1.生产站点和容灾站点之间的距离有多少公里?必须要配置两条链路吗? 不会为这个容灾专门拉线吧?
租用电信的?
我实施的环境距离大概有3KM吧,理论上如果是直连的话,CLARiiON to CLARiiON距离是500M,但是通
交换机的长波SFP,距离能到10KM. 要不要配置两条链路的问题,我想如果所有的LUN都映射到一个SP上的
话, 那就只需要配置一条链路,官方的文档上都是说SPA,SPB各需要一条,专门拉线的问题,如果单模的
话这个是需要单独拉线的或者租用,或者通过FC-IP的转换器,走IP网络.
2. 加了mirrorView后,对生产卷的性能有多大影响?会不会很慢?
性能影响肯定是有的,毕竟MV/S的话,需要容灾点的响应,只能说距离越远,性能影响越大,这个项
目自我感觉影响不大,可以忽略,另外,个人觉得超过10KM最好用异步。
3.ISCSI一般是不是只能做异步?
不知道你说的是ISCSI是CLARiiON通过ISCSI映射给主机的环境需要做MV,这种情况应该说技术上做同步也
没有问题,关键是距离问题,超过10KM就应该用异步了。
4.容灾站点的promote,在完成一次增量的更新后,即LUN级是一致的,但此时LUN上的业务数据可能逻辑
上并不是可用的,比如数据库的一些buffer可能没刷下来,这个怎么保证?
个人觉得这个MV实现不了,是数据库来保证的,如果buffer没有刷下来,灾难发生,那promote后,
oracle可以通过recover database从redolog中恢复到之前没有写入buffer的状态,informix可以通过
fast recovery ,从物理日志中恢复到之前的状态. 这个影响应该不是很严重。
5. mirrorView的RTO怎么算啊?出现故障后,在容灾站点要用户去promote,还要配置主机的业务。这个东
东是手动的呢。
RTO我也不知道怎么算,这个售前比较在行吧 ^_^ ,promote是手动的。
6. 如果生产站点发生故障,容灾站点从主机到存储大致是怎么配置来平滑恢复的呢?以保证业务中断最
小化。
首先容灾站点的环境和生产环境一致,也需要相同的主机环境,当灾难发生时,首先promote,然后在
容灾站点主机上export/import,然后mount,启动数据库等,就可以正常使用了.
说的可能不完全正确,还请各位指正。
[ 本帖最后由 bluesunshine 于 2009-3-27 10:57 编辑 ] |
|