发表于 2009-09-20 07:06 |只看该作者
原帖由 bingzhongdian 于 2009-9-19 10:27 发表



你说的HDS的吧,EMC hotspare是固定的。

谁说CLARiiON的hot spare是固定的?

论坛徽章:
0
22 [报告]
发表于 2009-09-20 07:07 |只看该作者
原帖由 xiaophedap 于 2009-9-20 00:38 发表
lz报EMC 800,给他们收集一个SP collect logs检查检查。

这种问题很麻烦,需要用CAP2 Tools去做个merge log看看。

估计是过保修期了,CX500,很老的存储了。。。

论坛徽章:
0
23 [报告]
发表于 2009-09-20 15:12 |只看该作者
原帖由 morrislee 于 2009-9-20 07:06 发表

谁说CLARiiON的hot spare是固定的?


这兄弟没说错,是固定的。坏了以后,会自动开始Rebuilding的过程,换了硬盘,会开始equalization的过程,这个过程即是将原来顶替上去的hot spare盘的数据拷贝回换上去的盘,自己变回hot spare的身份。

论坛徽章:
0
24 [报告]
发表于 2009-09-21 09:47 |只看该作者
EMC的盘槽位是固定的,RAID组也是固定的

论坛徽章:
0
25 [报告]
发表于 2009-09-21 11:16 |只看该作者
可能是槽位发生问题了,如果没出保的话,换笼子吧

论坛徽章:
0
26 [报告]
发表于 2009-09-22 09:40 |只看该作者
原帖由 xiaophedap 于 2009-9-20 15:12 发表


这兄弟没说错,是固定的。坏了以后,会自动开始Rebuilding的过程,换了硬盘,会开始equalization的过程,这个过程即是将原来顶替上去的hot spare盘的数据拷贝回换上去的盘,自己变回hot spare的身份。

这个没错。。。
是我理解错了,汗