- 论坛徽章:
- 0
|
检查机器发现如下错误请高手指点如何解决。这2台机都是在硬件检查部分出现如下问题,在其他所有检查过程中(IBM巡检的流程)其他地方都正常无问题,包括diag。
这台机器是7028-6C4的
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
BFE4C025 0520160610 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025
Date/Time: Thu May 20 16:06:39 2010
Sequence Number: 7
Machine Id: 0008C14F4C00
Node Id: localhost
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
Recommended Actions
RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0444 0003 0000 0084 C600 0008 0631 3600 2010 0520 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 0000 0000 0050 3034 B100 4699
04A0 005D A009 C0F5 0000 0000 0000 7701 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0100 0000 0000 0000 4231 3030 3436 3939 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 0002 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 11
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
Location:
SRN: 651-880
Description: The CEC or SPCN reported an error. Report the SRN and
the following reference and physical location codes to
your service provider.
Possible FRUs:
Ref. Code: B1004699 FRU: n/a n/a
还有台55A的
LABEL: ECH_CHAN_FAIL
IDENTIFIER: F3846E13
Date/Time: Fri May 21 12:06:32 2010
Sequence Number: 50
Machine Id: 000B919AD600
Node Id: szsc_144
Class: H
Type: PERM
Resource Name: ent4
Resource Class: adapter
Resource Type: ibm_ech
Location:
Description
ETHERCHANNEL FAILOVER
Probable Causes
CABLE
SWITCH
ADAPTER
Failure Causes
CABLES AND CONNECTIONS
Recommended Actions
CHECK CABLE AND ITS CONNECTIONS
IF ERROR PERSISTS, REPLACE ADAPTER CARD.
Detail Data
All primary EtherChannel adapters failed: switching over to backup adapter |
|