的前提下,根据建筑的长宽尺寸及信息点线缆长度≤90米的要求,对配线间作出如下配置:

  FD1楼层配线间-设在二楼弱电井的202室,负责管理1层、2层、3层的信息点;
MD 总配线间-设在5楼中心机房,负责管理4层、5层、顶层的信息点,及整个大
楼的主干光缆、主干电缆;MD配线架既是主配线架,也是楼层配线架,是整个综合布线系统的汇集中心。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-09-30 10:37 |只看该作者
2.5 系统的设计目标

  考虑到综合布线系统对一次性施工的要求较高,为保证********-综合布线系统的先进性、适用性、稳定性和可靠性,并适应未来计算机网络快速发展的要求,在本次规划设计中我们选用了高品质的AVAYA布线产品。

  综合目前各布线厂家的解决方案和发展趋势,我们推荐使用的美国AVAYA超5类布线产品可以很好地保证********目前和将来的应用需求,易于网络升级,避免系统在短期内步入技术落后的淘汰周期,最大限度地保护用户投资。

  我们的设计目标:

 选择先进、高品质的综合布线产品,以高的性能指标、好的工艺性能确保综合布线系统能够满足智能化系统应用的要求;

 使用光纤作为系统主干,冗余配置,提高系统宽带并防止电磁干扰,适应未来发展;

 主干光缆可支持1Gbps以上的网络数据传输速率,水平超5类电缆可支持100Mbps以上的网络数据传输速率;

 星型的拓扑结构,支持各种形式的网络应用;

 为办公楼提供全方位的应用平台,支持办公网络设备、各种采编设备及保安设备等的系统集成;

 以机柜型配线系统为核心,努力提高系统的可靠性和安全性;

 综合考虑各智能系统对综合布线系统的要求,为各弱电系统集成提供传输通道;

 具有开放式的结构,能与众多厂家的产品兼容,具有模块化、可扩展、面向用户的特点;

 能完全满足现在以及今后在语音、数据及影像通信方面的需求,能将语音、数据与影像等方面的通信融于一体,可应用于各种局域网络(LAN);能适应将来网络结构的更改或设备的扩充;

  3. 系统方案设计

  3.1 设计标准及规范

  本设计方案所采用的标准、构局思路、计算依据、施工规范及验收遵循以下标准或规范:

  1) 《ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准》
  2) 《EIA/TIA568A,EIA/TIA568B》
  3) 《GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
  4) 《GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
  5) 本方案设计依据以下产品规范:
  6) AVAYA综合布线系统《设计指南》
  7) AVAYA综合布线系统《安装手册》

  3.2 设计原则

  1) 以‘满足客户的需求’为第一前提,适当超前,统一规划;
  2) 先进性:选择的产品要技术领先期长、产品丰富,价格适中;具有大容量、高速率,能适应多媒体应用需求,及将来发展的应用。
  3) 可扩展性:布线系统不但要能满足现阶段的业务需求,还要满足将来业务增长和新技术发展的要求。
  4) 便于升级:计算机网络技术以惊人的速度向前发展,因此系统的设计要便于升级。
  5) 高可靠性:综合布线系统是网络应用所依赖的基础,因此选择的系统产品要具备较好的可靠性和抗干扰性;
  6) 标准化:通讯协议和接口符合国际标准,并应是今后的发展主流;
  7) 开放性:能容纳不同厂家的设备和不同的网络平台;
   安全性:具有保证信息不被窃、不丢失的机制;
  9) 实用性:系统拓扑结构必须要满足********的各种应用要求;
  10) 设计、施工、运营与服务:强调以人为本的设计思想,为用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、工作环境。
  11) 由于布线系统有很长的使用期,反复布线只会造成投资上的浪费和时间上的消耗,因此在设计时应尽量做到统一规划,注重实用,适当超前,一次达到较为先进的水平;

  3.3 系统概述

  整个新办公楼-综合布线系统共设置了信息点:504点。系统设计采用分层星型拓扑结构,共分成6个子系统,即:建筑群子系统、工作区子系统、水平子系统、管理区子系统、垂直子系统和设备间子系统。通过不同的跳线管理可支持一、二、三级网络结构,既易于信息的统一管理又可满足不同区域内所有可能出现的应用需求。

  整个系统共划分了2个配线间,楼层配线间设在2楼弱电井旁的控制室,主配线间设在5楼中心机房。语音点和数据点的水平布线统一采用美国AVAYA超5类电缆;语音垂直主干采用3类25对电缆(2 :1配置);数据垂直主干采用美国AVAYA 6芯室内光缆。

  中心机房的主配线架MD至楼层配线架FD1共配置了 2条6芯室内光缆,保证每一台48口楼层交换机均可使用一对独立的光纤通道,并留有余量,满足100Mbps交换到桌面的应用要求及未来扩容的要求。整个综合布线系能支持语音(模拟和数字)、数据(计算机)、视频图像(数字)以及综合信息的高质量和高速率传输,能适应不同厂商和不同类型的网络和计算机产品接入,并应符合规范中关于抗干扰的要求。

  3.4 优化说明

  在********-办公楼的布线设计中,针对办公楼的建筑布局、信息点分布及弱电井位置等实际情况,在楼层配线间的设计上进行了优化配置:既考虑了楼层配线架的安装位置尽量不占用办公区域,便于管理;也考虑了使用上的灵活性及水平线缆≤90米的要求。优化后共设计了2个配线间,这样既满足实际需求,同时又降低成本,便于管理。

  3.5 系统结构详述

本工程的布线系统包括六个子系统:即工作区子系统、水平区子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统及建筑群子系统;图例中的FXX表示楼层配线架,MD表示主配线架,并附相应的管理编号。下面结合《系统拓朴结构图》作详细的说明:

  系统拓朴结构图

  3.5.1工作区子系统

  本大楼工作区子系统由终端设备到信息插座的连线和信息插座组成,包括各个不同功能的工作区域构成。在相应办公区域的墙面或地面上安装信息插座,通过插座既可以引出电话、也可以连接数据终端及其他采编设备、弱电设备等。
信息出口(IO)采用双口墙面型面板和超5类模块。在工作区内的每个信息插座都是标准的8芯、RJ45模块化超5类插座,支持近100M以上的带宽。不同型号的电脑和终端以及电话等通过RJ45跳线和RJ11跳线可方便地连接到通讯插座上。
在设计中,大多采用墙面型插座进行设计,机房采用地面弹起型插座。部份较大面积的办公室,根据装修情况建议将墙面型插座更换为地面弹起型插座,该插座由全铜质制成,其外观美观大方,经久耐用。不用时盖起,与地表平行成一体;用时,向上弹起,便可达到电话、计算机及电源连接的要求,且功能完备,最多可支持3个模块。

  为方便识别和管理,采用不同颜色的信息模块来区分语音和数据点。数据点采用白色的信息模块, 语音点采用橙色的信息模块。采用白色单口面板或双口面板,并具有防尘装置。

  3.5.2水平区子系统

  水平子系统是指为连接工作区信息出口与管理区子系统而水平敷设的线缆。在本方案中,根据TIA/EIA568-A 的水平线独立应用原则,水平子系统采用AVAYA超5类4对(UTP)线缆,完全支持将来千兆以太网的应用。铜缆总信息点数为:504点,每个信息点能够灵活应用,可随时转换接插电话、微机或数据终端,并可随着用户的进一步应用需求,通过相应适配器或转换设备,满足门禁系统、视频监控(CCTV),以及多媒体会议电视等系统的传输应用。

  AVAYA超5类水平铜缆说明:

  本系统的数据和语音水平铜缆采用POWER SPEED型1061004CSL型四对双绞线。该电缆是目前业界性价比最好的铜缆,具有优异的平衡性和串音衰减特性使其应用在更广泛的环境,可支持从低速到高速信号的传输,包括模拟话音、数字话音、监控信号、及10Mbps、100Mbps、155MMbps、的网络应用 。POWER SPEED同时向下与AVAYA科技的其他组件完全兼容。良好的工艺设计令其在安装时非常快捷简易。同时具有极高的抗电磁干扰性(EMC)和很高的备用冗余,使系统具有极高的可靠性及灵活性。配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变布线系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需在IDF做必要的跳线即可,使系统具有极强的灵活性,可扩展性,实为系统线路故障检修提供极大方便及安全可靠。

  水平铜缆计算方法如下:(该方法根据AVAYA科技《SYSTIMAX ® SCS结构化布线系统设计与工程2002年版》)

  水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2×1.1+端接余量(米)
每个子配线间所需铜缆的箱数=(配线间的信息点数×水平线平均距离)/305米+1
本工程的信息点线缆平均长度,经估算按50米/点计算。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-09-30 10:38 |只看该作者
3.5.3 垂直干线子系统

  垂直子系统是用来连接设备间和管理区子系统之间的线缆,是整个布线系统的主干。本方案的垂直子系统指连接中心机房至楼层配线间的主干光纤和大对数电缆。主干光缆采用6芯多模室内光缆,带宽可高达1Gbps以上,可提供高品质数据传输通道;支持的千兆位以太网的传输距离具有比国际标准更为优良的性能表现。大对数电缆采用3类25对铜缆;大对数电缆的对数与管辖区域的语音点按2:1的比例配置。

  楼层配线间的主干光缆按2条配置,保证每台48口楼层交换机都有1对独立光纤连接,并留有余量。采用光纤作为主干传输介质具有:支持距离长,频带宽、通信容量大、不受电磁干扰和静电干扰的影响;在同一根光缆中,具有邻近各根光纤之间没有串扰、保密性好、线径细、体积小、重量轻、衰耗小、误码率低等优点,大大提高网络可靠性,同时使系统具备极高的升级能力,可支持目前及将来最先进的网络技术如FDDI、ATM,100BaseT及1000Base-T等。

  3.5.4 管理间子系统

  3.5.4.1 管理间的功能

  管理间子系统由交连、互连配线架组成,设在各楼层配线间。管理间为连接其它子系统提供连接手段,交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。楼层配线间的设计如下:

  1) 楼层配线间是各管理子系统的安装场所,配线间所有网络系统配线架统一安装在19”标准机柜中,以达到保护、防尘的作用;

  2) 楼层配线间用于将工作区的水平线缆与自主配线间引出的垂直线缆相连接,或形成网络链路;

  3) 楼层配线间用于安装模块配线架、光纤配线架、BIX交联模块及计算机网络通讯设备;

  楼层配线间安装示意图

  3.5.4.2 管理间应用的设备

  1) 水平24口配线架:PM2150-24

  水平超5类铜缆的管理均采用24口模块化超5类配线架PM2150-24来管理。该配线硬件精巧的模块化设计,确保其性能,可靠性、兼容性以及快捷,简易的安装等特点。独特的旋转配线模块(DMS)设计,确保了快捷简易的安装及正面和背面的接入安装可选。为简化管理而设计的内设跳线和电缆走线架,及色码标签和图标。

  2) 语音主干配线架: 110DW2-100

  采用100对110型配线架连接3类25对语音主干电缆,并配相应的线路管理单元110B3。 110DW2双绞线配线架管理主干系统,具有密度高、结构紧凑,性能价格比好等优点。

  3) 光缆配线架:600A2机架式光纤配线架

  采用600A2管理主干的6芯多模光缆及水平光缆,600A2可以通过相应的光纤跳线接到光集线器或交换机上,每个600A2可以支持12芯ST多模光纤接头,也可以容纳12芯SC光纤连接头。在本项目中全部采ST光纤连接头。

  4) 光纤跳线

  光纤跳线:光纤跳线采用多模ST/SC两芯光纤跳线。由于成品光纤跳线稳定性很高,这样保证了系统性能。

  3.5.4.3 管理间环境要求

  由于管理间内要安装网络设备,因此管理间需进行必要的装修或设在同等条件的办公室内, 并配备照明设备以便于设备维护。同时为保证网络的可靠运行,管理间内应配备UPS独立供电回路及电源插座,每管理间功率不小于400W。

  1) 室温应保持在18℃至27℃之间,相对湿度保持在30%—55%;
  2) 保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺*烛光;
  3) 安装合适的消防系统;
  4) 使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;
  5) 提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;
  6) 尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);
  7) 设备间的地板负重能力应为500kg/平方米。
   根据结构化布线系统的要求,在配线间采用19”标准机柜。
  9) 结构化布线系统中典型的配线间,其可以走进人的最小安全尺寸是120X150cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1M,宽1M,向外开。在主、楼层配线间,最好有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置。

  3.5.5 设备间子系统

  设备间子系统由主配线机柜中的电缆、连接模块和相关支撑硬件组成,它把中心机房中的公共设备与各管理间子系统的设备互连,从而为用户提供相应的服务。
本工程的主配线间设在5楼电脑中心机房,语音和数据合用一个配线机柜,所有语音主干和数据主干全部连到该配线机柜的相应模块配线架上。主配线机柜采用19英寸42U规格机柜,除安装配线设备外,还可放置网络设备;机柜材料选用金属喷塑,并配有网络设备专用配电电源端接位置。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范的特点。

  数据中心机房-设备清单
  设备名称 单位 数量
   24口模块配线架
  24口光纤配线架
  ST光纤耦合器
  ST光纤接头
  100对110配线架
  42U标准机柜

  对数据中心机房的整体要求:

  1) 本工程的数据中心机房应按机房要求装修,并考虑防雷和接地,及配套的UPS电源。
  2) 总配线室应避免电磁干扰。
  3) 室内天花板高度不应小于2.5米;
  4) 机房室内应铺设高约0.25—0.3m的防静电架空地板,为地下配线提供方便;活动地板平均荷载不小于500Kg/m2;
  5) 机房里应备有合适的接地端子,建议独立接地,接地电阻阻值小于1Ω;
  6) 机房内室温应保持在18℃至27℃之间、相对湿度保持在30%—50%;,室内照明不低于150Lx;
  7) 机房面积不应小于14M2,室内应洁净、干燥、通风良好。防止有害气体(如SO2、H2S、NH3等)等侵入,并应有良好的防尘措施;
   机房内的电源插座宜按计算机设备电源要求进行工程设计,便于交换机、服务器等设备的使用;

  3.5.6 建筑群子系统(入口设施)

  该子系统将一个建筑物的电缆延伸到另外一些建筑物中的通信设备和装置上,是结构化布线系统的一部分,支持提供楼群之间通信所需的硬件。它由大对数电缆、光缆和入楼处线缆上的过流、过压电气保护设备等相关硬件组成,常用介质是光缆。

  设计中进入主设备间的所有光纤、大对数电缆、电信电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护,同时采用IDC线对保护器对铜缆予以电气保护,避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。

  本方案中的‘建筑群子系统’包括与电信部门的电缆/光缆连接,及将来与职工住宅小区的连接;住宅小区通过光缆主干与办公楼连接,可使办公区、住宅区共享一条宽带,实现家庭办公的需要,节省网络使用费。

   3.6 系统升级的考虑

  根据本方案设计实施完成后的综合布线系统对未来的升级,特别是针对计算机数据的传输都有着极好的开放性。设计中的数据传输通常使用4对线缆,保证以太网在100m链路范围内正常通信(≥100Mbps)。如将来网络传输速率要提高时,因主干光缆已备较大的扩容余地,所以水平线缆不需作任何改变即可支持更高速率;对其他系统设备的升级同样只是改变一下跳线的方式就可以完全支持。

  3.7 系统设计的特点

  1) 充分考虑了现在及未来的需求,主干光缆冗余备份;
  2) 系统采用国际知名品牌美国AVAYA超5类布线产品,支持网络≥100Mbps的传输速率(水平长度不超过90m的信息点),并支持将来千兆以太网的高速应用;
  3) 采用分层星型拓扑结构,加合理的配线间划分,使系统更具有更高的可靠性和灵活性;既降低工程成本,同时又方便管理;
  4) 按照T568A标准施工,符合未来宽带综合业务数据网的发展要求;
  5) 符合布线系统现有的国际及国内标准;
  6) 线缆及配线架上均留有冗余便于以后扩充;
  7) 所有信息点插座及配线架端口均有编号贴签,便于维护及管理;
   所有配线架及网络设备均安装在机柜内,便于维护管理,并保证系统的安全性。

  4. 管线设计及相关要求

  4.1 水平区子系统的布线

  水平子系统完成由竖井到工作区信息出口线路连接的功能。根据情况本系统信息出口选用了墙面型信息出口和地面型信息出口。

  1) 墙面型信息出口

  墙上型信息点采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架结合墙内暗埋厚壁PVC管方式走线。这种方式适用于大型建筑物,为水平布线系统提供机械保护和支持,如下图示:

  水平布线路由图

  装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在走廊吊顶内及弱电井内,用于线缆在弱电井内及水平部分集中走线;水平信息点线缆自弱电井电缆桥架至吊顶内电缆桥架出口,穿过预埋在墙内的PVC管引向各个水平信息点,再端接在墙面插座盒中。

  综合布线系统的水平布线是放射型的,线缆量较大,因此线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽及PVC的容量。
即:线槽的横截面积=水平线缆横截面积之和×3

  线槽及PVC管可以根据情况选用不同的规格,为保证线缆的转弯半径,线槽、PVC管须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。

  隔墙或承重墙上的墙面信息插座安装高度为室内距地面0.3m。

  2) 地面型信息出口

  采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公室,有大量地面型信息出口或铺设有地毯的情况。

  地面插座引出的电缆从地插位置穿楼板至下层吊顶上、通过下一层的电缆桥架再敷设至楼层配线架;一层的地面插座引出电缆在本层地面下穿埋管至本层走廊吊顶上电缆桥架,再敷设至二层配线间的配线架上。

  由于吊顶中有消防等其他系统的管道,因此必须按PDS管线设计人员提出的要求,结合各系统的实际情况,完成吊顶和地面线槽路由部分的安装。

  a) 安装与接线

  先用2个M4x10的螺钉将塑料护罩装到暗盒上,以防混凝土及其它杂物落入暗盒。
浇注楼板时,将暗盒放置在预定位置,将导线或各种信号线缆通过线缆管引人暗并至少留长200mm。暗盒的上平面应比地板最终铺设表面低20至45mm。

  浇注完成后,拆除塑料护罩。在地板表面材料上开正方形的孔,边长为90至106mm。

  将插座打开呈弹起状态,露出两侧螺钉沉孔。将插座体放入暗盒,用M4×40螺钉将插座固定到暗盒上,面板底的密封圈应与光滑的地板表面紧密贴合,以防止进水。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-09-30 10:38 |只看该作者
b) 特点和应用

功能模块为组合式结构,常规可配置二、三级。

插座各一只,亦可配置三个电话、电脑信息插座。

 用于办公室、计算机房、商场、银行等敞开办公场所的高档装修。

 使用时,将滑舌向外拨出,插座本体弹出,放开滑舌,插座本体即在弹出位置锁定。

 不用时先将滑舌向外拨出,同时将插座本体向下压,放开滑舌,插座本体即被锁定。

 地板插座可保证水滴、地板蜡等液体不易进入接线暗盒。使用时应避免水流等液体的冲洗和浸漫以保证其绝缘性能。

  4.2 弱电竖井的布线

  用于PDS系统的典型接线间,其最小安全尺寸是120×150cm;标准的天花板高度为240cm,门的大小为高2.1m宽1m,并向外开门。

  这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为PDS系统线缆通过的长方形孔,位置设在靠近支持电缆的墙壁附近。预留电缆井的大小至少是通过的电缆的3倍,此外还需保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时,不用安装新的管线。

  4.3 设备间的布线

  因系统信息点较多,所有楼层配线架的主干电缆均集中到设备间(数据设备间和电信设备间),故设备间的进线量相当大。设备间是建筑物内语音和数据布线的中心单元,安装和设计时要考虑它的可扩展和安全性,并铺设防静电地板。

  这部分采用静电地板下走金属线槽的方式。线槽除用来安装和引导线缆外,还可以对线缆起到机械保护的作用,同时还提供一个防火、密闭、坚固的空间使线缆可以安全地延伸各个定义的楼层机柜内进行端接。

  4.4 设备间电源线布放

  设备间的AC电源需求与设备间内安装的设备数量有关。除满足所有安装设备的供电需求外,还需配有另外的至少带4个AC双排插座的20A专用线路,此线路不应与其他大型设备并联,并且最好先连接到UPS上,以确保对设备的供电及电源质量,并用薄金属套管进行屏蔽。

  5. 综合布线工程实施及验收

  5.1 工程实施步骤

  1) 现场的勘察;
  2) 工程的设计、计划与管理;
  3) 设备的定购期;
  4) 材料验收;
  5) 布线安装工程的实施——首先线槽安装,UTP双绞线、光纤敷设,安装机房和配线间,安装信息插座及其它附件。
  6) 布线系统的测试;
  7) 布线系统的验收;
   提供完整的结构化布线文件档案;
  9) 工程结束。

  5.2 工程实施进度管理

  1) 本工程包括产品订货、发货、设计、施工安装、督导、施工管理和验收几部份。
  2) 双方签定合同后,乙方即组织产品订货,线缆、管材可在3日内到工地。
  3) 双方签定合同后,乙方即根据甲方的进一步具体要求在2天内完善工程施工设计并交由甲方认可。在甲方认可施工设计后,我们就可组织施工人员进入现场进行前期工作。
  4) 管、线等敷设工作可与装修交叉进行,并承诺不影响装修进度。
  5) 设备到达现场后需进行清点后方可进行设备的安装工作;并对设备和线缆进行有效连接,此项工作约需7个工作日。
  6) 待配线间的布置安装完成并由甲方认可后,即可对整个布线系统进行详细调试,随时作好调试记录,此项工作约需3个工作日;调试工作完成后3天内整理好文档资料并交付甲方。
  7) 以上工作全部完成后,我们即组织相关人员进行系统培训,此项工作约需1个工作日。
   最后,由甲方组织有关单位和相关人员对系统进行全面验收,并随时作好验收记录,整理好存档资料;
  9) 在安装施工的全过程中,我们将委派专业工程师对工程进行督导、管理、严格把关。

  5.3 施工工期计划表:

  序号 项目名称 时间进度安排
   工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日 工作日
  1 签订合同
  2 产品订货 3
  3 施工设计 2
  4 线管施工 8
  5 线缆敷设
  6 清点设备 7
  7 信息插座安装
  8 配线间设备安装
  9 光纤头连接
  10 链路测试 1
  12 系统培训 1
  13 系统验收

  备注:以上工期为20个工作日。由于综合布线施工受装修工程影响较大因此我方承诺:从签订合同之日起至室内装修结束后7天内全部完工。

5.4 验收标准
  标准

  1) 符合ISO 11801和EIA/TIA 568国际标准;
  2) 符合GB/T 50311--2000及GB/T 50312--2000国家标准。

  测试工具

测试工具采用国际认证的产品:Fluke DSP-4300网络测试仪。

  测试参数

 接线图、长度、衰减、近端串扰、功率相加近端串扰、回波损耗、等效远端串扰、功率相加等效远端串扰。

  一、铜缆链路测试方法
  测试连线方法参见下图

  超5类铜缆系统标准测试值:
  详见《GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》要求。

  二、光纤链路测试

  测试波长:1300nm和850nm。
  测试设备:Fluke DSP-4300 光缆测试工具。
  测试参数:衰减。

  干线链路段:
  多模干线光缆位于主交连和水平交连之间,该段还包括一个中等跨度熔解分支器。所有的光纤均使用标准ST 连接器。干线链路段上的衰减合格值计算如下:
  干线链路段从主交连处开始,结束于水平交连处:
850nm 光源:
  合格链路衰减= 光缆衰减+ 连接衰减+ 分支器衰减
0.26 dB) + 0.38 dB]  合格链路衰减= [0.160 km 3.4 dB/km] + [(2  0.14 dB]+ [1
  合格链路衰减= 1.58 dB
1300nm光源:
  合格链路衰减= 光缆衰减+ 连接衰减+ 分支器衰减
0.26 dB) + 0.38 dB] + [13.4 dB/km] + [(2   合格链路衰减= [0.160 km  0.14 dB]
  合格链路衰减= 1.20 dB

  验收方式

  参照国际、国内标准验收(EIA/TIA 568、IS011801、GB/T50311--2000及GB/T 50312--2000)。

  5.5 竣工验收条例

  结构化布线工程竣工验收的内容、方法及要求均遵循中华人民共和国国家标准——GB/T 50312--2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。同时,针对所选用结构化布线系统本身的特点,提出如下竣工验收要求:

  5.5.1工程交接验收

  工程验收后,施工单位应将工程竣工技术资料一式二份交给用户单位。竣工技术资料应包括以下内容:

 安装工程量;

工程说明;

设备及器材明细表;

竣工图纸为施工中更改后的施工设计图;

 测试记录,如测试报告、操作说明等文件;

 工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录;

随工验收记录;

 隐蔽工程签证。

竣工技术文件要保证质量,做到外观整洁、内容齐全,数据准确。

 结构化布线工程应按《综合布线系统工程验收项目及内容》中所列项目、内容提要进行检验。验收中发现不合格的项目,应由验收机构查明原因,分清责任,提出解决办法。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-09-30 10:39 |只看该作者
5.5.2结构化布线系统工程验收项目及内容

  阶段 验收项目 验收内容 验收方式

  一.施工前

  检查 1.环境要求 土建施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置;
土建工艺:机房面积、预留孔洞;
施工电源;
活动地板铺设。 施工前检查

  2.器材检验 外观检查;
  规格、品种、数量;
  超5类电缆电气性能抽样测试; 施工前检查

  3.安全、防火要求 消防器材;
  危险物的堆放;
  预留孔洞防火措施。 施工前检查

  二.设备

  安装 1.设备机架 规格、程式、外观;
  安装垂直、水平度;
  油漆不得脱落,标志完整齐全;
  各种螺丝必须紧固;
  防震加固措施;
  接地措施。 随工检验

   2.信息插座 规格、位置、质量;
  各种螺丝必须紧固;
  标志完整齐全;
  安装符合工艺要求; 随工检验

  三.电缆布放(楼层) 1.PVC线槽安装 安装位置正确;
  安装符合工艺要求; 随工检验
   2.缆线布放 缆线规格、路由、位置;
  符合布放缆线工艺要求。
  铺设位置、深度
  缆线的防护设施的设置质量; 随工检验

  四.光纤布放(楼间)

  1.管道缆线 使用管孔孔位;
  缆线规格;
  缆线走向;
  缆线的防护设施的设置质量。 隐蔽工程签证
  
  2.其它 通信线路与其他设施的间距;
  进线室安装、施工质量。 隐蔽工程签证

  五.缆线

  终端 1.信息插座 符合工艺要求。 随工检验
    2.配线模块 符合工艺要求。
     3.配线插座 符合工艺要求。
     4.各类跳线 符合工艺要求。

  六.系统

  测试
  
  1.电缆性能测试 连接图;
  长度;
  衰减;
  近端串扰;
  设计中特殊规定的测试内容等。 竣工检验
  
  2.光纤性能测试 连接图;
  长度;
  衰减;
  近端串扰;
  设计中特殊规定的测试内容等。 竣工检验

  3.系统接地 符合设计要求。 竣工检验

  七.系统

  验收

   1.竣工技术文件 清点、交接技术文件; 竣工检验

   2.工程验收评价 考核工程质量,确认验收结果

  6. 质量保证及培训

  6.1工程质量保证
  在整个综合布线项目实施过程中,所有的工作将按照AVAYA的技术要求进行。整个综合布线系统将由AVAYA认可的布线工程师按照相关规范进行方案设计及施工监理。为了使用户能方便、可靠、灵活地进行布线系统的维护和管理,将提供相应的现场培训。

  为确保系统在现在和未来的正常工作,AVAYA需要如下支持:

  1. 产品质量:

  系统构成的每个产品必须是经检验符合超5类要求的产品。AVAYA是系统产品检测的领先者,其提供全面经过检测的、高质量的系统部件。AVAYA的MAXTM5e布线产品是在高质量标准监制下制造的,所有产品都有ISO 9001认证。

  2. 设计质量:

  为保证系统的可管理性和灵活性,系统的设计很重要,必须遵照规范进行。

  AVAYA出版的设计指南是经由CSV和FAC认证的,并收录了许多工业规范和标准。

  3. 安装质量:

  保证系统的正规安装是最重要的,它应由经过认证的、有经验的技术人员进行。

  4. 材料质量:

  除人为因素(如机械性损伤)及鼠害等不可抗力外,在综合布线产品材料交付用户后20年内,AVAYA材料如出现质量问题,AVAYA将免费提供有关材料。

  6.2 培 训

  为使用户的有关管理人员、工程人员、技术人员及系统操作人员能有效地使用与管理结构化布线系统,特别制定此培训计划,其特点为:

 全部培训课程都是针对此工程的智能结构化布线系统而编写;

 整个培训课程是分开多个模块,分布在整个工程的不同时间,容许业主有关人员吸收到最多有关最新知识;

 保证有关工程人员有足够的现场工作训练;

 在每个培训模块完成前,我公司都会提供一项测试给各学员,达到要求者发给证书。

  培训内容:

 熟悉结构化布线系统结构,了解基本系统硬件及软件知识。

能维护光纤及铜缆系统。

 能熟练的操作线路管理,增加、删除、移动等多项操作,能够迅速准确的判断故障和修复。

 能方便灵活的修改系统设置

  培训计划:

  一、系统管理人员培训

  我方技术人员在系统安装过程中和安装完毕后,向甲方技术人员介绍系统的构成介绍、示范系统的使用和讲解系统的使用注意事项。使经过现场培训的系统管理人员,在整个项目完工后,当系统出现非设备故障时,有能力进行判断分析及处理该故障,恢复系统正常运行。

  二、一般操作人员的培训

  AVAYA公司的结构化布线系统用户界面友好,操作易学易懂,不具备经验的人员也可在短期内掌握,但考虑到操作人员的水平参差不齐,为达到统一的效果,计划对操作人员进行基本的操作培训,此项培训计划在系统竣工验交后进行:

 熟悉结构化布线系统结构,了解基本结构化布线知识。

能熟练的操作线路管理

能简单维护布线系统。

 熟悉布线系统竣工资料,了解系统配置,位置对应关系。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2008-09-30 10:40 |只看该作者
 7. 综合布线系统设备清单
  序号 设备名称 规格型号 品牌 产地 单位 数量
  1 超五类信息模块(白色) 个 504
  2 双口信息面板(白色) 只 230
  3 单口信息面板(白色) 只 44
  4 模块化跳线 条 170
  5 模块化跳线 条 170
  6 超五类4对非屏蔽线缆 箱 104
  7 24口超五类配线架(带理线器) 个 2
  8 48口超五类配线架(带理线器) 个 10
  9 语音跳线 轴 1
  10 3类25对电缆 轴 1
  11 100对有腿配线架 个 5
  12 110配线架安装背板 个 5
  13 六芯多模光缆(室内) 米 80
  14 四芯多模光缆(室内) 米 110
  15 机架式光纤配线架 个 2
  16 600A系列支架 套 2
  17 24口ST耦合器面板 个 1
  18 12口ST耦合器面板 个 1
  19 ST多模耦合器 个 24
  20 600A系列防尘盖 个 2
  21 多媒体光纤信息插座 个 4
  22 ST-ST多模双芯跳线 6FT(尾纤) 根 10
  23 ST-SC多模双芯跳线 6FT 根 4
  24 单对打线工具(含手柄及刀头) 把 2
  25 42U标准机柜19〃 套 2
  26 PVC管 米 2500
  27 PVC管 米 500
  28 地弹式信息插座 个 8
  29 地弹插座底盒 个 8
  30 墙面插座底盒 米 266
  31 水晶头 个 170
  32 光纤熔接 个 56
  33 其他辅材 项 1

 第二章、防雷接地

  1. 设计依据及原则

  1.1 设计依据

 建筑物防雷设计规范 BG50057-94
电子计算机机房设计规范 GB50174-93
民用建筑电器设计规范 JGJ/T16-92
计算站场地安全要求 GB9361-88

  1.2 设计原则

  由于机房雷电防护系统对所保护系统的业务正常运行具有非常重要的作用,因此雷电防护系统应具备先进性、可靠性、易维护、易升级等方面的突出特性。防雷工程设计及设备的选择应遵从以下的原则:

 可靠性原则

  设计系统雷电防护工程应最先考虑的问题就是可靠性。在工程的设计中不一定要求最先进,但一定要用最成熟可靠的产品和技术,有些新技术确实在某些方面有优势,但还需要更多的时间去考验,在网络系统的雷电防护中应选择被广泛应用和证实的可靠产品和技术。

 实用性原则

  本着一切从用户实际角度出发,配置防雷保护系统不是给用户花钱,而是在保护用户的投资,保证网络系统的正确运行;实用性就是能够最大限度的满足实际工作要求,从实际应用的角度来看,这个性能更加重要。

 开放性、可扩充、可维护性原则

  雷电防护技术是不断发展变化的,为了保证用户的投资,所选产品必须符合国际标准及流行的工业标准,这样才能对网络的未来发展提供保证。

 经济性原则

  整个防雷保护的建设要坚持实用为主, 根据投资的强度选择有实用价值,在满足系统需求和前提下,应尽可能选用性能价格最好,可靠性高、可维护性好的产品,选用性能价格比高的设备,尽快投入使用,并使整个系统能安全可靠地运行,以便节省投资,以最低成本来完成计算机网络系统防护的建设。

  2. 雷电的入侵和危害

  具体地说,雷电防护工作的第一步就是首先应确认雷害侵入计算机系统的各种途径,(即了解客户的实际需求),在这个基础上,依据系统雷电防护的科学理论和我们丰富的防雷设计安装经验,采取相应的防护措施,进行有针对性的防护,从而达到在雷电入侵时能够保障系统安全运行的目的。为此,首先对于计算机信息系统的雷电入侵和危害,我们分别从以下几点进行分析:

  直击雷

  如果雷电直接击中建筑物、房屋及与地基接地连接的所有电气设施,接地网的地电水平会在数微秒被抬高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统。与此同时,在未实行等电位连接的导线 回路中,可能诱发高电位差而产生为花放电的危险。

  传导雷

即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布放在建筑物外部的线缆放电。雷击的影响及过电压进行波几乎以光速沿着电缆线路扩散,危及每磁电子系统。结果在听到打雷声之前 数据处理系统,计算机。仪表与控制系统等电子设备可能以被损坏。

  感应雷

  雷击在保护设备或线路的周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间发生放电现象。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压,产生如前所述的后果。

  开关操作过电压

  大型电感性或电容性负载的开关,甚至供电网中接地故障或短路均可产生高压峰值。在此种情况下,虽然并不是雷电引起的故障,但对电子系统构成的影响即是一样的。因此,我们主要对以上几种途径入侵的雷电压及过电压进行防护。

  3. 防雷防浪涌及接地系统

  实施防雷工程主要就是要保证机房设备安全运行,保证计算机网络的传输质量,在各点进行不同等级的防雷保护。根据办公楼的实际情况,提出以下防雷措施:

  1) 对信息中心机房进行全方位的防雷接地保护;

  2) 对监控机房等进行全方位的防雷接地保护;

  3) 对室外摄像头进行电源、视频、控制线路进行全面保护;

  4) 对其它区域进行普通电源保护。

  其中,按《招标书》的要求,本次防雷/接地设计的重点是‘5楼信息中心机房’,其它项目的防雷/接地视工程情况而定。

  3.1电源系统防雷

  我们将电源系统防雷分成三级来设计。

  三级防雷原理图如下:

  由于雷电流能量大一般在≈200KA、电压高达≈10000V、频率高≈800M-1G、通过时间短≈8/12μs一般的空气开关,保险丝、稳压设备等是无法防护的。所以必须加装避雷针、带、网防御直击雷,内部加装三级高反应速度的防止感应雷泻放设备。分流感应到线路的雷电流将雷电限制在1000V以下。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2008-09-30 10:41 |只看该作者
具体三级电源防护措施:

 第一级

  作为主级电源防雷设备根据 IEC 61312-3《雷电电磁脉冲的防护 第三部分 过电压保护装置的要求》防雷设备泻放电流在150-100KA,限制电压在2800V-2500V以内。

  具体措施:在大楼总配电柜处加装电源防雷模块做为大楼的第一级电源防雷(共需MC50-B 6个,MC-125-B/NPE 2个)。

 第二级

  次级电源防雷要求防雷设备泻放电流在70-40KA,限制电压在1800-1500V以内。
具体措施:在5楼信息中心机房配电箱的三项空开出线处加装V25-B/3+NPE电源防雷模块做为第二级电源防雷。

 第三级

  末级防雷要求防雷设备泻放电流在40-20KA,限制电压在1000-600V以内。
具体措施:在5楼信息中心机房配电箱的单相空开出线处加装V20-C/2电源防雷模块做为第三级电源防雷(共需3套),另外在综合布线FD1配线间电源线路进入端串联加装抗浪涌电源插座。(计需2套)

  3.2 通讯线路雷电防护

  通讯、信号主要是通过电信部门通讯线路连接到设备端,进行网络通讯。通讯线路大多是挂空线缆,内部网络系统各通讯点的连接大多也是挂空双绞线线缆。根据IEC 61312-1《雷电电磁脉冲的防护 第一部分 通则》中提供的模拟公式可进行估算:高约4米长50米的挂空电缆在一公里雷击范围内线路感应电压约为800V。所以在通讯线路的入户端,出户端必须加装防雷设备。

  主要保护对象为信息中心机房

  具体措施:

  对于采用光纤通信的线路可以不另外加装防雷器,只需在光纤入户端将光纤内的钢筋做良好接地即可。但应考虑到做为备份通信的其它线路,如DDN等,因此对非光纤的通讯线路做防雷保护是有必要而且是必需的。可在专线通讯线路入户端加装RJ45-ISDN/4-F通讯专线防雷器一套(计需1套);

  3.3 机房内部防雷辅助措施

 为了保证在机房内的工作人员不受静电及电磁脉冲的危害,需在静电地板下做均压网,且均压网与接地做良好的连接。使整个机房内地板的电位一致。

 需将静电地板下方的支撑钢架与均压网做良好的电气连接,使静电地板上积累的电荷有良好的泻放通道。

 将机房内所有需要接地的设备的金属表面与均压网汇流排做良好的电气连接

  3.4 接地系统

  3.4.1机房独立接地要求

  根据《电子计算机机房设计规范-GB 50174-93》中对接地的要求:交流工作接地、安全保护接地、防雷接地的接地电阻应≤4欧,本设计的接地电阻≤2欧,以提高安全性和可靠性。机房设独立接地体接地网,要求接地桩距离大楼基础15-20米。

  3.4.2机房接地系统

  计算机接地系统是为了消除公共阻抗的合,防止寄生电容偶合的干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。如果接地与屏蔽正确的结合起来,那么在抗干扰设计上最经济而且效果最显著的一种,因此,为了能保证计算机系统安全,稳定、可靠的运行,保证设备人身的安全, 针对不同类型计算机的不同要求,设计出相应的接地系统。

  机房接地类型一般分为以下几种:

  1. 交流工作接地 ;

  2. 计算机系统的弱电接地;

  3. 安全保护接地;

  4. 防雷保护接地(处在有防雷设施的建筑群中可不设此地)。

  对于本工程的接地,大楼有共用接地系统,机房交流工作接地和计算机系统的弱电接地设独立接地网,由机房接地网直接引线至机房,引线为大于95mm2铜芯绝缘导线,中间不能裸露,接地电阻小于1欧姆。

  在计算机系统的弱电接地系统中,机房内部采用网格接地方式,就是把一定截面积的铜线或铜带在架空地板下交叉排成1800MM*1800MM的方格,交点处压接在一起。网格接地方式不仅有助于更好的保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

  4. 产品性能介绍

  1) MC50-B OBO最新防雷模块,通流容量达到60KA,运用最新间隙式防雷技术,有很强的抗线路直击传导雷,可挂墙安装。

  2) V25-B/3-NPE 可做为电源第二级防雷,有一定的防直击雷能力,带有NPE保护模块。接入方式为并联入电路

  3) LT A6-420NS雷泰插座式电源防雷器,最大通流容量19 KA,标称通流容量9.5KA,有过热、过流、滤波、接地监测、相线监测和失效指示等功能,反应速度10-9秒,黄铜镀镍接触片工作性能稳定,五万次插拔无故障,功率2000W,适用于单相高档设备的未级电源防雷。

  4) RJ45-ISDN/4-F 通讯专线防雷器,通流容量5KA,插入损耗小于0.5dB,反应速度为10-9秒。

  5) RJ45S-E100/4-F 以太网专用防雷器,适用于网络设备的网络线路雷击及浪涌电压保护。保护1.2.3.6四芯线路,每线通流容量可达5000A。

  6) DGA FF TV系列同轴高频通讯信号防雷器依据IEC标准设计,适用于高频通信的发射接受、卫星电视接收等系统以及无线宽网络等同轴通讯设备,专用于设备端及有线电视网络雷击及浪涌保护。

  7) KoaxB-E2/MF-F 采用标准细缆BNC接口,适用于视频信号线路防雷,最大通流容量可达10000A,反应速度高达10-12秒、插入损耗小于〈0.2dB。完全满足于各类网络设备及数据传输的要求。

  5. 验收标准

  为确保整个工程的质量,提出如下验收标准:

  1) 引用标准
  《建筑物防雷设计规范》 GB50057-1994(2000年版)
  《电子计算机房设计规范》 GB50174-1993
  《建筑物防雷第一部分通则》IEC61024-1:1990
  《雷电电磁脉冲的防护第一部分通则》IEC61312-1:1995
  《雷电电磁脉冲的防护第一部分通则》(建筑物的屏蔽、内部等电位连接和接地)

  2) 系统验收

 等电位防护

  根据GB50057-1994(2000年版)《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应将其就近连到环形接地体、内部环形导体或此类钢筋上,它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。如果机房单独接地,则采取“暂态均衡”措施。

 线路防护
  进入建筑物的所有线路必须安装电涌保护器,低压配电线路应设计三级保护。

 技术参数
  SPD1:选用I级分类试验冲击电流Iimp通过幅值电流不小于35KA(10/350μs),残压小于4KV;
  SPD2:选用标称放电电流不小于15KA(8/20μs),残压小于1.5KV;
  SPD3:选用标称放电电流不小于3.5KA(8/20μs),残压小于1.2KV;

  3) 产品验收
  所有产品必须具有国家相关部级质检机构出具的检验报告。

  6. 防雷接地设备清单
  序号 设备名称 规格型号 单位 数量 主要性能和参数指标 备注
  1 总电源进线防雷器(一级) 最大通流容量60KA OBO
  2 最大通流容量61KA OBO
  3 楼层电源第二级防雷 最大通流容量40KA,Un=230V OBO
  4 电源第三级防雷(单相) 最大通流容量20KA OBO
  5 综合布线分配线间防雷插座 最大通流容量19 KA,功率2000W,Vn=50V,Vc=300V,Vp<1000V, 雷迅
  6 通讯专线防雷器 通流容量5KA,插入损耗小于0.5dB,反应速度为10-9秒 OBO

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2008-09-30 10:41 |只看该作者
第三章、施工组织设计

  1. 项目实施组织机构

  为确保《********-综合布线系统工程》质量达到设计要求,建立专职项目组以保证项目的顺利完成,

  项目实施人员组织结构图


  1.1 岗位素质要求、分工及职责

  1) 项目经理

  具有扎实的大中型智能化系统工程项目的管理和丰富实施经验,独立完成过大中型系统工程的管理实施。监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题;负责与建设方、监理方及相关工种的协调工作。

  工程管理工作由甲方工程监理和施工方分别委派一人负责本工程项目总体规划,统筹制订工作计划、协调各小组之间的工作及有关系统开发和实施过程中重大事件的决策,具体管理和协调以下事项:

 方案审查:根据合同、设计方案组织项目的实施建设;

进度控制:总体控制各阶段工程进度和监督进度完成的情况;

质量监督: 定期的质量检查,随时发现实施过程中和设备质量问题并提出改进建议;

 协调配合:就工程有关事项协调建设方各部门和相关施工单位,安排工程实施;

 后勤保障:对参与建设人员的主要工作、生活环境提供方便;

质量验收:根据方案设计的技术要求和有关标准,组织对本项目进行验收;

 扫尾工作:解决本项目的有关遗留问题.


  2) 现场管理负责人

  具有大中型智能化系统工程项目的管理与实施经验,技术知识、技能全面和良好的个人综合素质,负责组织本项目实施方案建设,现场组织、实施、协调和管理工作;制作更新与任务相关的工程文档;解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。

  工程现场管理工作由施工方根据工程实施进度和现场情况委派1-2人负责,甲方可根据需要安排1人协助负责。具体管理和协调以下事项:

 组织实施:根据建设方、监理方和项目经理要求随时修改调整实施过程;

项目进度:合理控制各阶段工程进度和监督进度完成情况;

 质量监督:随时进行质量检查,发现和处理实施过程中的施工、设备质量问题;

 协调配合:就工程具体事项协调相关部门和各工种,配合工程实施;

 材料管理:根据工程需要调配材料及设备,办理各类交接手续,并提供相应的合格证、检验证明等材料;

 质量验收:根据方案设计的技术要求和有关标准,安排对本项目进行验收;

扫尾工作:解决本项目的有关遗留问题。

  3) 工程参与人员

  要求具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型智能化系统工程的实施。协助本任务小组共同完成工程安排的任务;及时反馈用户的要求与意见;承担完成所接受任务的责任;对项目实施过程中出现的进度等问题及时上报。

  4) 技术负责人

  要求具有丰富工程设计经验,作为主要人员参加过大中型智能化系统工程的设计。协助项目经理共同完成工程建设任务;及时解决工程实施中遇到的技术问题,对变更内容做出相应的变更设计。对沾化系统集成工程的需求和建设目标进行分析,提出所采用的技术和设备配置要求,对工程中出现的问题进行分析,并指导解决问题。

  5) 材料管理负责人

  负责项目所需材料设备的组织供货和内部交接手续。

  6) 验收负责人

  负责组织相关人员分阶段对安装质量、进度、资料进行内部验收,并提出整改意见。工程竣工时,积极配合甲方、监理进行整体工程验收。

  7) 工程总监

  负责定期的质量检查,并将质量检查结果书面上报公司。

  1.2工作流程

  项目组成员,分工明确,责任到人,同时还应发扬相互协作精神,严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。

  大致分两步进行:

  第一步:设计-包括工程方案设计和实施方案设计,工程方案设计由技术负责人组织,设计支持小组负责完成;实施方案设计由项目经理负责组织,工程总监协助工程技术组、系统集成组、质量检验组、现场项目管理组负责完成。

  第二步:是实施,由项目经理负责组织,由现场实施组、设备材料管理组、质量检验组完成。技术支持组作为支援。

  在整个实施过程中,以控制工程质量为主,以控制工程进度为辅,不断督导检查,以执行标准为设计依据,以工程验收标准为检验依据,保证工程顺利完成,直至工程验收。

  1.3 规章制度

  1) 协调会议通知制度

  凡是与系统工程有关的,由建设方、监理方、实施方或其它工程方参加的协调会议,必须就有关协调情况及最终答复形成会议纪要以备查,会议纪要送达建设方及相关人员。

  2) 合同与资料管理制度

  凡是与系统工程项目有关的合同文件和施工资料,由项目经理和现场管理负责人负责收集、整理、归档、管理,借阅必须经过授权和登记。

  3) 质量分析会制度

  在项目实施过程中,定期召开质量分析会,进行工程质量,进度等,情况检查,并做好记录,会后及时地把会议纪要分发给有关人员。

  4) 验收制度

  由建设方、监理方、实施方及有关专家组成验收小组,由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字,其他验收人员在此报验单上签名。

  5) 项目组工作制度

  必须遵守项目组的相关纪律和安全规定。遇到原则性问题必须及时向上汇报,经同意(或提出处理意见)后方能处理。在重大原则问题处理上,应征得项目经理同意且签字后,方可处理。必须与建设方、监理方、其他工程施工单位及有关人员建立良好的合作关系,严格遵守建设方、监理方制定的施工现场管理规定。

  2. 人员、工具配备情况

  根据工程设计、实施及项目管理经验,组建项目组织机构并配备相关人员。

  2.1 项目组人员

  2.2 施工机械设备

  根据《********-综合布线系统工程》的施工特点,本工程施工分以下几个阶段进行:

剔槽埋管;
 双绞线、大对数电缆、主干光纤敷设;
设备安装;
线路测试;

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2008-09-30 10:42 |只看该作者
 各施工阶段需要的主要机具和检测设备计划见下表。
  序号 设备及仪器名称 型号/产地 数 量 功 率
(台) (千瓦)
  1 博士电锤 1 0.75
  2 日立正反转手电钻 1 0.15
  3 牧田开槽机 1 0.75
  4 摇 表 1  
  5 接地电阻测试议 1  
  6 健伍对讲机 2  
  7 电焊机 1 20
  8 牧田冲击钻 1 0.45
  9 牧田切割机 1 2
  10 FLUKE测试仪 1  
  11 FLUKE测试仪 1  
  12 龙牌手枪钻 1 0.15

  3. 施工技术和施工方法

  3.1施工方法及工艺标准

  系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:

 《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998)
 《钢管敷设工艺标准》(305-1998)
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GB/T 50311-2000)
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)

  3.2 主要施工工序及方法

  综合布线系统工程主要施工工序:剔槽预埋施工部分、穿接校线施工部份、设备安装部分、调试初验部分。

  3.2.1 剔槽预埋施工部分

  预埋的施工是安装工程施工中的基础部份,管路的预埋应根据图纸所标注的类别选择相应管径的PVC管(在受强电等电磁干扰且不能满足最小净距要求时,应采用金属钢管预埋)。由于本工程的主体建筑已完成,因此预留预埋管已无法实施,只能在墙体上剔槽埋管,要求如下:

  1) 查阅施工现场的相关管网图,确认开槽埋管的正确位置。

  2) 对与小口径的PVC管(¢25以下,含¢25)弯管时应用弯管弹簧弯折,弯曲半径大于6倍管径。

  3) 对墙面隐蔽预埋管路,应做到图纸所标点位位置,误差距离不得超过150mm。

  4) 墙面预埋管路应垂直于地面,不得斜拉管路。

  5) 对有弱电井部分,管子出口应排列整齐,所留长度相等。

  6) 所有PVC管预埋,在管口处均应用防水胶带包严,并做标记,利于找管。

  7) 终端暗盒预埋时应做到与水电暗盒标高一致,以水平黑线向下700mm,但实际安装时应多和水电协调暗盒标高。

   对预留预埋剔槽部分,在施工中应作为管理重点,有如下要求:

 严令禁止在土建粉墙后剔槽,剔槽必须在砖墙面上完成,可安排在各层拆模后的第二天进行。

 剔槽切忌野蛮施工,不得大面积破坏墙体,或把砖墙剔得对穿,对破坏结构者,必须重罚。

 墙面剔槽深度必须保证预埋管能埋入墙体,不致于影响土建抹灰。

剔槽前应在砖墙上,或地面上弹水平墨线,保证剔槽的垂直度。

 空心砖剔槽时,不宜用錾子剔槽,宜用施工锤斧口一面敲剔。

轻质隔断不得剔槽,宜利用轻质隔断的中空孔做管。

 凡用开槽机剔槽者,必须浇水剔槽。不得强制性剔槽。

剔槽时不得破坏板面钢筋,只能剔去混凝土的表面保护层,或墙面抹灰层。

 板面剔槽时不得破坏板面结构,或打通板面。

对于预埋管路应及时找管穿铁丝,铁丝应捆梆于管口部位防止脱落。

  3.2.2 穿接校线施工部份

铁丝拉线时,用力要均匀,防止拉断线。

整卷线在穿线前必须用万用表检查是否有断线。

 终端盒接线宜留长度为200mm。

穿线后及时用万用表检查线路的通断情况。

 跨施工阶段的线路应做到每星期检查一次。

 用万用表查线时应在欧姆档1*10档位以下测线,同时对每根线进行短路、开路测试,对多芯线的检测,应进行每根线间的交叉测量,确保线路通畅,无短路现象。或用摇表检测线路,确认无对地短路,或线路破损现象。

 每根线要在两端头用白胶布注明线号、楼层号,并在图纸上注明。

弱电井内的线应分线号,分线材类别缠绕整齐。

 采用接线端子时,接线应牢固,无松脱现象。

  3.2.3 设备安装部分

 施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定;

 认真阅读设备安装说明书,做到心中有数。

由专业技术工程师指导施工人员进行样榜施工。

 设备通电运行前必须仔细检查线路情况,避免短路烧坏设备。

设备安装端正,保持表面清洁。

 严格按照设备接线图进行接线。

所有设备应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。

 设备通电由专业项目负责人把关,确保万无一失。

 设备安装位置应符合设计要求,便于安装和施工。