second day
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
RAID0: 条带化
RAID1:镜像
RAID5: 条带化,容量是 N-1块盘
RAID4: 条带化,一个固定盘做校验,性能瓶颈在检验盘,校验盘被频繁读写,成为热点盘。扩容时,比较容易。
RAID-DP: double parity 两块校验盘。采用两种不同的校验方式来做 奇偶校验,RAID-DP 的性能优于RAID5
RAID GROUP Size
NETAPP对raid组磁盘个数的限制:
RAID-DP
             minimum Group size        max     default
R200             3                     16         14
R150             3                     16         12
R100             3                     12         12
ALL OTHE         3                     28         16
RAID4
R200    2  7   7
R150    2  6   6
R100    2  8   8
FAS250  2  14  7
other   2  14  8
spare 盘,是系统的一部分,不属于 RAID Group,是全局的。
netapp是软件raid,磁盘raid跟位置无关,可以插到任意位置。也可以把一个机头的整个raid 直接插到另一个机头中。
查看那个磁盘坏的命令:
#sysconfig -r
#vol status -r
#aggr status -r
degraded mode 降级模式 : 坏盘,而且有没有 spare,默认系统可以工作 在降级模式 24个小时,没有数据丢失,之后就关机。
可以修改时间,但最好不要修改:
#options raid.timeout 24
mixing and matching Disks 磁盘混用
hot-spare 和 parity 校验盘用最大的。
推荐最好用 大小一样的磁盘。
options.raid.reconstruct.perf_impact value   重构时的资源控制
value: low ,medium (default),high
#options.raid.scrub.enable [on|off]      对磁盘进行介质扫描,排除错误,并修复,延长磁盘寿命。默认是开放的
raid scrub to occur automatically at defualt time and day(1:00 a.m on sundays)
#options.raid.scrub.perf_impact value
#disk command:
#disk scrub start
#disk fail disk_name
#disk remove disk_name
#disk replace start disk_name
#disk sanitize start disk_name  ;start remove all disk data
#disk sanitize abort disk_name  ;stop
#disk zero spares             ;zero all non-zeroed RAID spare disks,把non-zero盘,变为zero,spare盘才能马上使用。会占用系统资源
#disk.auto.assign             ;default on  两个控制器时,可以分配给那个控制器
#disk_fw_update disk_list
DISK磁盘命名:
device ID: 从右边开始数 DS14系列: shelf1:16-29  shelf2: 32-45  shelf3: 61-48   shelf4:77-64  FCX : 6-0   14-8  22-16  30-24 38-32 46-40 54-48
FCport: 主板上的 0a,0b,。。。  扩展槽 4 上的,则: 4a,4b,....
diskID:4a.16   , 4a的光纤端口.DeviceID
Aggregates 聚集:
RAID Group: 多个磁盘组成
Plexes: 一个或多个 RAID group
aggregate :一个或两个 plexes ,假如raid level是镜像时,会包含两个 plexes 。软件sync-mirror,需要license ,RAID4+1 或 RAID-DP+1
volume: depends on its aggregate for all of its physical storage。这种是 plexes volume
         逻辑的存储实体。
创建aggregate ,格式: aggr command argument
#aggr create aggrname [options]   options: -t: 类型 raid4  raid-dp(default)  -r:raid size min:2  max:14 ,组成 raid 磁盘数量  -n:多少个spare盘。
#aggr create aggr1 -t raid-dp  -r 4   7      ;做了一个 rg0:2+2  rg1:1+2
#aggr add aggrname 3                        向 aggrname 加 3块盘,由于 -r 是 rg2: 1+2
#aggr options aggrname raidsize 7         可以修该raid size 属性,修改后只对以后增加有效
#aggr options aggrname raidtype raid-dp   可以把raid4改为raid_dp,此时应该保证有spare盘存在,或raid_dp改为raid4
#aggr status aggrname  -r  查看当前aggr的状态,并列出raid 组的信息
#aggr status -v          查看所有aggr的状态
#aggr  rename aggrname  newname
#aggr offline
#aggr online
#aggr destroy aggrname
#df -Ah      A:Aggregate   h:human readable  查看aggragate的容量
#aggr add aggr1 -f -g rg0 -d v0.19 v0.20      -f 忽略错误  -g 指定raid组  -d 指定增加的disk
创建volume ,最小20M 最大 16T,
#vol create volname aggrname  100M      :单位:M G T
#vol size volname +100M                :volume的在线扩容,最小4k,也可以 -1G
#vol create volname -s none aggrname maxsize    创建volume的最大空间,但暂时不占,也就是aggr的空间没有减少。
#vol options volname guarantee none      
#df -h   查看 vol的空间利用情况  。
netapp存储 cluster , 两个控制器 ative  active 是独立的。不能实现均衡。
两个机头,两个机柜
心跳线

      CPU----CPU
       | \  / |  
       X /  \ Y
metro-cluster 解决方案-------高度冗余
    。。CPU   CPU。。
    |  |  \ /  |   |
    |  X  / \  Y   |
    |  |  /  \ |   |
    |。X'/    \Y'。|
NETWORK
1、主机名解析method
* /etc/hosts
* network information service (NIS) server    option dns
* Domain Name system (DNS)server              option nis
#> rdfile  /etc/nsswitch.conf
#Auto-generated by setup Mon Sep  1 04:54:08 GMT 2008
hosts: files       nis     dns
passwd: files      nis     ldap
netgroup: files    nis  ldap
group: files       nis     ldap
shadow: files      nis
Vitual interface (VIF) 虚拟接口
把多条物理链路虚拟成一个接口
1、sigle_mode trunk
Provides Failover Capabilities ,提供一个 ativelink  和 inativelink ,当active fail时,自动切换到 另一个 inactive link

2、multimode trunk
需要 交换机的 etherChannel Trunk 支持
多条路经,均衡工作
The vif commands:
#vif create [single | multi]  -b [rr | ip |mac ] []
#vif delete  [interface_list]
#vif destroy
#vif [favor | nofavor ]
#vif status []
#vif stat vif_name [interval]
#ifconfig vif_name
上面这些命令不会保持,除非写到/etc/rc 文件中
VLAN
优势: 能有效管理
       安全性
       网口缺少时用
#vlan create -g on  
#valn delete [-q]  
#vlan add  
#vlan stat  
#vlan modify -g [on | off]
把vlan看做一个 独立的 interface ,可以通过 ifconfig 命令配置 ip
这些命令不会保持,除非学到/etc/rc文件中。
vlan 应用在网口缺少时的情况,可以为一个网口设多个ip地址,把一个filer 虚拟成多份额filer,这样就能在网络上隔离存储。与license:

本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/23363/showart_2149121.html