大家好,请教一个问题:

我公司有两台IBM 3650X 通过光纤连接到IBM DS3400磁盘陈列!

最近公司要求我移其中的一台IBM 3650X到另外一栋楼以实现容灾。(两栋楼之间距离200米)

当我把这台服务器搬到另外一栋楼以及通过备用光纤连接到DS3400的时候,发现DS3400背面的信号灯没亮以及HBA接口的绿灯一会闪一下(也就是说没有信号通过)

PS:两栋楼之间的光纤信号是通的;
     我们公司用的HBA是:IBM Emulex 4-Gbps Fibre Channel Single-Port PCI-E。

请大家给点意见,谢谢!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-08-18 00:06 |只看该作者
几点入手:
1. 你怎么肯定光纤链路是通的呢,这中间还有配线架等等
2. 实际布线距离有没有超过500米?
3. 有没有用错线缆(单模多模)
4. 有没有交叉下光纤线,现在很多光纤线带卡子的都经常搞错
5. 主机层面硬件(比如搬动中是否松动了)、软件(驱动重检查)

等等...

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2010-08-18 12:32 |只看该作者
谢谢你的答复:

1)因为当我拔掉主光纤,用这条备用光纤的时候,两栋楼之间的信号是通的.

2)最多不超过200米

3)全部是用多模的,参数62.5/125

4)主机层硬件是好的,因为我搬回主楼的时候,一接上去就可以.

谢谢! 我也一直在检查到底问题出在哪里??????

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2010-08-18 19:13 |只看该作者
楼上貌似没用用2楼的方法4。
应该还是光纤链路有问题

论坛徽章:
12
CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:20:4815-16赛季CBA联赛之同曦
日期:2016-02-01 20:28:25IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-11-10 06:20:00操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-10-28 06:20:002015亚冠之塔什干棉农
日期:2015-06-04 11:41:56丑牛
日期:2014-05-10 16:11:33技术图书徽章
日期:2013-09-23 13:25:58CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:21:17CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:21:12CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:21:06CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:20:58数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-02-08 06:20:00
5 [报告]
发表于 2010-08-18 19:32 |只看该作者
这个想容哪种类型的灾呢?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2010-08-18 19:35 |只看该作者
本帖最后由 saintdragon 于 2010-08-18 19:36 编辑
这个想容哪种类型的灾呢?
mike79 发表于 2010-08-18 19:32

除非楼主的单位认为另外单独的一台3650烧了也算容灾

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2010-08-18 22:29 |只看该作者
因为这两台装得都是SAP应用程序,通过配置win2003 Cluster连接到DS3400!

链路应该没问题,因为总共四条光纤芯,已经用两条实现两幢楼之间的通信,另外两条就是上面提到的!