各位高手:
我的HP va7110 的13号盘丢失,在我系统rebuiding完成后,开始更换故障硬盘,
正常情况,我更换完硬盘后,系统应该rebuiding的,但是,我确发现我的va7110并没有rebuiding,只是显示The Subsystem is BALANCING,等了一个多小时,还是这种状态,想请问各位,这种情况正不正常!

另外,我的VA7110现在是单控制器跑在,主机和oracle正常,应用也正常,在我用单控跑的时候, 主机上的armdsp -a没反应,不知道现在可不可以armdiscover,请各位高手帮忙出出主意。谢谢了


相关的自信如下:
Warning State > dsp -s

SUBSYSTEM SETTINGS:
  Capacity Depletion Threshold: 0
  Subsystem Level RAID Control: AutoRAID
  Enable Manual Override:       FALSE
  Manual Override Destination:  FALSE
  Enable Optimize Policy:       FALSE
  Read Cache Disable:           FALSE
  Write Cache Enable:           FALSE
  Enable Prefetch:              TRUE
  Rebuild Priority:             LOW
  Unit Attention:               TRUE
  Disabl Sec Path Presentation: FALSE
  Volume Set Partitioning:      FALSE
  Write Working Set Interval:   0x21C0

RESILIENCY SETTINGS
  Enable Secure Mode:           TRUE
  Disable NVRAM on UPS Absent:  FALSE
  Disable NVRAM on WCE False:   FALSE
  Disable Read Hits:            FALSE
  Force Unit Access Response:   1
  Lock Write Cache On:          TRUE
  Resiliency Threshold:         4 s
  Single Controller Warning:    TRUE

DISK SETTINGS
  Auto Include:                 TRUE
  Auto Rebuild:                 TRUE
  Hot Spare Mode:               No Hot Spare
  Max Drives per Subsystem:     45

LUN SETTINGS
  LUN Creation Limit:           1024
  Maximum LUN Creation Limit:   1024
  Migrating Write Destination:  FALSE
  Security Enabled:             FALSE

PORT SETTINGS
Controller 1 Host Port1
  Loop ID:                      110
  Link Topology:                Direct Fabric Attach
  OS Behavior:                  HP-UX
  Port WWN:                     0x50060b000026c4cc
  Queue Full Threshold:         750
  Data Rate:                    2 GB/sec
Controller 1 JBOD Port1
  Data Rate:                    2 GB/sec

STATUS
  Subsystem State:              1

The Subsystem is BALANCING.
The Subsystem is TESTING.
WARNINGS
Controller Problem
RAM Unmirrored
Single Controller

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2009-12-23 09:51 |只看该作者
balancing 应该是正常的。。多大的盘